Skrivet av: Milix
« skrivet: 04 februari 2021, 21:19:15 »För er med samma fel dvs. F97 och dålig värme mm som första inlägget skriver om så var det följande fel på min HZ12RKE-1:
Det var spolen på expansionsventilen art.nr ACXA43C06110X (ersätter tidigare artikel CWA43C2603).
Se youtube länk för mätning av spolen: https://youtu.be/k_uGrThK9EU
Jag hade kortslutning mellan blå (common) och orange. Bytte själv och inhandlande ny spole hos jsenergi.com för 1033kr.
Det var spolen på expansionsventilen art.nr ACXA43C06110X (ersätter tidigare artikel CWA43C2603).
Se youtube länk för mätning av spolen: https://youtu.be/k_uGrThK9EU
Jag hade kortslutning mellan blå (common) och orange. Bytte själv och inhandlande ny spole hos jsenergi.com för 1033kr.