0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Okej tack så mkt, det blir nog FLVP för våran del, så man behöver inga termostater om man ska värmepump, skulle du vilja förklara lite bättre?
OK, så vitt jag kan se arbetar den inte med flytande kondensering, kompressorn värmer istället hela tiden "pannan" eller manteln runt beredaren, från manteln shuntas så mycket varmt vatten ut i golvvärmesystemet att lämplig rumstemperatur erhålls.Du ställer in i reglerdatorn hur varmt vatten som behövs vid olika utetemperaturer och reglerdatorn sköter sedan resten.Ojämn temp i rummen justerar du sedan genom att manuellt öka eller minska flödet i enskilda slingor - öka flödet om du är för kallt i ett enskilt rum, minska flödet om det är för varmt.Har du för varmt eller för kallt i alla rum, justera i reglerdatorn, antingen (om det är kallt ute) genom att öka kurvlutningen eller (om det är varmt, typ 0ºC, ute genom att vrida på ratten för paralellförskjutning av kurvan.Om du nödvändigtvis vill, och inte bryr dig om kostnaderna, så kan du mycket väl installera rumstermostater, men de behövs inte.I detta fall, där värmepumpen går med "fast kondensering" kan du däremot inte som på en bergvärmepump få bättre verkningsgrad och längre livslängd tack vara att du kör med flytande kondensering och utan termostater, så vinsten med att köra termostatlöst är mindre på en flvp än på en mark eller bergvärmepump. I alla fall en flvp av den typ du valt.
Hmm, lita inte FÖR mycket på honom bara...