« skrivet: 02 november 2012, 15:17:56 »
Hej!
Efter installation av bergvärme flyttade jag LLVP som fanns i huset till garaget som är 25 m2 från 60 talet med isolering från den tiden, har kört den ett tag men det känns som den drar alldeles för mycket, jag har satt den på nattsänkning dvsa att den ska hålla 12 grader ungefär men det verkar som den drar minst 400 w eller mer även när den går på "tomgång", kan det stämma?? Är det något fel på den?
Tacksam för svar! Jag vill egentligen bara ha underhållsvärme där inne och värma upp när jag är där.

Utloggad Honk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2012, 16:48:10 »
Tror inte någon här kan svara på denna fråga rakt upp och ner.
Det är många faktorer som samspelar för nivån av energiförbrukning.
Vad du kan göra är att mäta enkelt själv med en pålitlig energimätare.
Jag använder denna högklassiga mätare från Conrad.se
http://www.conrad.se/ENERGIKOSTNADSM%c4TARE-ENERGY-MONITOR-3000.htm?websale7=conrad-swe&pi=125331&ci=SHOP_AREA_93243_1114014
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #2 skrivet: 02 november 2012, 19:58:59 »
De finns även här: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/99-energy-monitor-3000.html

Energiförbrukningen i garaget är svårbedömt utifrån de uppgifter du gett oss.
Däremot kan det ju hända att den går on/off för att energibehovet är litet, och 400W är troligen i nivå med det minsta din värmepump kan förbruka när den går.
Kanske har du bara tittat till den när den gått, inte när det stått still?
« Senast ändrad: 02 november 2012, 20:01:12 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gaaaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #3 skrivet: 02 november 2012, 22:38:35 »
Ja alltså jag har inget stickpropp så det blir svårt med denna men jag kanske ska sätta i stickpropp då slipper jag köpa en dyr energimätare.
Jag har kollat med huvudmätare utan och med pumpen under en period med samma utetemperatur.
Men när fläkten i utedelen inte går kan den väl inte förbruka så mycket eller? Någon som vet?

Utloggad Honk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2012, 10:21:22 »
Endast energimätaren vet med säkerhet....och hos Conrad kostar den bara 289kr + 49kr i frakt.
Mycket överkomligt då denna mätare låg runt 700kr för några år sedan.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2012, 13:53:16 »
Clas O har til 119 og 149    tummenupp

Raptus
« Senast ändrad: 05 november 2012, 13:56:13 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Honk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2012, 15:44:59 »
Jupp, men det är inte en Energy Monitor 3000 som är certifierat bra och nogrann samt den mäter även Power Faktorn.
Jag hade inte litat för fem öre på Clas Olssons billiga kinajunk.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #7 skrivet: 06 november 2012, 13:45:43 »
Endelig god og presis nok til privatbruk , Ã¥ trolig ikke mer Kinajunk enn den du har   tummenupp  Eller Volvo for den del     hahaha!

Raptus
« Senast ändrad: 06 november 2012, 13:49:03 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Honk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #8 skrivet: 06 november 2012, 15:18:28 »
Jag har både en Energy Monitor 3000 och en kinajunk från Paget Trading LTD.
Vi har även multumdyra proffsmätare på jobbet som som referens.

Paget Trading mätaren visar 10W för lite vid 160W belastning, dvs 6% för lite.
Energy Monitor 3000 visar 160W korrekt +/- 0.5%, dvs bättre än den angivna toleransen på 1%.
Dessutom kan EM 3000 visa ner till 0.1W standbyeffekt medans Paget inte klarar under 2-3W (stor feltolerans)
Så nog är det stor skillnad mellan mätarna alltid, särskilt om man är ute standbyeffekten som många apparater dras med.

Sist men inte minst, EM 3000 klarar av Power Faktor mätning med noga tolerans.
Bra om man vill kolla ifall ens produkt följer Power Faktor direktivet som träder i laga kraft vid effekter över 75 Watt.
« Senast ändrad: 06 november 2012, 15:21:53 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #9 skrivet: 06 november 2012, 18:38:45 »
Min PM300 Energy meter UPM kjøpt pÃ¥ Clas O for 149 for 7 Ã¥r siden duger i lange baner   ;)

Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #10 skrivet: 07 november 2012, 12:55:26 »
Jag har en från Clas O med och tycker den funkar ypperligt. Standby effekter på tvn och dylikt är inte så intressant om det bara rör sig om 3w. Då jag vill mäta upp saker som verkligen drar ström för att t.ex kolla så jag inte skjuter huvudsäkringar vid kyla under -30. Om det sen är en felmarginal på 6% kan jag leva med. Givetvis skiljer det bara en hundring så hade jag nog köpt en sån där super duper istället men misstänker det skiljer mer än så.
Vill han mäta sin pump hur mycket den drar fungerar ju en Clas O för att få en mellan "tummen och pekfingret". Bara slå igång den och mäta totala kwh sen dra ett snitt efter nån dag. Så gör jag för att ha en rimlig uppfattning om hur mycke ström saker tar. Att tvn drar 400w+ är bittert men mer intressant är vad den drar på en månad. Börjar snart fundera om det är värt 30000kr för en bra led tv, sparar in det på notime :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad vectrex

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #11 skrivet: 07 november 2012, 14:17:04 »
Jag har en från Clas O med och tycker den funkar ypperligt. Standby effekter på tvn och dylikt är inte så intressant om det bara rör sig om 3w. Då jag vill mäta upp saker som verkligen drar ström för att t.ex kolla så jag inte skjuter huvudsäkringar vid kyla under -30. Om det sen är en felmarginal på 6% kan jag leva med. Givetvis skiljer det bara en hundring så hade jag nog köpt en sån där super duper istället men misstänker det skiljer mer än så.
Vill han mäta sin pump hur mycket den drar fungerar ju en Clas O för att få en mellan "tummen och pekfingret". Bara slå igång den och mäta totala kwh sen dra ett snitt efter nån dag. Så gör jag för att ha en rimlig uppfattning om hur mycke ström saker tar. Att tvn drar 400w+ är bittert men mer intressant är vad den drar på en månad. Börjar snart fundera om det är värt 30000kr för en bra led tv, sparar in det på notime :)

30000kr behöver man väl inte riktigt lägga? Själv köpte jag precis en 55" LED tv från Philips för 9995. Grym bildkvalité och den drar 67W som mest. Sjukt nöjd!

Men du kanske måste ha minst 65", då blir det såklart dyrt!
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.

Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #12 skrivet: 07 november 2012, 18:09:00 »
Har 60" nu och man byter inte gärna ner sig. Sen är jag filmnörd så få en led med bra bild är rätt dyrt. Avskrev det rätt fort då jag började kolla runt på high end 65". Dom ville inte byta mot båda njurarna och en testikel ens.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad Gaaaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #13 skrivet: 07 november 2012, 19:07:42 »
Problemet är att det finns ingen stickpropp till pumpen och det känns lite onödigt att installera det bara för att mäta förbrukningen...

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Sanyo KRV123EHA i garaget förbrukning?
« Svar #14 skrivet: 07 november 2012, 19:30:56 »
Om du vet tempen i garaget, den totala volymen och utetempen borde du kunna få hjälp av någon skarphjärna här att räkna ut effektbehovet på ett ungefär.

Jag tänker mig att du kan låta pumpen värma upp garaget till säg 20 °C (och låta den stå så minst ett dygn så garaget verkligen blir uppvärmt), för att sedan stänga av den helt och sedan se hur fort tempen sjunker på tid. exempelvis ett dygn, tio timmar, eller kanske tio grader.

Medetempen ute kan du säkert komma i närheten av på sidan temperatur.nu.

Borde inte det här fungera?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!