Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP  (läst 2477 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej.

Har kört igång min anläggning med elpatron för en månad sen men spriten kopplades inte in förrän igår.
Så vill ha tips på hur jag ställer in min Nibe 1245 8kw mot radiatorer. Använder en 100L arbetstank med extern cirkulationspump och termostaterna på radiatorerna är olika ställda Är endast 3 av 11 radiatorer som går med termostater fullt öppna. Är därför jag valt en arbetstank. Så pumpen ska ställas in efter det.

Här är två bilder från Nibe uplink, första bilden har spriten varit igång 24h och den andra bilden 26h. Tänkte att det kanske är bra att visa från två olika tillfällen.

Köldmedlet var igÃ¥r när jag körde pumpen konstant kring +4 till 5 grader . Bra/ dÃ¥ligt för norrbottenskusten?  Det är fortfarande mot noll grader utetemperaturen pÃ¥ nätterna. HÃ¥let är 220m varav 30m till berget.

Dygnet har varit mellan +4 - +15 grader utomhus.

Är det något mer jag behöver skriva för att ni ska kunna ge förslag?



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2014, 19:54:17 »
Hehe, dessa siffror säger tyvärr inte mycket.
Prova att läsa av dÃ¥ kompressorn gÃ¥r istället.  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2014, 07:38:35 »
Kör en usb loggning i ett dygn så ser man hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2014, 01:12:39 »
Är nog inte mycket att ställa in nu, sommarvärmen är här och har under 10 starter varje dag och elförbrukningen under 15kw dag.

Har sänkt köldbärarpumpen till 50% så tempdiffen in / ut är ca 3 grader. 100% hastighet så var diffen ca 4 grader.

Är det rätt att göra så?

Gradminuterna ställde jag på -60 medans det var lite kyligare ute. var ställt på -80 från början. Men gradminuterna styr bara när pumpen ska göra varmvatten till radiatorerna eller?

Kan man blockera så den bara gör varmvatten?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2014, 09:20:59 »
Har sänkt köldbärarpumpen till 50% så tempdiffen in / ut är ca 3 grader. 100% hastighet så var diffen ca 4 grader.

Lägre hastighet på cirkpumpen ger högre delta. Har du verkligen mätt temperaturerna under samma förutsättningar?

Citera
Gradminuterna ställde jag på -60 medans det var lite kyligare ute. var ställt på -80 från början. Men gradminuterna styr bara när pumpen ska göra varmvatten till radiatorerna eller?

Gradminutinställningen styr hur ofta den skall värma radiatorerna. Ett lägre värde (-80 är lägre än -60) gör att den låter radiatorerna svalna lite mer innan den startar kompressorn. Samtidigt värmer den lite mer över börvärdet innan den stannar, så man får hitta ett bra värde för sitt hus som är en avvägning mellan antalet startet per dygn och temperaturvariationerna i värmesystemet.

Citera
Kan man blockera så den bara gör varmvatten?

Det skall den sköta själv. Dock kan man behöva justera inställningarna för när den byter till sommarsäsong. 14-17 grader i tre timmar brukar vara ett bra startvärde att börja labba med beroende på husets förutsättningar...
« Senast ändrad: 24 maj 2014, 09:23:22 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2014, 10:36:36 »
Om du uppdaterar din mjukvara i vp till senaste versionen så kommer vp ställa hastigheten på både kalla samt varma cp själv den styr efter deltat och den kalibrerar givarna vid första uppstarten. Du kommer även att få vv toppning dvs vp toppar upp vv tempen efter avslutad värme körning om vv tempen ligger nära startvärdet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2014, 14:36:03 »
Tack för svar.  :)

Har senaste uppdateringen så ska sätta köldbärarpumpen på auto igen.

En sak jag funderade på är att VVS montören har satt T korsningen som sammankopplar returen från UKV tanken och radiatorslingan ca 1,5m från tanken, står i beskrivningen att man ska ha den så nära som möjligt. Vad kan hända om den inte är nära?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Injustering Nibe 1245 med arbetstank & Ext. CP
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2014, 20:18:36 »
antar att risken skulle kunna vara att vattnet trycks genom vp istället för genom tanken när vp står men 1,5 meter borde inte vara några problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren