GT1 är 44,1 och GT9 47,1, de ska vara lika om givarna visar rätt. Nu är det lite väl stor skillnad för att felvisning ska vara en trolig orsak. Har pumpen en bypassledning, ett rör som går mellan pumpens in- och utlopp ovanför pumpen på vänster sida. Det röret ska ha samma temperatur som returledningen. Är det lika varmt som framledningen ska hastigheten på externa cirkulationspumpen ökas ett snäpp.
Värmebärardifferensen varierar beroende på avläsningstillfälle. Läser nu av GT1 från 44,7 nuv 39,2 GT2 -5,2 GT3 till 42,4 nuv 43,1 GT6 108,6 GT8 47 GT9 41,4 GT10 -0,8 GT11 -3,5. Medans jag skrev har GT1 sjunkit till 39,0.