Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 09 januari 2023, 13:47:53

Titel: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: bopakoster skrivet 09 januari 2023, 13:47:53
Hej Jag har en Nibe Fighter 1225-8,  jag undrar om ändring av gradminuter till exvis -2500GM innan elpatron går in påverkar varmvattenvärmningens periodiska legionella-värmning eller inte?


Titel: SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: Valiant skrivet 09 januari 2023, 17:08:28
Det påverkar ej legionella-höjningen. Men varför ställa exempelvis GM-2500? Jag uppfattar det som att du aldrig vill att elpatronerna skall gå in? Skulle du efter en kall natt vilja ha upp värme igen kan du i bästa fall räkna med att GM värdet minskas med ca 3 per minut. Då håller den på i 14 timmar..

Själv när jag hade en 1210,  satte jag in en iutomhustermostat som förhindrade via plintingång, att elpartronerna kunde aktiveras ifall temperaturen var högre än inställt värde. I mitt fall -8C. Det innebar att när morgonsolen värmde i Februari, kopplades elpatronerna ifrån, även fast GM- visade att de skulle vara tillkopplade.
Titel: SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: bopakoster skrivet 09 januari 2023, 20:23:31
Det påverkar ej legionella-höjningen. Men varför ställa exempelvis GM-2500? Jag uppfattar det som att du aldrig vill att elpatronerna skall gå in? Skulle du efter en kall natt vilja ha upp värme igen kan du i bästa fall räkna med att GM värdet minskas med ca 3 per minut. Då håller den på i 14 timmar..

Själv när jag hade en 1210,  satte jag in en iutomhustermostat som förhindrade via plintingång, att elpartronerna kunde aktiveras ifall temperaturen var högre än inställt värde. I mitt fall -8C. Det innebar att när morgonsolen värmde i Februari, kopplades elpatronerna ifrån, även fast GM- visade att de skulle vara tillkopplade.
Tack för svar!
2500GM för att det är det största värdet jag kan ställa in enligt manualen.
Anledningen till att jag inte vill ha igång elpatronen är att jag har skaffat elprisstyrning mha Ngenic Tune.
Den manipulerar utomhustemperaturen så VP bara går på billiga timmar.
Jag vill alltså hindra att den går över i elpatronvärmning pga för högt GMunderskott, som skulle bli 4ggr dyrare än VP-drift.
Jag skulle kunna stänga av elpatron helt men då stoppas legionellavärmning av VV (tror jag)..
Titel: SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2023, 00:16:07
På 1225 kan du stänga elpatron till värmning men behålla den för legionellakokning.
Jag kör med detta och det funkar.
Jag tror däremot den sista, bortkoppling av både elpatron och kompressorn inte funkar, enligt vad jag sett.
Titel: SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: Rdx skrivet 10 januari 2023, 04:51:26
Jag tror legionellakörningar görs även om man kör driftläge 1 (tillsatsvärme spärrad)

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12541.0
Titel: SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: bopakoster skrivet 10 januari 2023, 12:25:43
På 1225 kan du stänga elpatron till värmning men behålla den för legionellakokning.
Jag kör med detta och det funkar.
Jag tror däremot den sista, bortkoppling av både elpatron och kompressorn inte funkar, enligt vad jag sett.
Hej Carl N, vad betyder "Jag kör med detta och det funkar." ?  dvs hur har du gjort?
Titel: SV: Ändra gradminuter för elpatron-inkoppling av Nibe fighter1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2023, 13:36:18
Jag har en brytare mellan pos 1-3 som jag spärrar elpatron med, legionellakörningarna går ändå.
Sen om det blir kyligt i huset så slår jag ifrån brytaren så behöver jag inte stoppa kompressorn (vilken sker om man ändrar driftläge) för att aktivera elpatron.