Ämnessammanfattning

Skrivet av: thestrut
« skrivet: 29 juli 2021, 08:15:55 »

vi har väl kommit fram till att det är skit i tanken.

så  nu får jag starta en tråd som handlar om rengöring.

den finns här:

häng gärna med dit med era tips trix :)

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75032.0
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 27 juli 2021, 13:39:51 »

jag lyckas ju tusan inte ändra värde på värmebärarpumpen under varmvattenkörning >:(

vet du Carl N hur man justerar det?

och sen låta den bara göra VV med elpatron hittar jag inte heller, är det så att man startar om värmepumpen och kör den på endast tillsats?

har även pratat med NIBE supporten.
han sa att värdena på cirkpumparna var normala vid värme och varmvatten.

han sa även att han kände igen fenomenet med igensatta slingor
och att folk brukar få minska på varmvattnet, 50 - 49 - 48 osv...

så jag får nog acceptera att det är igensatt :(

passade på att fråga om försäkring,  minns jag skickade in nåt papper, och den räcker till oktober i år..
men tveksamt om den går utnyttja men man kanske kan testa?


Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 juli 2021, 10:47:48 »

Testa labba lite med hitta ett spann på värmebärarpumpen där det känns som att den inte går för fort, lite det jag var inne på tidigare.
Testa 30% och se vad som händer. Övertempen kondensor kommer från att den får tillbaka för varmt vatten som sen ska värmas på nytt.

Det är ju egentligen sant, om du värmer förvärmningstanken genom att kyla omgivningen med det.

Kortare körningar är 10 min, då hade jag valt elpatron istället.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 27 juli 2021, 08:09:20 »

att koppla förbi förvärmningsslingan är inte så enkelt gjort.
det borde väl heller inte påverka känns det som?
min hypotes ang förvärmingen är att varmvatten skulle bli billigare på sommaren, när man får upp värmen från 5-25 "gratis".
på vintern ingen skillnad, men mer volym..

kan det inte heller vara så att värmebärarpumpen går för fort när den gör varmvatten?
den går ju då på ca 65%

vid värme startade den på 65% för att gå ner till 1%

jag har externa cirkpumpar till golvvärme+radiatorkrets, så jag vill bara att den laddar acktanken så optimalt som möjligt.
den går på intermittent, tror inte man kan ställa MIN fart då?

jag har ställt ner varmvattnet 2 grader både start och stopp innan den sista körningen, glömde skriva det...

EDIT:
ska jag försöka ställa om pumpen till att enbart göra varmvatten på elpatron tillsvidare?
det är väl inte bra för pumpen att gå dessa korta körningar och bryta pga överhettning?




Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 juli 2021, 07:17:02 »

Man kan i meny 5.1.11 ställa in minvärde på värmebärarpumpen så man slipper detta att den går ner till 1 %.
Nånstans på 20 % kanske blir bra, då är tempdiffen ca 8 C.

Det du kan göra är att ställa ner varmvattenkomforten så att den stoppar VV-laddningen tidigare.
BT12 visar nästan 20 C mer än VV-topp givaren i nuläget så det är nått tok med VV-laddningen.
Jag kan inte se att nån givare visar tokfel.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 juli 2021, 20:11:37 »

Det ser ut som den gör det den ska under värmeläget. Varmvattnet ser det värre ut med. Om du vill ha något alternativ före beredarrengöring så skulle du kunna testa koppla bort förvärmningen. Jag har en hypotes om att förvärmning inte har någon besparing, utan bara kapacitetsökning av varmvattnet. Kanske testar detta med energimätare när det ska möbleras om lite i tvättstugan.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 26 juli 2021, 18:57:00 »

tack för tid och engagemang Carl N!
vi släpper rengöringen ett tag till tills vi är säkra på att det är felet,  (men nog lutar det åt det... )

jag har nu försökt göra en körning enligt önskemål
satt köldbärarpumpen på 100%
tyvärr verkar det inte gå välja att den ska logga värmebärarpumpens fart, eller jag lyckades inte i varje fall..
så den har jag försökt skött manuellt, och referenspunkten blir framledningstemp, jag har alltså loggat vilken fart cirkpumpen har vid vilken framledningstemp
den startar på 66% vad jag hann med att se.
sen sjunker den ca 1% var 10 sekund  mellan 60% ner till 20%
sen sjunker den saktare 1% var 15 sekund mellan 20% ner till 10%
sedan var 25:e sekund från 10% ner till 1% som ju är slutläget...


framledning 34,0 - fart 60%
framledning 35,3 - fart 50%
framledning 35,9 - fart 45%
framledning 36,6 - fart 40%
framledning 38,9 - fart 30%
framledning 41,7 - fart 20%
framledning 42,7 - fart 15%
framledning 43,9 - fart 10%
framledning 45,2 - fart 5%
framledning 46,1 - fart 1%

sen går den på 1%

vad jag gjorde strax därefter och som även syns i filen antar jag, är att istället för att stänga av pumpen, slog igång lyxläge på vatten så den växlade om till varmvattenproduktion.

åsså bifogar jag kvällens loggfil

tack för ert engagemang som sagt!  man känner sig lagomt utlämnad utan er...

 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 juli 2021, 14:19:40 »

Min 1245 står i fritidshuset och där är jag inte nu, men jag tror att man i den meny som dyker upp när man sätter in en USB kan välja vad som ska loggas och hur ofta mm.

Om vi är säkra på att det inte är luft i grejerna så kanske det går att göra rent VVB?
Koppla loss kall och varmvatten, hälla in ättiksyra som får stå och lösa upp ev beläggningar över natten och sen spola ur?
Man kan köpa 24 % på dunk (köp inte ogräsättikan som är utspädd till 6 %) och blanda till ca 10 %, det borde göra susen.
För att fylla upp beredaren på 180 liter behövs då ca 15 dunkar a 5 liter.

http://www.premiumurval.se/produkt/Attix-24-Proffsattika-10-liter

Men det kanske behöver installeras nån form av jonbytare på ingående vatten till VVB om det är detta som är problemet?
Har du problem med mycket kalk i vattnet?
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 26 juli 2021, 12:48:14 »

Ja precis, arbetstank med 10 eller om det var 15 meter förvärmningsslinga..

Så ”kallvattnet” in i beredaren, är ju 25grader iaf
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 juli 2021, 12:26:15 »

Du hade förvärmning av varmvattnet också, eller var det bara arbetsvattentank du hade? Tänkte på att det gör det svårare för pumpen att bli av med sin oreglerbara effekt utan att få hög kondensor.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 26 juli 2021, 11:50:34 »

Ska försöka få till en körning som H berggren önskade, få se om jag hinner i eftermiddag, semester med familjen tar tid det med:)

Visst verkar det väl som att det är igengrodd beredarslinga, härligt att jag råkar ut för allt😃

Jag ska försöka rengöra, SÅKLART
Det är bara kavla upp, har jag monterar värmepumpen själv ska det rätt mycket till innan tar hem en servicetekniker.. försöker själv med hjälp av detta forum så långt det går..

Men vi testar väl en till körning som efterfrågat först.
Vi är inte satt i sjön, den gör ju varmvatten som blir tillräckligt varmt
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 juli 2021, 10:50:22 »

Fast vid VV-laddninng är skillnaden BT2-BT3 OK, det är vid värmetestet som :dt: går upp.
Det är det som jag tycker är konstigt, men det kanske är en reglerstrategi som gör att BT2-BT3 vid värme är högt. Jag tycker den borde lagt sig lite lägre. Högt delta är en genväg till konstgjord högre framledning, så kanske är vad det verkar.

Varmvattenladdning med lågt delta och hög framledning och hög retur tillbaka är ju egentligen bara ett tecken ännu en igengrodd beredarslinga. Förändra VB-hastigheten skulle inte hjälpa något i detta läget. Så vad tror du, vi har nog ännu en sån här historia?

svar till HBerggren

nu blir det lite grekiska för mig..
jag ska försöka logga värmebärarens cirkpump? ingen aning hur man gör...
sen försöka få köldbärarpumpen gå på max samtidigt som jag tvingar den till en ny värmekörning likt nyss

Det ska vara valbart någonstans vad man vill logga för något, lägga till och ta bort mätvärden. Har ingen Nibe att trycka på, annars kunde jag väglett lite bättre.

Har du plats för en varmvattenberedare vid sidan om eller kan tänka dig försöka rengöra befintlig?
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 26 juli 2021, 08:17:21 »

Fast vid VV-laddninng är skillnaden BT2-BT3 OK, det är vid värmetestet som :dt: går upp.
Jag vet att min 1245 kan ibland låta :dt: gå upp över 10 C vid husvärmning av nån anledning, har begränstat cirkpumpen till min 10 % för att hålla nere diffen på max 8 C.

Värmen sticker snabbt upp på slingan vid VV-laddningen utan att varmvattnet blir så mycket varmare.
BT2 når 63 C och BT3 når 59 C medan VV-topp ligger på 50 V, detta är inte normalt.
Kanske kalkrikt vatten eller nått liknande, nått som lägger sig på slingan och hindrar värmeöverföringen?

kan det höga deltat BT2 BT3 ha något att göra med att när jag ställde om att jag ville ha maxtemp i huset för testet, 30 grader och värmebärare MIN 50 grader.  att den då trodde huset var utkylt och ville skicka ut så varmt den bara kunde så snabbt som möjligt, och då lät den ha ett så pass högt delta?

jag är inne på ditt spår med beläggning på slingan men jag är ju lekman..
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 26 juli 2021, 08:14:14 »

svar till HBerggren

ja vid värme så gick ju pumpen i början på 60% nånting... sjönk sedan till att stå på 1% senaste 10-15 minuter av denna körning, jag höll koll manuellt
(ja den är ställd i auto, eller intermittent samma sak?)

elpatronen är blockerad så den har aldrig gått. möjligen vid legionellakörning, minns inte säkert hur denna funktionen var. men i princip aldrig.

nu blir det lite grekiska för mig..
jag ska försöka logga värmebärarens cirkpump? ingen aning hur man gör...
sen försöka få köldbärarpumpen gå på max samtidigt som jag tvingar den till en ny värmekörning likt nyss?




Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 juli 2021, 08:13:09 »

Fast vid VV-laddninng är skillnaden BT2-BT3 OK, det är vid värmetestet som :dt: går upp.
Jag vet att min 1245 kan ibland låta :dt: gå upp över 10 C vid husvärmning av nån anledning, har begränstat cirkpumpen till min 10 % för att hålla nere diffen på max 8 C.

Värmen sticker snabbt upp på slingan vid VV-laddningen utan att varmvattnet blir så mycket varmare.
BT2 når 63 C och BT3 når 59 C medan VV-topp ligger på 50 V, detta är inte normalt.
Kanske kalkrikt vatten eller nått liknande, nått som lägger sig på slingan och hindrar värmeöverföringen?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 juli 2021, 00:18:49 »

Lite skumt med delta 13 vid värmetestet. Precis som om att flödet är lite långsamt. Vid varmvattenproduktion ser det ut som flödet står nära still eller så blir den inte av med värmen.
Pumpen verkar gå i auto, det stämmer väl?
Har du lagt märke till om den använt elpatron samtidigt som dessa tester? Ser ut som den inte gjort tycker jag. Elpatron borde vara blockerad på utomhustemperatur.

Vad händer om du sätter köldbärarpumpen i bott och gör värme eller varmvatten? Blir diffen BT2 och BT3 lägre? 5-10 grader vid värme och 8-10 vid varmvatten är vad som siktas på.
Om du loggar mer, lägg till värmebärarpumphastighet, intressant att se vad pumpen försöker göra när den går i auto.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 juli 2021, 23:39:54 »

Låt det rinna lite...
Men är det inte luft i slingan så är det nått värre fel, typ avlagringar i VVB?  dontknow
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 22:22:27 »

Jag luftade på den när jag tog bort fronten...
Men kom vatten direkt typ så jag stängde..

Ska ja prova lufta igen?

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 juli 2021, 22:07:00 »

nu har jag loggat, och spolade sedan varmvatten ett tag..

samma fenomen, den gick några minuter sen slog av med texten "hög kond ut"

jag bifogar filen och hoppas någon kan tyda den :)

Jepp, skillnaden mellan BT2 och BT7 är 12-13 C vid VV-laddning.
På min 1245-8 är det 2-3 C.
Du har dålig värmeöverföring från värmebärare till varmvattnet.
Förhoppningsvis är det bara luft i slingan, prova att lufta via QM22 som sitter bakom panelen, ganska högt upp i mitten.
Det sitter en slang som ser ut som ett J i ett spår i frigoliten ansluten till ventilen.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 20:04:30 »

nu har jag avslutat min framtvingade värmekörning.
det verkar fungera normalt känns det som.

här kommer filen

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 juli 2021, 19:59:46 »

Att rören runt ventilen blir nästan lika varma är att dom är nära varandra är ingen indikator på något, ska kännas en bit från ventilen.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 19:51:14 »

Nu när den kört ett tag, känner jag att alla rören kring växelventilen börjar bli varma.

Värmebärarpumpen har gått ner till 1% va kring 60% i början om ja minns rätt

Framledning bt2 42 grader
Retur bt3 29 grader

Känner jag på rören till/från acktank är det tydlig skillnad på dem..

Jag loggar fortfarande (hoppas jag)
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 19:36:45 »

Efter lite krångel har jag fått den att producera värme..

Den hade ju gått i nåt sommarläge😃

Men nu kör den förfullt och det verkar gå bra
Framledning ca 32
Returledning ca 25

Hetgas ca 63 (vid varmvatten va den uppe mot 90)

Så detta verkar ju fungera (tyvärr då säger något mig, att det inte är ett enkelt fel som cirkpump)

Jag låter den logga ett tag, så kommer här snart en fil på värmekörningen

Ps, jag har plockat bort fronten och känner på rören kring växelventilen, de känns lika ljumna, kring 40 grader, lite varmare än kroppen
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 juli 2021, 18:42:17 »

Åh, ja golvvärme får du inte skicka några sånna temperaturer. Går det skicka rakt mot en tank så är det bra. Testet är för att bedöma kondensorns och cirkulationspumpens funktion. Indirekt hur ren varmvattentankens laddslinga är.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 18:27:18 »

Skulle kunna testa såklart om det hjälper till med felsökningen:)

Jag har externa cirkpumpar till golvvärmen,
Dessa kan jag stänga av och bara värma aktanken va?

Ska se om jag lyckas få igång värmeproduktionen, ska ja logga var 15 sekund då med
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 juli 2021, 18:18:31 »

Kan du logga 5 minuter värmeproduktion också? Stäng av stopp av värme /höj över utetemperatur. Öka minsta framledning till 50-60 om möjligt. Annars höj kurva och/eller förskjutning tills beräknad framledning blir 50-60.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 16:54:29 »

nu har jag loggat, och spolade sedan varmvatten ett tag..

samma fenomen, den gick några minuter sen slog av med texten "hög kond ut"

jag bifogar filen och hoppas någon kan tyda den :)
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 16:25:40 »

loggningen fungerade inte med det andra usb minnet :( men nu har jag formaterat det första och testat igen och nu verkar den skriva.

jag har satt den på 15 sekunder eftersom den går så pass kort tid innan den slår av.

jag försökte slå på cirkpumpen manuellt i meny 5.1.11 för att kolla BT12

ställde den på 100% och då gick den kanske 1 minut,  sen stannade den utan något larm eller ljud..

BT2 och BT12 ökade och följdes åt men eftersom den gick så kort tid så han jag inte se att de stabiliserade sig...


Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 juli 2021, 13:54:16 »

Fick du igång loggningen? Så kan man kika på den vad som händer.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 25 juli 2021, 12:25:13 »

duschade precis och sprang ut efteråt och kollade på pumpen

lyste rött och den varnade för högtryckslarm 50 (igen) så det är tillbaka

givare på kondensorn?

går det manuellköra cirkpumpen och avläsa BT2 och BT12?
hur gör jag det nudå...

måste rusa, tillbaka i eftermiddag :)

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 juli 2021, 22:53:25 »

Funderar på om tempgivaren för kondensor ut är OK?
Kolla BT2 och jämför med BT12 när cirkpumpen går och den inte gör varmvatten?
Visar de lika?
Om inte är det troligen fel på BT12.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 24 juli 2021, 17:08:51 »

hej!

startar en ny tråd efter min "högtryckslarm 50"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75012.0

det larmet har inte återkommit efter jag gjorde rent filter och avluftade acktanken.. få se om det återkommer...

men, har hållit lite extra koll på den nu, och när man spolar varmvatten så startar pumpen... går en stund och sen stannar den och kompressorinfo säger
"hög kond. ut"

nu sist när jag stod där så startade pumpen om sig själv,  sen lixom knackade det i den,, växelventilen?


det blir inget i larmloggen.

och jag har loggat den med USB sen den va ny, (trodde jag)
va nu inne i menyn och stängde av loggningen (så jag inte skulle tappa dagens loggning) nu när jag kollar på usb så va senaste filen från 2017

vad tusan gör man?

EDIT: att den startade om sig var nog för att jag var inne i USB-menyn, när jag gjorde samma sak igen blev skärmen grå och den startade om sig helt och hållet.
har nu bytt USB så får vi se om den loggar...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!