TS värmen har ju knappt varit i använding och visar på mindre än 10 % aktivitet under dessa 10,5 år vilket ju är helt sensationellt.
boytan runt 280 kvm.
Återkommer och får återkomma även med storlek på elpatronen.
Anledningen till min fråga är att du skulle testa att gå över på enbart elpatrondrift. Om du har en värmepump som ger runt 10kW och går över till 9kW elpatron så skall ju temperaturen på värmebäraren minska. Om den i stället ökar så borde det innebära att kompressorn ger mindre än 9kW vilket verkar fel.
Vad är det för gas i maskinen om de konverterat från r22 kan effekten minska
Kanske skrivit detta tidigare men jag har minne av radiatortemp på över 50 när vi hade riktigt kalla vinterdagar, men TS höll sig lugn.
Några experter har varit här och många sköna tusenlappar senare har ny kompressor, ny expantionsventil och nytt köldmedium installerats.Felet kvarstår dock.
Som det ser ut nu så får jag bara dra den slutsatsen att kompressorn och expansionsventil inte var friska och allt är som det ska vara.
Blir inte riktigt klar över vad som är så fel med kb värdena. fr -6 och till 0. Det betyder väl ner 0 och retur - 6 ?Vad är då normala värden ?Köra kb pumpen kontinuerligt vet jag inte hur man gör. Har inte den precis som cirk pumpen bara 3 lägen ?
Sitter bägge givarna nere i hålet ?
Vad gör man om dessa är helt opålitliga ?
Kan det inte vara svårt att få bara 3 grader deltaT på en 10 kW värmepump?