Men om man tittar på kurvan för varmvattentempen så ser man att den sjunker snabbt i början för att sedan plana ut.
VV-stopptemp beror på att driftpressostaten stoppar VV-laddning och detta går inte göra något åt. Min stoppar vid 55 ºC så din stoppar kanske VV-laddning något för tidigt. Däremot kan du sänka VV-start några grader.
Citat från: Carl N skrivet 24 juli 2008, 06:53:50VV-stopptemp beror på att driftpressostaten stoppar VV-laddning och detta går inte göra något åt. Min stoppar vid 55 ºC så din stoppar kanske VV-laddning något för tidigt. Däremot kan du sänka VV-start några grader.Rickard skrev:"Om alla tempgivare och tryckgivare är OK skall du kunna köra på (A), då värmer den upp till ca 57-58 grader på framledningen, det bör göra att den får betydligt färre start/stopp."Motsäger inte Carl N och Rickard varandra här? Vad är rätt och vad är fel? Eller har jag missat nåt?MvhMagnus
Citat från: Fixaren skrivet 24 juli 2008, 11:42:24Vid värmebehov så avslutar alltid IVT maskinen med att köra upp varmvattnet när värmen uppnåt sin stopptemp.Endast då VV-temp är lägre än börvärdet.
Vid värmebehov så avslutar alltid IVT maskinen med att köra upp varmvattnet när värmen uppnåt sin stopptemp.
Eftersom varmvattentempen (GT3) sitter på manteln och sjunker snabbt i början så är det snarare regel än undantag.
Citat från: Fixaren skrivet 25 juli 2008, 10:23:35Eftersom varmvattentempen (GT3) sitter på manteln och sjunker snabbt i början så är det snarare regel än undantag. Eftersom laddningen stannar på GT9 och startar på GT3....så är fönstret för en toppning väldigt liten.
Om din driftspressostat stoppar redan vid 52 grader så är den inte OK, eller så visar tempgivaren fel.
Citat från: Rickard skrivet 25 juli 2008, 09:22:13Om din driftspressostat stoppar redan vid 52 grader så är den inte OK, eller så visar tempgivaren fel.Jepp, och man kan nog ta hem en service-kille och fixa till det.
Är 45000 starter och VP-tid 28500 timmar, TS-tid 1709 timmar mycket eller "konstigt"?
...Min pump är ställd på (A) och stoppar vid 55 ºC. Jag har VV-start 45 ºC./Paj
Citat från: swepri skrivet 24 juli 2008, 23:30:24...Min pump är ställd på (A) och stoppar vid 55 ºC. Jag har VV-start 45 ºC./PajJag har en 1225-8 och kör också A, VV-start 44ºC och den stoppar vid 57-58ºC (kör 1-2 minuter på 57 grader framledning innan stopp). Tempgivaren verkar visa rätt eftersom jag framledningstemperatur med separat mätare.