Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frikyla! => Ämnet startat av: Benke F skrivet 03 mars 2021, 19:46:26
-
Hej. Jag har en bergvärmepump Nibe F1126. Jag skall kyla min inglasade altan med frikyla.
Jag bygger ett ventilationssystem med ett kylbatteri som skall cirkulera luften i altanrummet 30 kvadrat och eventuellt även i mitt vardagsrummet 25 kvadrat
Nibe uppger inte att Shuntgruppen PCS44 skall passa till F1126???
Hur mycket effekt kan man utvinna ur borrhålet, 160 m.
Hur mycket effekt kan behövas för att få en bra temp i i den inglasade altanen, glas 3 sidor, vinterisolerat, plåt på taket.
Samt eventuellt i vardagsrummet oxå.
Tacksam om nån vet. Mvh Bengt
-
Kylbatteri låter lite klent, en fläktkonvektor är nog bättre.
Du kan köra på en rejäl grej på 160 m borra, snåla inte med storleken på fläktkonvektorn.
Jag skulle satsa på en som ger minst 5 kW i sensibel kyleffekt.
Den jag har ger ca 3 kW sensibel kyleffekt och det är lite klent om utetemperaturen glider uppåt 30 C, borran värms nån grad över normal sommartemp så den begränsar inte.
-
Hur mycket effekt kan man utvinna ur borrhålet, 160 m.
Det beror på vilken temperatur man siktar på. I mellersta Sverige kan man räkna med att berget har en temperatur på ca 7 grader. Har man en värmepump som tar man ut 30 W/m borrhål under en längre tid sjunker köldbärartemperaturen till ungefär noll grader, dvs med 7 grader. Omvänt gäller att tillför man 30 W/m under en längre tid stiger köldbärartemperaturen med 7 grader. Vill man ha en kyleffekt på 3 kW vilket är 19 W/m får man nog räkna med att köldbärartemperaturen blir i snitt 11-12 grader om man vill ta ut den effekten under en längre tid.
-
Tack för era svar. Jag sätter nog in en takmonterad fläktkonvektor. 😊😊😊😊