Författare Ämne: Nibe fighter 1235  (läst 2578 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe fighter 1235
« skrivet: 27 februari 2021, 10:50:03 »
Ett kretskort brann och kan bytte det plus relä till motorskydd. Maskinen gick igång direkt men har bara värme på mina element. Varmvattnet står still på 18. Tb larm, trycker på knappen, klickar men inget mer händer.
Haj fått av nibe på telefon ”lufta” enligt henne 3 ventiler i botten. Har gott igenom manual och hittar inga 3 ventiler. Möjligt en stor vit ratt. Den har jag prövar kommer varmt vatten direkt. Toppen har jag en liten vit, den har jag prövat, vatten direkt.
Jag tycker själv att när jag drar igång maskin så kommer ett klick sekunden efter och tb larmet lyser upp direkt.
Är det troligt något annat relä?
I manual står det möjlig orsak inget flöde i elkasset,
Jag har ingen koll och det är min första bergvärme pump då jag köpt huset för 1 år sedan. Detta har jag bara lyckats pilla igån själv på kopiera inkopplingen på kortet. Fotade allt så det är lika kopplat
Nibe fighter 1235 -09

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2021, 12:50:38 »
TB borde vara temperaturbegränsarknappen på elpatron, kolla så den är intryck, kan gå lite trögt.

Sedan är väl frågan om det fixar varmvattnet, tror det beror på hur man valt att den ska göra vid larm.

Hjälper det inte så är det nog dags att kolla upp om växelventilen rör sig när den ska växla mellan varmvatten och värma huset. Sök på forumet om du behöver hjälp med det, finns väl 1000 inlägg om växelventilen.

// Magnus

Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2021, 13:28:23 »
Växel ventilen ganska något hård, inget man trycker med med fingret utan det gör ont, är dock ganska spetsig. Men använder man en skruvmejsel så fjädrar den fint. Skulle säga den ser rätt ny ut också. Slitdelar byttes för 2 år sedan vet jag av köpare.  Temperatur begränsare har jag prövat trycka flera ggr. Den stannar inte i”inne” men det blir ett tydligt klick ljud
Nibe fighter 1235 -09

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2021, 18:08:42 »
Det är väl finsäkring på det kortet, är den hel idag?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2021, 23:31:01 »
Kolla att du har meny 1-1.11 varmvatten?
Prova i så fall fabriksåterställning, meny 9.2.14
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2021, 09:18:09 »
En genomskinlig säkring och två som är vita man inte ser igenom. Den stora är hel iaf. Plus att kortet är helt nytt så de bör väll vara hela.
Ska kolla och pilla på meny grejen igen.
Tacksam för all hjälp än så länge.
Nibe fighter 1235 -09

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2021, 09:38:02 »
1.1-11 finns inte i menyn. 🧐
Nibe fighter 1235 -09

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2021, 11:06:16 »
Du kan mäta säkringens resistans med multimeter, mät även de som ser hela ut. Det händer att ena änden släppt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 99meter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2021, 14:37:14 »
I manualen står det "TB-Larm Visas denna information har temperaturbegränsaren i FIGHTER 1235 löst ut. Kompressorn blockeras samt FIGHTER 1235 övergår i vinterläge, enbart tillsats utan varmvatten."
Om du har detta larm så är det inte konstigt att du inte får något varmvatten. Går kompressorn eller sker uppvärmningen med elpatronen när du har detta larm? Konstigt att nibe har valt att blockera kompressorn vid TB-larm. Du skulle kunna gå in på meny 9.2.17 och avaktivera temperaturbegränsarlarmet.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2021, 16:07:13 »
Pumpen går, skickar ut varmvatten. I hela huset. Har läst allt om tb i manualen. Men den går inte återställa med knappen. Och senast på telefon med nibe tyckte det var konstigt att maskin funkar men inte beredaren. Senaste svaret var pröva lufta. Men hur mycket finns det att luft. Uppe på maskin, kommer vatten direkt inge luft. En stor kram i botten, vatten direkt ingen luft. Växel ventilen rör sig obehindrat.
Har kvart att mäta säkringarna när jag fixat en  el-mätare. Men den ser ju verkligen hel ut.
Också prövar återställa fabriks inställningar. Och gick in på service och ställde tb på inaktivt  en kort stund utan att något hände.
Nibe fighter 1235 -09

Utloggad 99meter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2021, 17:16:28 »
Vad visas för temperaturer i 1.4? Om vv-temp visar att det är kallt i beredarmanteln och Starttemp vv är högre så skall växelventilen slå om för att värma upp till stopptemperaturen. Om det då är något fel på ventilen eller dess drivning så kommer värmepumpen att i stället värma radiatorer/golv och det borde bli för varmt. Så felet är troligen inte växelventilen.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2021, 23:14:49 »
1.1-11 finns inte i menyn. 🧐

Då har du fått styrkortet till 1135.
Men jag tror det ska funka, du börjar i meny 8.1.1 och väljer S.
Sen går du in i 9.2.13.3 => Till.
Nu ska du få fram menyerna under 1:an och om alla kablar är rätt anslutna så ska den sätta igång VV-laddning också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2021, 17:39:07 »
Jäklar Carl, trodde du hade det så mycket entusiasm hade jag fram till 9.2 (13) finns inte  :'( hoppar från 12 till 14
Nibe fighter 1235 -09

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2021, 18:29:08 »
Även om du ställer om till S i meny 8.1.1 ???
Meny 12 är servicemeny och är i vanliga fall inte tillgänglig, man måste aktivera detta i 8.1.1 först.
Efter 30 minuter hoppar den ur serviceläget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mattiassvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1235
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2021, 18:43:25 »
Jag gick in och ändra till service. Har normal , utökad och service. Bläddrade mig genom 9 , 2 och sen kommer jag till 12 och direkt hopp över till 14
Nibe fighter 1235 -09

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!