0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
JosthProblemet är att TS bild ser ut som att elpatronen går in i en tank horisontellt på högra sidan av värmepumpen vilket stämmer med Bosch EHP 2,0På 3000 EW sitter elpatronen till vänster vertikalt i en genomströmningsberedare.Se de båda manualerna i tråden.
Elpatronens placering är viktig för att avgöra om det är EHP 2,0 eller 3000 EW. Inget annat.
På torsdag får jag leverans av en ny elpatron av en Bosch som heter som rubiken men ser ut som en EHP 2.0. Ena elpatronens grupp har varit urkopplad några år pga jordfel, andra gruppen pajade nyss. Ohm rätt, meggar kass. Trodde faktiskt det var samma kund som trådskaparen ett tag.Om ni har några frågor om verkliga enheten kan jag svara och visa det.God jul!
Inget ovanligt att man kopplar ur den 1/3 som är kass, går att få liv på 2/3, men hos dig har dom dragit ur kontakter på patronen, ( är 3 patroner i samma fäste ) 1 trasig tar bort kontakter och 2 fungerar. Vet du något om när det kan ha gjorts. Är det på garanti nu.
Haha men du det kanske stämmer! Velanda, Trollhättan. Missade ditt inlägg först bara... Hör av dig när du kan komma om det nu är Hampus
Nej det var ju bra att det löstes vid det tillfället. Men det märktes att dom inte visste vad dom gjorde. Hörde av mig till Bosch och frågade om någon annan kunde komma istället men det gick inte, dom var ju certifierade. Vid ett garantiärende kan man ju inte koppla ur den trasiga delen, då byter man ju delen som är trasig. Hela elpatronen hade behövts bytas såklart men det är vad som skulle ha gjorts.Nej nu har garantin gått ut.