Får lite panik. bytte ut mitt gamla Rexovent RDAA från 83 mot ett nytt Heru 100 S EC s. Nu när det är kallare ute så hör jag hur fläktarna får jobba och kämpa, de liksom varvar upp och sedan ner igen. Idag när jag kollade aggregatet så var det frost på frånluftsfläkten.
Någon som har en idé vad jag kan göra för att få allt bra igen?
-
Får lite panik. bytte ut mitt gamla Rexovent RDAA från 83 mot ett nytt Heru 100 S EC s. Nu när det är kallare ute så hör jag hur fläktarna får jobba och kämpa, de liksom varvar upp och sedan ner igen. Idag när jag kollade aggregatet så var det frost på frånluftsfläkten.
Någon som har en idé vad jag kan göra för att få allt bra igen?
Oj, blev lite orolig nu. Hur kallt har du haft?
Vi har också en sån i stugan, ska kika vid tillfälle!
-
Jag har haft mellan -16 och -24 de senaste två dagarna.
-
Får lite panik. bytte ut mitt gamla Rexovent RDAA från 83 mot ett nytt Heru 100 S EC s. Nu när det är kallare ute så hör jag hur fläktarna får jobba och kämpa, de liksom varvar upp och sedan ner igen. Idag när jag kollade aggregatet så var det frost på frånluftsfläkten.
Någon som har en idé vad jag kan göra för att få allt bra igen?
Jag har haft samma problem två nätter i rad. Den varvar upp och ned, svårt att sova..
Jag visste att jag skulle placerat den inomhus istället för uppe på vinden..
Är det värmare som gäller för att undvika detta?
-
Krävs ju inte mycket energi till kanalvärmaren, de fåtal dagar de är såhär kallt, men visst, varm fuktig luft träffar den roterande värmeväxlaren som är typ -273.15°C i rådande vinterväder :::_)
Vad beror upp/nedvarvningen på? Motståndet ökar med ispåbyggnad, som sedan smälter?
Eller är det fläktbladen som det blir is på? Sc:,h
-
Jag har pratat med Östberg och de säger att när tilluften inte når upp till inställd önskad temperatur så går fläkten upp och ner för att minska den kalla tilluften. lösningen är att köra eftervärmaren. Samtidigt säger de flesta att man ska stänga av eftervärmare för att spara el. Detta går ju alltså inte.
Så sammanfattningsvis ska eftervärmare vara på för att få tyst i huset :)
När det gäller frosten efter rotorn så var detta tydligen ingen fara, samtidigt ska man se över om man som jag bara har en kondensstrumpa på avluften som kanske sitter lite slarvigt.
Det blir till att köpa en nätmatta i eftermiddag och försiktigt isolera ännu mer och tätare mot aggregatet.
-
Jag har pratat med Östberg och de säger att när tilluften inte når upp till inställd önskad temperatur så går fläkten upp och ner för att minska den kalla tilluften. lösningen är att köra eftervärmaren. Samtidigt säger de flesta att man ska stänga av eftervärmare för att spara el. Detta går ju alltså inte.
Så sammanfattningsvis ska eftervärmare vara på för att få tyst i huset :)
När det gäller frosten efter rotorn så var detta tydligen ingen fara, samtidigt ska man se över om man som jag bara har en kondensstrumpa på avluften som kanske sitter lite slarvigt.
Det blir till att köpa en nätmatta i eftermiddag och försiktigt isolera ännu mer och tätare mot aggregatet.
Hur slår man på eftervärmaren?
-
Frost på frånluftsfläkten är ett vanligt problem i kallt klimat. Det beror på att den kalla luften som kommer in i aggregatet kondenserar på fläktens yta. Detta kan leda till att fläkten inte fungerar optimalt och att det uppstår ljud.
-
Hur slår man på eftervärmaren?
Ingen som vet?!