Titel: Låg framledningstemp
Skrivet av: johr skrivet 25 januari 2013, 18:37:55
Hej

Jag har en Nibe 1245 på 10 kW som är c:a 1 år. Huset är stort och pumpen underdimensionerad. Jag tycker ändå att framledningstemperaturen är väl låg och undrar om något är fel.

Efter omkoppling av el-matningen till annan säkringsgrupp fick jag först fel fasföljd. Skiftade och sedan gick den igång igen med grönt ljus. Kan detta ha påverkat och satt pumpen på någon form av sparläge?

Så här ser det ut nu:

Brine In: -2.4
BrineUt: -6.4
Framledningstemp: 35 grader
Returledningstemp: 30 grader
Hetgastemp: 68 grader
Kompressorn går kontinuerligt och eltillsatsen går på 6 kW.
Radiatorpumpen: 70%

Jonas
Titel: SV: Låg framledningstemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 januari 2013, 18:40:27
Om du har delta å endast 5 grader med 6 kw eltillskott så är det för hög cirkulation sänk farten på cp logga och lägg in filen här.
Titel: SV: Låg framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2013, 19:27:06
Låter inget kul med så pass låt temp på KB redan.
Men kompressorn funkar, annars hade inte temperaturen varit så pass låg på KB.
Titel: SV: Låg framledningstemp
Skrivet av: johr skrivet 25 januari 2013, 21:19:10
Om du har delta å endast 5 grader med 6 kw eltillskott så är det för hög cirkulation sänk farten på cp logga och lägg in filen här.

Jag återställde till fabriksinställningar samt slog av och på igen. Efter bara två timmar är framledningstempen 50 grader och retur 40 !! Vilken skillnad. I service menyn 5.xx ser man att hastigheten på cp nu ligger på 55%. Kan det vara det som gör hela skillnaden? I så fall har du rätt. Om vi antar att så är fallet, vad kan det vara som satte cp till 70% vid omkoppling? Kan ett tillfälligt fasföljdsfel orsaka en omställning av cp hastighet? Verkar märkligt. Jag har inte gjort det. Såg i annan tråd någon som var ledsen för att han underdimensionerat sin pump då framledning var låg. Kanske även du skulle prova att sänka flödet på cp?!

Varma hälsningar
Jonas