Titel: Temperaturskillnad på kalla sidan - pressostat larm
Skrivet av: toby IVT Greenline skrivet 19 oktober 2005, 16:46:08
Temperaturskillnad på kalla sidan - pressostat larm.

Fick ett larm i Söndags på min IVT Greenline, 2001 årsmodell, larmade för pressostat låg. Kvitterade larmet.
Har nu gjort rent filtren både på varma sidan och kalla sidan, smuts fanns i kalla sidans filter.

Sen dess har pumpen gått, men det verkar vara nått skumt med temperaturen in respektive ut på kalla sidan. Om det är ca +7grader in så är det ca +3grader ut, alltså ca 4graders skillnad när pumpen jobbar.

 Är detta ok?  Sc:,h

Mvh Tobias
Titel: SV: Temperaturskillnad på kalla sidan - pressostat larm
Skrivet av: Bertil skrivet 19 oktober 2005, 18:50:17
Det verkar va ok, 3-4 graders skillnad på kalla sidan är normalt!

Vet du vad du hade innan?? antagligen större skillnad eller hur? men det berodde på igensatt filter så det var ett för högt delta t (tempskillnad)
Titel: SV: Temperaturskillnad på kalla sidan - pressostat larm
Skrivet av: toby IVT Greenline skrivet 19 oktober 2005, 19:01:12
Hej igen!

Jag är ju rookie på det här med värmepumpar, satt redan en greenline i huset jag köpte i Maj.

Så jag kollade tyvärr inte vad det stod på displayen innan filter rengöringen...

Men tack så mycket för ett snabbt och bra svar!  :)
Nu ska jag läsa vidare här i forumet, fanns oerhört mycket bra info!

//Tobias