Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: gossen
« skrivet: 04 januari 2015, 12:18:54 »

Vad är det för märkligt med att man behöver göra inställningar? Det måste man ju med allt idag.

Har du någonsin köpt mobiltelefon, tv, dator eller bil utan att behöva göra någon inställning (om än bara att flytta stolen/ryggstödet tex i bilen)? Sen är det dock tyvärr så att dom flest VP tillverkarna är usla på att inställningarna enkla eller manualerna förklarande :(
Skrivet av: uravan
« skrivet: 04 januari 2015, 09:09:31 »

9.3.6 står på 10. Vad är det för uppenbara inställningar man skall göra. Märkligt att man köper en produkt och så skall man göra en massa inställningar för att få ut det bästa.
Skrivet av: Jonas_L
« skrivet: 01 januari 2015, 11:01:51 »

Med standardinställningar kan du inte förvänta dig varken komfort, ekonomi eller optimal livslängd på pumpen. Antingen får man acceptera detta eller gå igenom anvisningen. Men man kan få ett ganska bra resultat även om man bara ändrar det uppenbara och inte gör den tidskrävande injusteringen som rekommenderas. Det är så jag har gjort. Jag ändrar inget mellan årstiderna heller.

9.6.3 var den jag menade. Sätter man den på 10 så hinner kompressorn komma igång innan det är dags för avfrostning.
Skrivet av: uravan
« skrivet: 31 december 2014, 13:10:23 »

Det är standard, har ändrat 9.2.1 till -800. Man måste vara ingenjör. Jäkligt krångligt med inställningar om man inte är expert.
Var ändrar jag till max någonstans? 
Skrivet av: Jonas_L
« skrivet: 31 december 2014, 12:47:55 »

Vad har du för inställningar i övrigt? Har du följt den alternativa instruktionen eller är det standard?

Det finns ju många viktiga inställningar. Den för hur fort den får varva upp bör stå på max för annars blir det lätt det här fenomenet då pumpen knappt hinner starta innan det är dags för avfrostning.
Skrivet av: uravan
« skrivet: 30 december 2014, 15:28:49 »

Vi har den stora Spliten AMS 10-12. Bor ca 4,5 mil söder om Sveg. Har nu ställt om 9.2.1 till -800.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2014, 22:25:46 »

Det var jag som missat att det finns 2 storlekar på splitten den lilla ger max ca 8 kw och ca 5,5 kw vid -4 den större ger ca 11 kw och bör ge ca 7,5 kw och cop ligger runt 2,5 vid -4 men sen avgår tid och energi till avfrostning och hur mycket det är ? Om du har den större modellen låter det konstigt om eltillskott behövs redan vid -4 ute men det kan ju bero på inställningar också och det finns det andra som har koll på splitten som kan hjälpa till med.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 28 december 2014, 21:20:06 »

Citera
Att splitten klarar -4 utan el tillskott är nog normalt den lämnar nog runt 5,5 kw vid den temperaturen och sen går det troligtvis bort tid och energi när den frostar av och 5,5 kw kan säkert ditt hus behöva vid den temperaturen.
Du menar att pumpen har tappat 55% av sin effekt från +7 - -4 grader?
Och att cop är runt 1,6 vid minus 4?
Jag kör ner till -13 - -14 utan eltillskott, och vårt hus är knappast välisolerat med dagens mått mätt.

Korrekt dt ställer du med cirkpumpen i meny 2.1.5 och rätt värde för rådande utetemp avläses i diagram i manualen (sid 31 i min version).
Behöver du ställa efter utetemp, så det kan behövas göras minst 1 gång per dygn vid stora temperaturändringar.

GM start tillsats ställes in i 9.2.1, där har jag -800 för att undvika onödigt eltillskott.
Kan hända att pumpen av olika anledningar hamnar där pga fuktig väderlek, VVtillverkning.
Prova sänk lite och se om pumpen hämtar sig.

Hur är innetempen?
Behövs verkligen kurva 9?
Man kör ganska snabbt in i kaklet med hög framledningstemperatur och kall väderlek.
I mitt fall behöver jag ca 40 grader vid 0 grader och 45 vid minus 10.
Använder kurva 8 med plus 1-2 vid 0 grader och 8+0 vid kallare väderlek.
Det för att verkligheten inte är linjär som styrningen till värmepumpen är.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2014, 14:29:59 »

Att splitten klarar -4 utan el tillskott är nog normalt den lämnar nog runt 5,5 kw vid den temperaturen och sen går det troligtvis bort tid och energi när den frostar av och 5,5 kw kan säkert ditt hus behöva vid den temperaturen.
Skrivet av: uravan
« skrivet: 27 december 2014, 11:18:03 »

Huset byggt 1937 och är tilläggsisolerad, två plan med källare och totalt 200 kvm.
kurva 9 och inomhusgivare.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 27 december 2014, 10:30:30 »

Beror som sagt av huset.
Men dåliga inställningar ger också snabbt eltillskott.
Vilken kurva kör du med?
Cirkpumpens hastighet och dt fram/retur?
Gmeltillskott -400?
Har du innegivare?
Yttre omständigheter såsom hög luftfuktighet kan också snabbt leda till eltillskott på grund av splitens dåliga reglering.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 december 2014, 08:54:47 »

Beror helt på vilket hus det gäller men helt orimligt låter det inte.
Skrivet av: uravan
« skrivet: 27 december 2014, 07:46:04 »

Tycker el tillskott går in för mycket, vid redan -4. Är det rimligt?
Har nu kollat sista dygnet och vi har haft mellan -12 till -17 och då har det gått åt 90 kw,
är det okey förbrukning?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!