Författare Ämne: Justering/Inställning F1155 + Beredare  (läst 2971 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Justering/Inställning F1155 + Beredare
« skrivet: 30 september 2019, 14:57:56 »
Hej,

Jag har nyligen byggt nytt hus och fått installerat en nibe f1155 med FLM och en varmvattenberedare på 300 liter (tror jag?).
Vi flyttade in i påskas. Så ca 5 månader nu.

Huset är ett tvåplans på ca 230kvm. Relativt öppna ytor på andra våningen med stora fönster åt syd/väst. Mycket värme på sommaren och kallare på vintern(?)
Vi har golvvärme i båda våningar. Ett badkar, men används sällan och bara med lite vatten på botten för en 1 åring. Två vuxna.

Vet egentligen inget om borrhålet.

Vi kör med termostater kopplade till knx. Det är väl egentligen ointressant men. Vi kör iaf med uponors styrdon på slingorna, kopplade till knx.

Jag tror inte att någon installatör gjort något vidare inställning på mina prylar, därför tänkte jag själv försöka finjustera och få bra ordning på det med er hjälp.
Vi går ju mot kallare tider och man vill inte att pannan ska gå varken för lågt eller för högt.

Bifogar ett dokument på nuvarande status. Vet inte om den säger så mycket?

Har ställt in den på smart control på varmvattnet. Vet inte om det är bra eller dåligt?

Fläkthastigheten står på 70% alltid. Är det bra eller dåligt?
Vi hade en separat installatör för ventilation, så gissar det är han som ställt den på det?


Fattas någon info får jag återkomma.

Är det en bra eller dålig tid att börja pilla med detta nu? Ska jag ta av alla styrdon på slingorna och ställa in pannan när alla är öppna?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2019, 12:20:43 »
läst lite om vilken kurvlutning osv man bör ha.
just nu står pannan inställd på -1 och den stod på siffran 5 i slutet av kurvan, men nu har jag satt den på 6.

men det står att man ska sätta den på 10 (5) beroende på (vart man bor) om man har golvvärme i betongbjälklag eller trä.

slingorna i första våningen ligger ju gjutna i plattan, men på övervåningen ligger dom på spånskiva och mellan gles.


Vad är mest riktigt att sätta den på då?
Tycker fortfarande inte det blir någon värme inne. På morgonen är det ganska kallt inne. Beror det på att fläkten går på 70% hela tiden?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2019, 22:15:48 »
Prova annars 5/0 på kurvan?
Ett nygjutet betongbjälklag kan vara lite fuktigt fortfarande.
Det finns en golvtorksfunktion om du vill testa?
För att den ska funka så får inte termostaterna begränsa flödet på slingorna i betongbjälklaget.

Sen får vi hoppas att ventilationsteknikern mätte luftflödet när fläkten ställdes in.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2019, 12:05:03 »
Prova annars 5/0 på kurvan?
Ett nygjutet betongbjälklag kan vara lite fuktigt fortfarande.
Det finns en golvtorksfunktion om du vill testa?
För att den ska funka så får inte termostaterna begränsa flödet på slingorna i betongbjälklaget.

Sen får vi hoppas att ventilationsteknikern mätte luftflödet när fläkten ställdes in.
Är det bättre att sätta temp på 0 (istället för -1) och sätta kurvlutning på 5 (där jag har 6 nu)?
Tyckte jag läste att den ska stå på -1 och kurvlutning på 11 -2 enheter för göteborg. så alltså 9 då.

Men har ju som sagt slingor i platta på bottenvåning och slingor i trä på övervåning, så hur ska man tänka här? Eller ska man styra det annorlunda med termostater/ventiler?

Ventilationsteknikern har nog faktiskt koll på det han gjorde och jag tror han ställde in pannan, så 70% borde väl vara ok.
Men tycker det är lite konstigt att det alltid sjunker några grader på natten jämfört med dagen.

den säger typ rumstemp på 20.5 på morgonen och på kvällen kan det vara 22.5 typ. även dagar utan sol.

min panna är inställd på att inte köra med rumsgivare (temp). är det optimalt?


Ska jag plocka bort uponor styrdon från mina ventiler/slingor för att låta det vara öppet flöde? både på över och undervåning?
« Senast ändrad: 04 oktober 2019, 12:12:32 av Bockenoll »
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2019, 16:17:52 »
Man måste prova sig fram till nått som funkar.
Men jag skulle prova att öka förskjutnigen istället för kurvan så här års.
Golvvärme kan vara så pass trögt att rumsgivare inte funkar så bra.
Termostater kan du ha i vissa rum (de du ev vill ha lite kallare), annars är det bättre att justera in kurvan med öppna termostater.
Det finns ingen absolut sanning med kurva och förskjutning, rekommenderade värden är att anse som utgångspunkt, oftast måste man justera in detta i sitt specifika hus.
Variationen kväll/morgon är lite värre att fixa till, men jag tror man kan schemalägga så att den höjer värmen lite på natten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2019, 08:54:05 »
Efter att ha läst guiden (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0)
Så funderar jag lite kring flödet i slingorna. DeltaT som beskrivs och bör vara mellan 5-10 grader.

framledningstemp. BT2   32.9°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   28.5°C

Är de dessa som bör ha DeltaT på mellan 5-10 grader?
Jag har ju nu bara 4,4c. Alla termostater eller ventiler är fullt öppna på slingorna.

Bör man se över flödet innan man börjar ändra på kurvor och förskjutning?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2019, 10:00:42 »
Normalt ska cirkpumpen i 1155 reglera detta själv.
Det som kan ändra detta är om golvvärmens cirkpump påverkar primärflödet.
Jag skulle testa en lägre fart på golvvärmen och se vad detta ger?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2019, 12:00:43 »
Normalt ska cirkpumpen i 1155 reglera detta själv.
Det som kan ändra detta är om golvvärmens cirkpump påverkar primärflödet.
Jag skulle testa en lägre fart på golvvärmen och se vad detta ger?
vart ändrar man farten på golvvärmen? :)
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2019, 14:24:42 »
bifogar en bild på historik för min framledningstemp.

Varför ser kurvan ut som den gör?
Bör den inte gå ganska rakt hela tiden? Nu hoppar den ju upp och ner ganska mycket? 26c-33c?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2019, 17:54:51 »
Uppdaterade till senaste mjukvaran och nu har jah plötsligt mer info i appen.

Bifogar en bild. Blir man lurad eller används el för att värma vattnet nu?  Sc:,h
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2019, 22:02:36 »
Om du kollar utetemp så blir troligen bilden lite klarare?
Jag tror att värmepumpen växlar mellan sommarläge och vår/höst, i sommarläget står cirkpumpen still och framledningstemp ligger still förutom vid VV-laddning.
I vår/höst-läget så går cirkpumpen jämnt, temp sjunker och kompressorn värmer lite om vartannat.
Även om du har en inverter så kommer värmepumpen gå on/off när värmebehovet är litet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2019, 07:25:08 »
Efter att jag nu plockat bort alla styrdon på slingorna, tycker jag pannan kanske går lite "jämnare" enligt loggen.
Men, jag har ett varmförråd på typ 10kvm, ihop med huset. Denna har också en slinga.
Nu när jag kör "full fräs" på alla slingor så är det lika varmt i förrådet som i övriga huset vilket känns lite onödigt.

Men frågan är, då det ändå är såpass "litet" rum. Spelar det någon roll? Eller bör jag strypa den slingan? Har tidigare haft den ställd på bara ca 18 grader.
Men läst lite att pannan ändå kan behöva jobba hårdare om man stryper slingor för mycket...?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #12 skrivet: 04 november 2019, 06:59:14 »
Nu tycker jag helt plötsligt att rumstempen inte höjer sig.
Har hittills inte haft några problem att ha lagom innetemp, men senaste veckan har det legat runt 21c inne.

Höjde först temp (kurvförskjutning) till 0 från -1. Detta hjälpte inte efter en dag verkar det som.
Så jag ändra även kurvlutning från 5 till 6. Detta verkar inte heller ha gjort något med rumstempen.

Ser att framledningstempen har ökat nÃ¥gra grader. typ 3-4 grader. har just nu i skrivandets stund framledningstemp. BT2   32.9°C
Ligger ändock med rumstemperatur BT50   21.3°C

Utetempen är lika låg nu som den var i några dagar i början på oktober och ganska likvärdigt väder i övrigt.

Framledningstempen dagarna i början på oktober låg runt max 30c. Så nu nästan 3 grader mer i framledning, men bara runt 21.3c inne?



Citera
status
medelutetemperatur BT1   4.0°C
utetemperatur BT1   3.0°C
varmvatten laddning BT6   47.0°C
varmvatten topp BT7   47.1°C
ström EB100-BE1   2.2A
ström EB100-BE2   1.6A
ström EB100-BE3   2.9A
gradminuter   -58GM
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   2156
köldbärarpumphastighet EP14-GP2   26%
värmebärarpumpshastighet EP14   52%
framledningstemp. BT2   32.4°C
hetgas EB100-EP14-BT14   60.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   32.5°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10   7.9°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11   3.7°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   28.2°C
suggas EB100-EP14-BT17   10.3°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   27.8°C
kompressor drifttid EB100-EP14   1910h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   241h
aktuell kompressorfrekvens   37Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min   20.0Hz
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
golvtorksfunktion   frÃ¥n
beräknad framledning S1   32.8°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   32.4°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   28.2°C
rumstemperatur BT50   21.3°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   20A
tidfaktor   0.5h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.0kW
värmemängdsmätare
pool, endast kompr. EP14   0.0kWh
pool2, endast kompr. EP14   0.0kWh
vv, endast kompr. EP14   76.2kWh
vv, inkl. int. tillsats EP14   79.8kWh
värme, endast kompr. EP14   351.2kWh
värme, inkl. int. tillsats EP14   351.2kWh
flöde BF1   5.0l/m
pv-panelstyrning
status   driftläge 1
medelström AA20-BE5   0.0A
ström AA20-BE5   0.0A
frånluftsmodul 1
fläkthastighet   70%
avluft BT21   14.6°C
frÃ¥nluft BT20   22.5°C
kollektor in AZ1-BT26   6.3°C
kollektor ut AZ1-BT27   7.6°C
mjuka in-/utgångar
AUX1   varmvatten topp (BT7)
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgÃ¥ng
info
land   Sverige
produkt   F1155-12
serienummer   06540819038006
version   9172R2
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #13 skrivet: 04 november 2019, 09:06:46 »
Golvvärme är trögt, förändringar tar tid.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bockenoll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justering/Inställning F1155 + Beredare
« Svar #14 skrivet: 05 november 2019, 06:56:38 »
Golvvärme är trögt, förändringar tar tid.
jo det är jag med på. har låtit det gå iaf ett dygn som jag läst.

Men just nu kör jag kurvlutning 7 och kurvförskjutning (temp) 0.

Just nu är utomhustempen runt 0 grader.
Inomhustempen står som 21.8 i pannan.
Samtidigt är framledningstempen just nu 36.6 grader. Är inte detta väldigt mycket/högt för en utetemp på 0c och innetemp på 21.8?

Vad kommer då framledning behöva vara när det är -15 ute och det blåser lite?

Jag har trägolv i båda plan som inte tål för hög temp...?
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!