« skrivet: 08 december 2021, 20:28:26 »
Hej. Hoppas på lite idéer här utav er.
Fick installerat detta paket i våras. Allt har fungerat klockrent med 21c inomhus utan innegivare.

Nu i två veckor när vädret blivit lite kallare här i Skåne så börjar problemen.
1.Första problemet var misslyckad avfrostning. Jag har antagligen för liten systemvolym. Uppdaterade programvaran så att varmvattnet kan hjälpa till. Nu fungerar detta.

2. Började få svängande temperatur då avfrostningen kom igång dessa veckor. Låga gradminutrar följt av tillskott som går igång var gång efter avfrostning.
Värmen kommer inte upp i rätt framledningstemperatur med bara kompressorn.
Först när kompressorn har arbetat i 30-40min utan att komma upp i rätt temp går tillskott in och tempen går upp några grader över beräknad. Men eftersom avfrostning kommer efter ca 70min så hinner det inte räknas bort speciellt många gradminutrar.
Spelar heller ingen roll om jag eldar så jag har 25c inne.

Detta fungerade i våras. Minnet sviker men jag är ganska säker på att det var kallt någon vecka där med.

Installatören kan installera VVS men är inte så bra på själva programmet. Det visste jag innan då vi är släkt.

Ger er min info om vad jag tror behövs.
Hoppas ni kan ge några inputs iaf. Jag har även loggat om det är något speciellt jag ska titta på.

Förr gick det åt ca 2,5m3 olja

Stenhus i Skåne.
Ca 120m2 plus källare ca 60m2
Hälften nya 3glas ljudisolerade fönster
Resterande äldre 3glas
Monterat isolerad vindslucka
Isolering kallvind ca 1,5-2dm
Nya ytterdörrar eftersom det blåste in

Åkrar runt hela huset, alltså blåst var och varannan dag.
Just nu ligger temperaturen runt 0c varit nere på -7cmen samma problem även på +2.

2rörsystem med grova rör.
Nya radiatorer i källare 2raders, snart även golvvärme i korridor.

Äldre radiatorer första våning. Platt framsida med flänsar bakåt ca15cm tjockt. Stora som fönsterna ca 1,5m
Även den andra äldre varianten men flänsar hela vägen så att man kan ” se igenom elementen”
Övre plan samma stora gamla radiatorer i två rum.
Två rum har fått nya radiatorer 2raders.

Vvm325 inställningar
Kurva 9+2
-
Start kompressor -70
Start tillsats 630
Diff mellan tillsats 120
-
Kompressorkurva -1 7
-
Varmvatten ekonomi(start 42 topp 46)
-
Prio vv 15min värme 40min
-
Stopp tillsats 3c
Filtreringstid 2h
-

1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 22:13:26 »
Efter avfrostning och nu vv laddning. Kaminen tänd.
« Senast ändrad: 08 december 2021, 22:15:51 av robbs »
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 22:14:49 »
Efter avfrostning och nu vv laddning.kaminen tänd
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 22:36:04 »
Och en stund senare när värmen kommit igång.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 22:41:34 »
Du har nog för högt värde på start av tillsats, prova typ 350-400 ?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 22:55:04 »
Du har nog för högt värde på start av tillsats, prova typ 350-400 ?
Tack för svar.
Kommer det inte resultera i att den går på tillskott hela tiden?
Tänker att det sjunker mycket vid vv och avfrostning redan.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 23:20:44 »
Utedelen går på hög frekvens, elpatron hjälper till och värmen räcker inte. Verkar tungdrivet huset trots storleken. Testa värmekurva 10, och Carls elpatron.
Du har inte byggt in innedelen i något "hus" eller liknande trångt utrymme som stör funktionen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #7 skrivet: 09 december 2021, 06:30:46 »
Utedelen går på hög frekvens, elpatron hjälper till och värmen räcker inte. Verkar tungdrivet huset trots storleken. Testa värmekurva 10, och Carls elpatron.
Du har inte byggt in innedelen i något "hus" eller liknande trångt utrymme som stör funktionen?

Ok. Kan prova. Jo men räknar man effekten efter oljan så ska det räcka. Och jag har bara gjort förbättringar sedan dess.

Fick fellarm inatt.
Felkod 228. Går på 6kw tillsats nu. Precis startat om.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 06:37:00 av robbs »
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #8 skrivet: 09 december 2021, 07:20:53 »
Logg
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #9 skrivet: 09 december 2021, 09:42:28 »
Den kör på tillskott i vilket fall, det blir kallt i huset om man väntar för länge med det oundvikliga.
Är skeptisk till siffrna 2,5 kubik olja, 12-an ska ju ge 9 kW vid 0 c ute vilket borde räcka.
Vet att stenhus är knepiga att värma, och om en gammal källare ska värmas så blir det än värre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #10 skrivet: 09 december 2021, 09:47:07 »
Den kör på tillskott i vilket fall, det blir kallt i huset om man väntar för länge med det oundvikliga.
Är skeptisk till siffrna 2,5 kubik olja, 12-an ska ju ge 9 kW vid 0 c ute vilket borde räcka.
Vet att stenhus är knepiga att värma, och om en gammal källare ska värmas så blir det än värre.
Jo det är det jag också tycker. Vet att oljan stämmer. Vissa vintrar upp till 3m3. Mina föräldrar som bott här och en 7kw panna räckte i vintras när det var betydligt kallare.
Nu är även garage och förråd bortkopplade och källaren har ca 17 grader.

Sitter i kö till nibe nu och ska se vad dom säger om saken.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #11 skrivet: 09 december 2021, 10:26:54 »
Pratade med nibe nu.
Jag ska skicka över loggen till dom så att dom kan gå igenom den. Dom tyckte värdena var väldigt konstiga.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #12 skrivet: 09 december 2021, 13:49:28 »
Tycker den återhämtar sig så långsamt efter varje avfrostning. Du får se om Nibe har någon idé. Känns lite som kylteknisk undersökning kan vara en idé om det finns garanti.
Undra om elpatronen fungerar på riktigt?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #13 skrivet: 09 december 2021, 14:26:06 »
Tycker den återhämtar sig så långsamt efter varje avfrostning. Du får se om Nibe har någon idé. Känns lite som kylteknisk undersökning kan vara en idé om det finns garanti.
Undra om elpatronen fungerar på riktigt?

Ja den är inte ett år gammal.
Tror också på något med gasen eller liknande.
När larmet kommer slås utedelen av och då klarar tillskott att hålla igång vv och värme på 4-6kw så det bör fungera.

Har någon några ideer så bara skriv. Jag testar gärna.

Tråkiga är att nibe har mycket att göra nu så han vet inte när dom kan kolla igenom loggfilen.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Vvm325 + f2120-12 kallt i huset.
« Svar #14 skrivet: 09 december 2021, 16:08:43 »
Ja då borde tillskottet fungera bra.

Boka kyltekniker under väntan, de är väl en månad bort oavsett. En som på något vis fungerar med garantin.

Kolla så du har nyaste mjukvara, skadar inte att ha nyaste i tänker jag. De hade en period med mjukvaror som inte fixade avfrostningen och fick mycket 228-larm.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!