Det påverkar ej legionella-höjningen. Men varför ställa exempelvis GM-2500? Jag uppfattar det som att du aldrig vill att elpatronerna skall gå in? Skulle du efter en kall natt vilja ha upp värme igen kan du i bästa fall räkna med att GM värdet minskas med ca 3 per minut. Då håller den på i 14 timmar..
Själv när jag hade en 1210, satte jag in en iutomhustermostat som förhindrade via plintingång, att elpartronerna kunde aktiveras ifall temperaturen var högre än inställt värde. I mitt fall -8C. Det innebar att när morgonsolen värmde i Februari, kopplades elpatronerna ifrån, även fast GM- visade att de skulle vara tillkopplade.
Tack för svar!
2500GM för att det är det största värdet jag kan ställa in enligt manualen.
Anledningen till att jag inte vill ha igång elpatronen är att jag har skaffat elprisstyrning mha Ngenic Tune.
Den manipulerar utomhustemperaturen så VP bara går på billiga timmar.
Jag vill alltså hindra att den går över i elpatronvärmning pga för högt GMunderskott, som skulle bli 4ggr dyrare än VP-drift.
Jag skulle kunna stänga av elpatron helt men då stoppas legionellavärmning av VV (tror jag)..