« skrivet: 06 februari 2012, 22:32:59 »
Under köldknäppen i helgen blev det kallt i huset. När vi kände på elementen var de ljumma, men blev aldrig varma. När jag var vid pumpen och kände på rören på värmebärarsidan så är de heta när värmen går till varmvattnet men ljumma när det går ut till elementen. Vad kan detta bero på?

Jag har bergvärme, NIBE Fighter 1125

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 22:36:39 »
Vilket driftsläge har du inställt på?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 22:39:52 »
0 00

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 22:50:16 »
Hm, det betyder normalläge, dvs elpatron ska kunna gå in om gradminuterna når ner till i normalfallet -300 (TS- ºmin), men du kanske har något annat värde?
-Hur många grad minuter har du nu och vad står TS- ºmin på?
-Kolla om överhettningsskyddet har löst ut.
-Har du effektvakt installerad?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 23:01:29 »
-660 grad minuter nu och TS- ºmin står på 300?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 23:08:51 »
Då borde elpatron vara i. Lyser lampan för elpatron med fast sken?

-Kolla om överhettningsskyddet för elpatronen har löst ut.
om inte
-Har du effektvakt installerad?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 23:15:25 »
Lampan lyser med fast sken. Skydd har ej löst ut och jag har ju haft full fart på uppvärmningen av varmvattnet.

Ingen effektvakt.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2012, 23:21:22 »
Hm. Lite mer siffror då:
Meny 1, 2, 3a,3b, 4, 5a och 5b.
Och utetemp med vanlig termometer.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 23:22:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2012, 23:33:50 »
1. 53(VV)   22
2. -5 stämmer m vanlig termometer
3a. 51(52)   21 (44)
3b. 44(52)   21 (A)
4. 0   -4(-8)
5a. 10
5b. 10    55

Och tusen tack för att du tar dig tid att hjälpa mig.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2012, 00:08:54 »
1. 53(VV)   22 Du gör varmvatten nu. 22 ºC ?? har du gjort slut pÃ¥ VV? eller är givaren felaktig?
2. -5 stämmer m vanlig termometer OK
3a. 51(52)   21 (44) Samma frÃ¥ga som ovan, är VV sÃ¥ kallt eller har du givarfel?
3b. 44(52)   21 (A) Samma frÃ¥ga som ovan, är VV sÃ¥ kallt eller har du givarfel?
4. 0   -4(-8)
5a. 10  Kurva 10 vid -5 ºC gör VB-f bör till 48 ºC, följ upp vad du fÃ¥r för VBf och  VBr när VP gÃ¥r pÃ¥ värmeproduktion
5b. 10    55 OK

Och tusen tack för att du tar dig tid att hjälpa mig. Ingen orsak, har fått massor med hjälp själv förr
Mätt temp i varmvattenberedaren är ju mycket låg, kolla vad du får ut när du tappar VV ur varmvattenkran. Om du inte gjort slut på VV så kan ett givarfel göra att VP går på VVproduktion i stort sett hela tiden, då blir det inte ju mycket tid över för värmetillverkning.
Jag vet inte om det är möjligt att koppla bort VV, det skulle vara ett sätt att testa om värmeproduktionen är OK och du kan hålla varmt tills givaren (om den är trasig) har bytts.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2012, 00:27:03 »
Givaren i varmvattenberedaren hade lossnat! Det är ju säkert det som har ställt till det. Har nu satt fast den igen.

Jag gör ett inlägg här imorgon när jag vet om problemet är åtgärdat.

Återigen, tack för hjälpen. Hade jag ringt en rörmokare hade det säkert kostat flera tusen kronor för att han skulle komma hit och sätta tillbaks givaren. Älskar internet!

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2012, 08:20:22 »
Ja, nu är varmvattnet uppe i 50° i alla fall.

Men VB-f är fortfarande bara 33-34° när det går till elementen. Betydligt högre vid VV-produktion. Jag blir galen _/-.
Det var f ö -14°C i morse och jag har forfarande kurvlutning 10.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2012, 12:36:36 »
Att du har högre VBf vid vvproduktion är normalt, det är vattnet i beredaren som kyler värmebäraren och VBr får typ samma temp som VV har..

Du hade VB-f 33-34 ºC, då borde VB-r ligga på c:a 8 ºC lägre, gjorde den det?
Det är returtempen och hastigheten på CPn som avgör vilken temperaturhöjning du kan få på framledningen, beroende på hur "stor" VP du har.

Förresten hur många kW den är på nominellt? (modell 1125-5 eller -6 eller -8 eller 10 ...)
Och hur stort är din värmda husyta?
Kollektor; borrhålsdjup eller markslanglängd?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Hans P

  • Gäst
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2012, 13:26:19 »
VB-r ligger 4° lägre.

10 kW - 140 m² - 150 m

Det bör ju tilläggas att jag hade bra värme hela förra säsongen. Då var det ju i princip inte över -20° på hela vintern (bor i Örnsköldsvik).

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2012, 15:22:24 »
Använde du elpatron förra vintern? Om ja, vet du vid vilken utetemp den gick in vid då?
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 15:26:37 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!