Författare Ämne: Hur mycket lägre framledning med golvvärme istället för radiatorer?  (läst 14102 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Jag har idag 6 sektionsradiatorer pÃ¥ bottenvÃ¥ningen, som tillsammans ger 3300W vid VBf/r 48/44 °C, vilket mitt hus behöver vid -20 °Cute och 20 °C rumstemp. De värmer 75 m2golvyta  dvs 44W/m2.
Om jag skaffar golvvärme istället (eller kompletterar med) vilken framledningstemp i golvvärmen krävs för att leverera 44W/m2? Golvbjälklaget över källaren, som är oeldad, är i trä med 28mm brädgolv samt 10mm flytande "klickgolv". Planen är att lägga in golvvärmen underifrån.

Min tanke är att med lägre framledningstemp kunna förbättra VPns COP.
« Senast ändrad: 05 december 2012, 11:50:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
De senaste dagarna har jag funderat på precis samma sak, även om jag är nöjd med min "underdimensionerade" anläggning så vore det toppen att fortsätta med förbättrande åtgärder. tummenupp

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Ja, det är en intressant frågeställning.
Om jag minns rätt så när jag installerade golvvärme i mitt fritidshus (Wirsbo 17 mm slang med alu.plåtar spårade golvskivor) så sa man att effekten är 50W/m2.
Detta värmer jag med en IVT C5 (kurva) 3,2.

Däremot hemma har jag radiatorer dimensionerade till ca 80w/m2 som jag värmer med en Nibe 1215 7kw (kurva) 4 eller 5, minns inte riktigt. Sc:,h

/Mvh
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
En ren gissning från min sida är att du kommer att få ungefär samma effekt från golvvärmen som från radiatorerna.
Själv kör jag ju med ett radiatorsystem som kräver ca 43/38°C vid -30 grader.
Förra sommaren när vi renoverade toaletten/badrummet så satte vi in golvvärme enligt gängse dimensioneringsförfarande (la mig aldrig i det, det fixade snickarna själva) och jag har kopplat in det "som en radiator" fast instrypt, med deltaT som ligger på ca 5 grader - och vi har perfekt komfort på toan.
Slangarna är förlagda i spånskiva, flytspackel ovanpå, sen plastmatta, 20 cm gullfiber som isolering under slingorna, sen krypgrund.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
En ren gissning från min sida är att du kommer att få ungefär samma effekt från golvvärmen som från radiatorerna.
Mmmm...joo, det är ju det jag tänker mig om golvvärmen ska ersätta raddarna, men det heter ju alltid att golvvärme inte behöver lika hög framledningstemp som radddar, så jag undrar fortfarande hur mycket lägre?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
För att förtydliga mitt svar: Jag tror inte att du får lägre framledning alls.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
Jag har högre framledning till golvvärmen än till radiatorerna i utbyggnaden? Iofs mycket fönster där men mycket isolering i väggar
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
För att förtydliga mitt svar: Jag tror inte att du får lägre framledning alls.
OK.
Men om jag lägger in golvvärme och behåller raddarna så får jag större värmeavgivande ytor och vad händer då, borde inte framlednings tempen kunna sänkas i så fall?

Det vore ju samma sak som att öka antalet raddar. Exempel: 48-44-20 °C ger 3300W med 216 sektioner.  (mina nuvarande raddar). Ökar jag antalet sektioner till det dubbla och tar ut 3300W ur 432 sektioner sÃ¥ krävs exvis bara 38-32-20 °C för samma effekt.

Skulle det gå att bygga GV som ger samma effekt som bef. radar (som du förmodar i ditt svar) och köra allt på den lägre tempen dvs 10 °C lägre framtemp som i min räkneexempel så skulle COP vinsten vara, ja vadå?
Min Nibes datablad säger avgiven/tillförd effekt vid  0/50 °C=3,2 och vid 0/35 °C=4,6. 15 °C sänkning av VBfram ökar COP med 43%, 10 °C sänkning skulle dÃ¥ motsvara ökning av COP med typ 25%, gjorde ett diagram och antar ett linjärt förhÃ¥llande.

Är det rimligt eller galet?


2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Jag har samma situation som dig bopakoster, och har också funderat på att trycka upp slang från undersidan. Jag tänker behålla mina radiatorer och i mina tankar så kommer fler avgivande ytor och större avgivande volym vara liktydigt med lägre VB-f. Så när fantasin ändå skenar:

Slangen är inte särskilt dyr, det är mer jobbet som avskräcker, sÃ¥ om man ändÃ¥ skall göra det, varför inte trycka upp kanske 2-3 ggr sÃ¥ mycket slang som brukar beräknas.  Borde det inte vara nöten?

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
I fallet med GV så är CC-avståndet A och O. Lämnar man bara åt snickarna att "dra golvvärme" så genar dom så mycket dom kan, typ 400mm CC, det går fort och kräver inte så många slingor/stor fördelare. Gör stor skillnad på framledningstemp om man kör 400 CC resp 100 CC...

Ex:

130m2 CC350 50W/m2 ger VBf på 44 gr och 4 slingor om 100m
130m2 CC100 50W/m2 ger VBf på 37 gr och 11!! st slingor om 118m

Vill man labba lite med gv-beräkningar finns det online på http://quickplanner.danfoss.com/Main.aspx
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Jag har samma situation som dig bopakoster, och har också funderat på att trycka upp slang från undersidan. Jag tänker behålla mina radiatorer och i mina tankar så kommer fler avgivande ytor och större avgivande volym vara liktydigt med lägre VB-f. Så när fantasin ändå skenar:

Slangen är inte särskilt dyr, det är mer jobbet som avskräcker, sÃ¥ om man ändÃ¥ skall göra det, varför inte trycka upp kanske 2-3 ggr sÃ¥ mycket slang som brukar beräknas.  Borde det inte vara nöten?
Problemet med att lägga massor med slang är att man måste ha stor fördelare så det blir lite dyrare men annars bör det funka bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
Citat: "vilken framledningstemp i golvvärmen krävs för att leverera 44W/m2?"

Måste man nog räkna på, eller någon med erfarenhet. Jag menar att det är mycket mera som spelar in än till radiatorer. Allt material har ju ett tempfall igenom sig, och till golvvärme så är det stor variation på materialvalen och materialtjocklek.
Är glad att jag lät radiatorn i köket vara kvar. Har golvvärme i kök och hall, ligger på lite lägre famledningstemp till golvvärmen, så det blir typ komfortgolv, behagligt.

Behåll radiatorerna och satsa på "komfortgolv", dvs komplettera.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Problemet med att lägga massor med slang är att man måste ha stor fördelare så det blir lite dyrare men annars bör det funka bra.

Jag tänkte mer att köra allt över samma rörnät med samma temperaturer, förvisso förlorar väl elementen på det hela, men de får istället ses som extra värmepunkter under fönster osv...

Är det dumt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Man kan inte ha så lång slang som det kommer att bli har för mig att runt 20 m2 är max med normalt avstånd mellan slangarna och ska man lägga dubbelt så mycket får man nog ha små rum om det ska funka. Kommer inte ihåg max slang längd men vi får nog snart svar av nån som kan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Aha, det brister redan där... dontknow

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!