0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tack för förklaringarna! Nu tror jag att jag hängt med på allt...jag hoppas det iaf! Undrar vad som gått snett i Energimyndighetens test. För IVTs Ecoheat presterar sämre eller lika med CTC:n på COP i flera arbetspunkter för radiatorer, trots att IVT:n då ska ha en betydligt bättre teknik. Den som sticker ut med högt COP av IVT, Nibe och CTC är ju Niben. Men kan arbetstanken påverka något? Sen är kvadratmetrar rätt dyrt också så det är mycket värt att slippa en extra grej i tvättstugan!
Med den konstruktionen Ctc har så går det inte komma ifrån att nedre pannan laddas med vattnet som tidigare legat i övre delen och trycks ner vid vv beredning av det varmare vattnet som går in uppifrån oavsett tid vid vv beredning. Ctc Ecozenith har en bra lösning med dubbla växelventiler så att returen till vp vid vv beredning tas från botten av övre pannan nått liknande hade varit bra på Ecoheat också fast bäst vore nog en skiljeplåt som delar tanken helt.