Författare Ämne: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat  (läst 14941 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #30 skrivet: 13 november 2015, 23:44:54 »
Ja, gÃ¥ till avancerad meny (hÃ¥ll in ratten nÃ¥gra sekunder).  GÃ¥ ner till accessnivÃ¥ och knappa in dagens datum. Sen gÃ¥r du tillbaks till avancerad meny och letar upp valet temperaturer.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #31 skrivet: 14 november 2015, 17:57:41 »
Tack. Nu funkade det när jag höll in ratten vid temperaturer.

T1 Framledning 27,9
Värmesystem start 28,7
Värmesystem stopp 36,3
T2 Utetemperatur 0,5
53 Varmvatten 51,6
Varmvatten start 52
Extra varmvatten start 60
Extra varmvatten 65
Varmvattenspets stopp 90,5
T8 Värmebärare ut 53,4
T9 Värmebärare in 50,6
Varmvattenstopp 54
T10 Kondensor    51,6
T11 Köldmedie   -10,2
T12 Lufttemperatur 0,7

Vid avläsning har pump gått några timmar utan att larma.



Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #32 skrivet: 14 november 2015, 18:12:36 »
Det ser ut som att den gjorde varmvatten vid det tillfället.  Kan du läsa av när den värmer huset istället?
En annan sak, varför är stopptempen för varmvattenspets satt till 90 grader?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #33 skrivet: 14 november 2015, 19:17:49 »
Det är första gången jag besöker denna avancerade meny så jag tyvärr ingen aning. Kan det ha och göra med Legionella bakterier som gör att den måste upp i 90 grader?
Jag får skriva upp när den gör värme. Är alla parametrar av värde eller kan jag skriva upp några specifika.
Tack för din hjälp.

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #34 skrivet: 16 november 2015, 19:39:31 »
När pumpen gör värme ser det som följer:

t1 Framledning 29,9
Värmemestemstart 25,1
Stopp 34,9
T2 temp ute 3,7
T3 varmvatten 55,9
Varmvattenstart 52
Extra varmvatten 60
Varmvattenspets 65
T6 Kompressor 102,5
T8 Värmebärare ut 30,8
T9 Värmebärare in 26,9
Varmvattenstopp 54
T10 Kondensor     27,2
T11 Köldmedia temp -10
T12 temperatur förÃ¥ngare     4

Kanske kan någon ge mig tips?Tack på förhand,

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #35 skrivet: 16 november 2015, 20:06:55 »
Vid båda avläsningarna är förångartempen, T11, ganska låg. Kan du kolla om det är mycket frost på den?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #36 skrivet: 22 november 2015, 20:41:18 »
T10 34
T11 -13
T12 lufttemperatur förångare -6,7

Nu har pump gått 24 timmar utan att larma.
NÃ¥gon som vet var jag finner givarnas placering i Optima samt vilket nummer de har?
Jag undrar ocksÃ¥ vilken givare som sitter längst ner till vänster pÃ¥ kondensorn. Snett nedanför till vänster om   torkfiltret.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #37 skrivet: 23 november 2015, 08:46:08 »
NÃ¥gon som vet var jag finner givarnas placering i Optima samt vilket nummer de har?
Sidan 9 i manualen, doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf

Citera
Jag undrar ocksÃ¥ vilken givare som sitter längst ner till vänster pÃ¥ kondensorn. Snett nedanför till vänster om   torkfiltret.
T10 låter det som.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #38 skrivet: 24 november 2015, 20:46:49 »
Kan det ha och göra med Legionella bakterier som gör att den måste upp i 90 grader?

90 grader på varmvattenspetsen är på tok för högt. Ställ ned till 65 grader, det drar bara mycket el i onödan.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #39 skrivet: 24 november 2015, 21:42:43 »
Radspecifikation pÃ¥ fakturan säger 87183100450 art nr?  Motorventil L=1,2m  1st och sedan beloppet för denna reservdel.

Det är växelventilen som är bytt (Myson 22 Växelventil)
priset för komplett ventil är ca1855:- sen till kommer resa och jobb.

Som jag funderade på i en av de tidigaste posterna så kan det vara när den gör varmvatten.
Gör som Erik-NA föreslår och ställ ner temperaturen för legionella bränning på varmvattnet, du kan till och med ställa den på 60grader om du vill.

sen kan du prova att sänka varmvatten stopp till 53 grader (även start kan man sänka något till exempelvis 50 grader) och se om detta gör att larmen minskar.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #40 skrivet: 09 december 2015, 19:09:01 »
Tack Purjo för din hjälp. Skönt att för en gÃ¥ng skull inte fÃ¥ en hutlös räkning pÃ¥ detta arbete. Givare 10 har jag bytt.  Erik jag ska kolla varmvattten och sänka. Tack! Finns det ingen anledning till att den är ställd till 90 grader? Lmf tack för placering av givare. Är det samma typ artikelnummer pÃ¥ givare överallt i pump eller skiljer det sig?

Intressant är också att det var stor skillnad på givare som var trasig gentemot den nya. Orginal riktigt tunn kabel som även jag som inte har koll, förstår att livslängden är kraftigt begränsad. Den ny givaren hade mycket kraftigare kabel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #41 skrivet: 17 december 2015, 13:16:16 »
Alla givare är likadana, förutom hetgasgivaren som skall tåla lite högre temperatur (dock samma motstånd).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
Hej,
Dags igen. Värmebärarpump gick sönder. Jag har bytt den men vp larmar på högpressostat efter 2-5 min varmvatten tillverkning.
Nedan är gjort.
luftat varmvattenberedaren.
luftat Optima utedel. Lite luft där efter andra luftning
Jag hade rätt mycket luft när jag öppnade och rengjorde smutsfiltret.

Var mäter jag spänning för värmebärarpump i 290?  Jag är osäker pÃ¥ om min nya cirklulationspump gÃ¥r.
Är cirkulationspump säkrad så säkring har gått? Jag verkar inte ha någon spänning i snabbkontakt som sitter på cirkulationspump.

Tack på förhand.

Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
Glassäkring bytt. Värmebärarpump startar och VP har producerat varmvatten i 20 minuter. Hoppas jag har lyckats.


Utloggad dxkungenII

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima Värmepump haveri Utlöst högpressostat
« Svar #44 skrivet: 10 november 2021, 17:04:57 »
Dags ingen. Larm högpressostat.

Bytt av mig de senaste 6 mÃ¥naderna är Värmebärarpump samt  växelventilmotor höger sida.

Jag noterar att trycket på manometern går från ca 0 bar på morgonen till nu ca normalt 1,2 bar på kvällen.
Att pump larmar är  vad jag har lärt mig inte konstigt pga av ovan tryckfall.

Kan det vara så att exansionsventilen som behöver bytas? Om jag tycker på ventilen på expansionskärlet så händer ingenting. Möjligen tycker jag för löst.

NÃ¥n som har tips ? Tack.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!