Hej, är nära driftsättning av Bosch compress 7800i 12kW BVP.

Jag är lite nervös över hur det kommer fungera då vi har ett borrhål på 240m med 40mm kollektor, kommer den interna köldbärarpumpen räcka till? Bosch säger max 190m av okänd anledning, borrare jag pratat med säger att det inte är några problem, kanske kommer det fungera, men kommer det fungera bra? Vad skulle kunna fungera sämre av att gå över 190m?

Tittar på datat som står i manualen, någon som kan bedöma om det finns förutsättningar för bra funktion, tänker på det där med laminärt och turbulent flöde och hur mycket cirkpumpen kommer dra i W som Roland exempelvis brukar ha fin info om.

Då vi även har fått en kylstation monterad så är det en del extra 90gradersböjar(28mm koppar) på kollektorn inne i pannrummet tyvärr som ökar på tryckfallet ytterligare antar jag.

Från manualen:

Nominellt flöde golvvärme (etanolblandning frostskydd - 15 °C)  - 0,55l/s (antar att detta är köldbärarflödet som krävs vid max effektutag 12kW och att den vid lägre effektsteg varvar ner köldbärarpumpen?)

Nominellt flöde golvvärme (etanolblandning frostskydd - 15 °C) - 1.98m3/h

Max. externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde golv- värme (etanolblandning frostskydd -15 °C) - 93kPa

Pumpdiagram


Länk till manual: https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/Bosch/Bosch%20Compress%207800i%20LWM/Installationsmanual_compress7800iLWM-F.pdf



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kommer köldbärarpumpen räcka till?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023, 10:59:03 »
Det som kan hända är väl att tempdiffen på kalla sidan blir lite högre, ingen katastrof men inte optimalt heller.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jarko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kommer köldbärarpumpen räcka till?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2023, 20:04:10 »
Ok, driftsatt nu, verkar som köldbärarpumpen klarar att hålla 3grader tempdiff!!

På låglast går köldbärarpumpen på runt 60% vad jag sett, när kompressorn jobbar hårdare har jag sett köldbärarpumpen gå 100% men även då hållit 3grader diff i hålet.

Initialt verkar det trösterikt, man hade ju velat se hur många watt köldbärarpumpen drar vid de olika driftsfallen, men har inte funnit det i någon meny.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Kommer köldbärarpumpen räcka till?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 08:59:57 »
Håller med Carl, det kommer att fungera men lite högre deltaT när pumpen behöver gå för fullt men det är ju inte så
Initialt verkar det trösterikt, man hade ju velat se hur många watt köldbärarpumpen drar vid de olika driftsfallen, men har inte funnit det i någon meny.
[/quote]

Finns det ingen display på själva pumpen som visar det? På många typer av moderna cirkulationspumpar kan man se tryckuppsättning och effekt, förmodligen inte uppmätt effekt utan beräknad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!