Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 05 februari 2010, 10:09:13

Titel: Pressa upp framledningen liiite till!
Skrivet av: mickemolle skrivet 05 februari 2010, 10:09:13
Hej,

Status:

Nibe 1135/10
VPA300/200
40m kulvert till garageet
Kb in +2grader Kb ut -2 pumpen går på högsta hastighet 232m borrhål
Kurva 8, +1 ger ca 20-21 grader i huset.
Delta varma sidan 5,6 grader cp läge 2. om jag sänker den till läge 1 stiger visserligen framledningen några grader men då blir det inte lika varmt i huset. har försökt att ändra kurvan men svårt att hitta rätt läge.
Tillskott går in vid ca -8 grader (3kw)
Kulvert är en Pex kulvert, välisolerad. detta går till garaget. Nerdraget så mycket som möjligt.
Värmer huset på 225kvm, garaget 70kvm till +6-7 grader och en verkstad på 10kvm till10 grader

Några ideér?

Mickemolle
Titel: SV: Pressa upp framledningen liiite till!
Skrivet av: mickemolle skrivet 05 februari 2010, 10:20:31
hej,

vågar man strypa med en kulventil. Har en som sitter på stammen returen men man har ju hört att dom kan börja läcka eller?
Titel: SV: Pressa upp framledningen liiite till!
Skrivet av: mickemolle skrivet 05 februari 2010, 13:30:58
hej,

Nyfiken som man är så åkte jag hem på lunchen och ströp returen lite. Det gjorde ca 1 grad på framledningen och deltat ökade ungefär lika mycket. Kikade lite på den kurva jag kör på och denna grad gör att jag klarar att hålla börvärdet med ytterligare 2 minusgrader dvs ned till -10 grader (utan tillskott). Återstår att se om det påverkar komforten i huset.

mickemolle