Låter som givarfel.
Läs av T2 och T3 på 2026 när kompressorn gått nån minut?
Du kan också jämföra 5.12 med 5.14 och se hur mycket de diffar?
Vanligen ska det bara vara några få graders diff där.
Diffen när kompressorn står spelar ingen roll, detta kan bero på viss självcirkulation, men den borde bli positiv när kompressorn går.
Tack för svaret.
T2 och T3 läser man av där ute då antar jag, är det bara lyfta på locket och titta på den lilla displayen på kretskortet? Jag har bara varit där under en gång när en säkring slog från. När jag tittade nu är 5.12 (vätskeledningstemp) 44.6 och 5.14 (returtemp) 43, så det är bara nån grads diff där, vad betyder det? 5.15 (diff framledning-returtemp) är ju betydligt högre.
Imorse när kompressorn gick var 5.15 runt 12 grader när den stabiliserat sig. Den verkar inte frisk, vilken av givarna bör jag beställa och går det byta själv tro? Det vore lite lättare att trimma detta när det är kallt ute och kompressorn går oftare eller hela tiden, nu går den nån gång då och då när varmvattnet sjunker under 45. Men jag orkar inte vänta till det blir kallt och ha kort drifttid och att varvvattnet försvinner flera gånger i veckan.
Jag har också märkt att varmvattnet ofta är uppe på 58 grader, trots att jag ställt in att den ska slå av vid 50. Hur kan det bli så?