Dom filter & ferriter som sitter i utedelen är endast till för att skydda utedelens elektronik från yttre störningar samt att utedelen inte skall störa tillbaka till elnätet.Om inkommande spänning kommer till direkt till utedelen eller via innerdelen är har ingen som helst betydelse......
Citat från: Fazer skrivet 26 november 2006, 01:49:54Dom filter & ferriter som sitter i utedelen är endast till för att skydda utedelens elektronik från yttre störningar samt att utedelen inte skall störa tillbaka till elnätet.Om inkommande spänning kommer till direkt till utedelen eller via innerdelen är har ingen som helst betydelse......Det tokiga är att Pana's elschemor är fullständigt opålitliga!!Dom förenklar ibland... och ibland inte.Ur samma servicemanual troligtvis, se mitt klipp! (Sid 15 tror jag det var)(har förresten bekräftat att det faktiskt sitter ett filter där. Lite lurigt, kablarna går en slinga på baksidan om inst.plinten, där sitter ferriten/choken)Så dessvärre har det (viss) betydelse hur man kopplar in fas/nolla/jord via ytterdelen eller inte.
Först av allt, använd ALDRIG gul/grön ledare till något annat än skyddsjord, det är ABSOLUT FÖRBJUDET. GUL/grön infördes just för att få något helt nytt som ENDAST var avsett för just skyddsjord. Angående störningar så kan det definitift inte vara en fördel att återledaren för kommunikationen delar ledare med kompressormatningen.Varför koppla på annat sätt än avsett? Det är så meningslöst.
Jamen är det bara ett ferritfilter kan man ju montera ett nätfilter på ingående mating före plinten på innerdelen istället, om man nu väljer att mata därifrån. Det är nog så att Pana har "uppgraderat" de gamla CKP till matning utifrån, fast egentligen är det bara ett filter som är flyttat/tillagt? ...
Citat från: irover skrivet 27 november 2006, 19:38:23Jamen är det bara ett ferritfilter kan man ju montera ett nätfilter på ingående mating före plinten på innerdelen istället, om man nu väljer att mata därifrån. Det är nog så att Pana har "uppgraderat" de gamla CKP till matning utifrån, fast egentligen är det bara ett filter som är flyttat/tillagt? ...Ferriter är generellt optimerade i sin materialblandning mot vissa frekvenser och viss storlek på störningen. Ett generiskt filter kanske inte alls tar bort den störningen som filtret i E9:an är konstruerad för.DKE och CKP har säkert helt olika styrningar, således helt olika EMC signaturer.Det kommer till 99% fungera utmärkt hur du än blandar tur/retur ledare och inkoppling via filter, enda problemet är samvetet(verkar redan vara löst för din del ) och lagtexten. Strömmen struntar i färgen på ledaren, du struntar i konsekvenserna av felaktigt inkopplande. Hoppas bara ingen (annan än möjligtvis du) störs av det felaktiga inkopplandet.
Ferriter skärmar av HF-störningar i ledningsnätet, alla Switchade nätdelar har dem på ingången. Det är inte pumpen man försöker skydda mot inkommande störningar utan tvärt om de nätaggregat som sitter i pumpen får inte störa på nätet.
Irover, var har du hittat aekkk light med skärmstrumpa?