1
Frånluftsvärmepumpar / SV: Bakterietillväxt med Nibe F370 med FJVM 220 och läge endast tillsats?
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 10:56:36 »Ja du har rätt i att jag förmodligen skulle räknat bort el till fläkt, cirkulationspump och styrning först men det kan vara lite olika om det ingår i de presenterade COP-sifforna eller ej för värmepumpar. Det gör lite grann skillnad och minskar besparingen något. Utgick som sagt från total energiförbrukning i huset minus angiven hushålls-el. Det motsvarar vanligtvis energin för uppvärmning och varmvatten om man inte har el-bil, pool, spa etc.
En viktig sak att komma ihåg är att diagrammet i manualen med F370 energiförbrukning fördelat över året inkluderar allt inkl fjärrvärmetillsatsen. Utifrån detta kan man säga att ungefär 15,5% av totalen avser perioden maj-sept. Men under perioden maj-sept till räcker det normalt med enbart kompressorn för att producera värmen och varmvattnet om man inte tvingar den till fjärrvärmeläge. Du kan inte bara titta på kompressorns årsförbrukning och säga att 15,5% motsvarar maj-sept. Då blir proportionerna helt fel eftersom tillsatsen är så mycket större under vintermånaderna.
En viktig sak att komma ihåg är att diagrammet i manualen med F370 energiförbrukning fördelat över året inkluderar allt inkl fjärrvärmetillsatsen. Utifrån detta kan man säga att ungefär 15,5% av totalen avser perioden maj-sept. Men under perioden maj-sept till räcker det normalt med enbart kompressorn för att producera värmen och varmvattnet om man inte tvingar den till fjärrvärmeläge. Du kan inte bara titta på kompressorns årsförbrukning och säga att 15,5% motsvarar maj-sept. Då blir proportionerna helt fel eftersom tillsatsen är så mycket större under vintermånaderna.