Tja
Intelligenstrusten har 8)
har en 2025-8 som inte avfrosatr from några dagar sedan har provat av tvångsavfrosta men det går ej, slår ifrån för lågtryck o startar igen med tvångs men ger ingen direkt värme helt igenisad
Whats happend
//husse
-
Läs av värdet på T7 (förångaren), det är denna givare som styr avfrostning.
Min gissning är att tempgivaren behöver bytas.
-
Hej.
Eftersom inte tvångsavfrostningen funkar tror jag det är fyrvägsventilen som inte funkar.
Servicetekniker bör nog tillkallas.
Hälsningar
Tobbe