Jag skaffade min BV-VP dec 2008. Fick då en chock när jag insåg att den reglerades on-off och tog upp frågan här på forumet om inte värmepumpsindustrin lärt sig att reglera effekt med varvtalsstyrning?. Jag jobbade i järn och stålverk 1970-2007 med material- och processtyrning etc...där hade vi ju det i det mesta som var styrbart. Fick svaret att det var en utopi...Nu typ 10år senare verkar det ju som om man börjat vakna upp även inom konsumentmaskintillverkningen. Ja jag vet, detta inlägg kan man vara utan, ville bara få ur mig "va va de ja sa?" Välkomna till verkligheten och Grattis till er som skaffar nytt nu eller byter upp er till Inverter-VP. Det kommer att bli standard med skilda flödessystem ett för VP och ett för värmeavgivning, tro mig!Arbetstank, bypass, värmeväxlare...eller nåt.
Farsans 1255 4-16kw går nu på 23 hz, 27 grader i framledning, 24 grader retur, 25 grader framledning bör, 29% värmebärarpumphastighet och har 19L/min i flöde. Jag tror att beräkningen på gv är 600L/timme. Isåfall är det ju alldeles för högt flöde i hans gv?Kopplades in i september och har nu 2047starter och 3263 timmar kompressordrift.
om det stämmer med 600 liter timmen ! har farsan din en toppeffekt på 5,57 kw vid DUT Han hade fått fina resultat med en g3 6 kw och ungefär lika många starter och drift timmar om han nu velat ha 100% effekttäckning . Niben lämnar när den går i dina flöden och temperaturer du uppger 3,971kw och du har nästan 100% för mycket flöde på kretsarna ,,, cocacola