VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jocke12 skrivet 29 september 2020, 15:48:37
-
Hej, verkar detta normalt när ingen är hemma och förbrukar varmvatten. Har tyckt länge att jag har väldigt många varmvattenkörningar när jag kollar min logg.
Mvh Jocke
-
Förmodligen går inte växelventilen helt till ändläget när pumpen ska värma huset. Det gör att det läcker över vatten från varmvattenberedarkretsen över till radiatorkretsen. Varmvattenberedaren kyls då betydligt snabbare än normalt. Kontrollera att växelventilen kan röra sig mellan ändlägena.
-
Förmodligen går inte växelventilen helt till ändläget när pumpen ska värma huset. Det gör att det läcker över vatten från varmvattenberedarkretsen över till radiatorkretsen. Varmvattenberedaren kyls då betydligt snabbare än normalt. Kontrollera att växelventilen kan röra sig mellan ändlägena.
Tack, ska kolla på det. Har bytt den en gång, men det är nog 10 år sen, tiden går fort. Borde väl vara något sånt eftersom den sjunker så pass fort
-
Har problemet uppkommit nyligen är det troligen växelventilen som krånglar.
Har problemet funnits sedan pumpen var ny så kan det bero på en mindre bra konstruerad T-koppling
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
-
Har problemet uppkommit nyligen är det troligen växelventilen som krånglar.
Har problemet funnits sedan pumpen var ny så kan det bero på en mindre bra konstruerad T-koppling
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
Hej, den nippeln har jag också bytt, det också ganska många år sedan. Det har varit hyfsat bra efter att jag bytt nippel och växelventilen, men har nog successivt blivit sämre igen.
Anledningen till att växelventilen byttes var för att den larmade för hög pressostat har jag för mig. Köpte efter det en loggutrustning och såg då att det var många körningar på varmvatten, då byttes den nippeln och det blev bättre. Men nu kanske det är växelventilen som är problemet, får väl beställa en o hoppas att det löser felet
-
Hur många kompressorstarter är "normalt" att ha på ett dygn för varmvatten o värme?
-
Förbrukas inte något vv bör det väl gå en 6-12 timmar mellan laddningarna kan jag tycka, gärna mer.
// Magnus
-
Hur många kompressorstarter är "normalt" att ha på ett dygn för varmvatten o värme?
Jag har mellan 6 och 7 timmar mellan mina varmvattenladdningar, när inget varmvatten används (natten) så har det varit sedan installationen för 14 år sedan.
För värme finns ju inget "normalt", beror ju helt på utetemperaturen.
Edit: Plus naturligtvis av om pumpen i övrigt är korrekt intrimmad. (Detta finns ju massor skrivet om i forumet)
-
Jag har samma växelventil kvar sedan pumpen var ny 2002. Men jag tar isär den efter 2-3 år, gör rent den, smörjer upp den och sätter tillbaks den. Då fungerar den bra i ytterligare några år.
-
Jag har samma växelventil kvar sedan pumpen var ny 2002. Men jag tar isär den efter 2-3 år, gör rent den, smörjer upp den och sätter tillbaks den. Då fungerar den bra i ytterligare några år.
Definitivt bra idé att serva dessa. Gärna planerat men annars vid problem. Har du väldigt hårt vatten där du bor och märker du att de går trögt överuhudtaget efter 2-3 år? Min erfarenhet är annars att det brukar dröja längre innan problem. Undantaget några äldre varianter.
-
Jag vet inte vilken hårdhet jag har på vattnet men på denna hemsida ( https://avhärdningsfilter.se/kalk-karta/partille-kommun ) står det att vattnet är mjukt (2 °dH).
Jag servar växelventilen (vattendelen) i huvudsak innan jag får problem så problem uppstår kanske först efter 3-5 år. Problemet yttrar sig i så fall att "pinnen" börjar gå trögt in och ut. Jag loggar också temperaturer så med litet tur ser jag att det börjar bli dags att serva ventilen innan "riktiga" problem uppstår.
-
Jag har en likadan och noterade samma. Någonstans (här?) läste jag om ytterligare en med det problemet och tydligen orsakades avkylningen av en cirkulationspump som var inställd att alltid vara i drift. Om den ställs till ”med kompressor” så försvinner dessa varmvattenladdningar helt. Hade också flera per dag/natt och är nu nere på typ en under en natt.
Just nu sitter jag inte till så att jag kan kolla men jag har för mig att det var brinepumpen. Finns det två eller tre pumpar i C7?
Värt att kolla vilka pumpar du har inställda på att alltid vara i drift.
-
Okej, kollat. P2 och P3 är båda ställda ”med kompressor”. Detta är alltså ”ground loop” och ”heat carrier” på min som kör på engelska. Radiator (P1) snurrar alltid. Jag har en arbetstank, så ditt miltal kan skilja sig åt.
-
Okej, kollat. P2 och P3 är båda ställda ”med kompressor”. Detta är alltså ”ground loop” och ”heat carrier” på min som kör på engelska. Radiator (P1) snurrar alltid. Jag har en arbetstank, så ditt miltal kan skilja sig åt.
Tack, ska kika på det
-
Kollade nu, jag har P2 (värmebärarpump) och P3 (köldbärarpump), P2 var med kontinuerlig drift och P3 med kompressor.
Ändrade nu så att båda går med kompressorn.
Har även en extern cirkulationspump för värmen som går hela tiden, men den hittar jag inte i menyn vad jag kan se.
P2 är i läge 1 och den externa är i läge 3.
Bifogar bild på nattens logg, där sjunker den från 46 till 37 grader på bara 30-40min.
Får se om det blir någon skillnad nu när jag ändrat inställningarna.
3-vägsventilen går att röra utan problem, men den verkar inte ha några ändlägen.
-
Den ändringen gjorde ingen skillnad.
Igår ändrade jag även hastigheten på den externa till läge 1 och nu går det ca 75 min innan den kör vv igen.
Men fortfarande för dålig tid mellan laddningar a tycker jag samt så blir väl värmen i huset lidande när det cirkulerar så sakta.
Kan väl igentligen bara vara 3-vägsventilen som orsakar detta.
Mina rör från värmepumpen är sammankopplade ovanför värmepumpen med nån ventil, googlade fram att det var en trimventil/avstängningsventil.
-
Ja nu får jag släppa fram de riktiga experterna. Förstår inte varför värmebäraren ska snurra när kompressorn står still, så det verkar vara en vettig ändring. Synd att det inte hade någon bra effekt på ditt problem.