Hej
Jag har börjat få larm om Högtryck Löst ca varannan dag. Det räcker att återställa larmet för att få bort det så det verkar inte vara ett allt för allvarligt fel. Men jag vill ändå be er om hjälp då något uppenbarligen är fel eftersom det återkommer.
jag är väldigt okunnig på detta ämnet så snälla ha förstående för detta om jag inte fattar när ni kommer med tips på vad jag ska göra.
Alla element i huset är helt "öppna" och samtliga är varma. Golvvärmen i ena badrummet som är vattenburen är även den mycket varm. alltså kommer värmen fram till alla element.
Dock så har jag över pumpen en "tryckklocka" (vet inte vad det riktiga namnet är).
När jag läser i manualen så fattar jag det som att denna ska vara ställd till något mellan 0,8 - 1,5 Bar min ligger på 0,1-0,3Bar.
Över denna klockan finns en röd vridregglage som går att vrida åt ett håll stegvis.
jag har vridit denna 2 klick och det kommer ett litet bubbelljud(vatten) men inget hände på tryckklockan.
Hoppas någon här förstår vad jag menar och kan komma med förslag på vad jag kan göra.
Jag kan även fixa lite bilder efter jobbet om ni behöver.
-
Du får börja med att fylla på vatten i systemet, det brukar vara en mindre svart "ratt" som sitter på ett rör mellan tappvattnet och radiatorvattnet. Några bilder och så ska man nog kunna identifiera vart den sitter.
-
"Vridreglaget" är säkerhetsventilen, vrider man på denna så släpper man ut trycket.
Om man inte har nått tryck så släpper man in luft.
Du har sannolikt en del luft i systemet, så när du hittat påfyllningsventilen och ökat trycket genom att fylla på i värmesystemet så behöver du troligen lufta grejerna också.
Det finns en luftningsnippel på samtliga radiatorer och sen finns det en på din Diplomat också, den sitter på ovansidan till höger om varm och kallvattenanslutningarna.
Man måste fylla på mellan luftningarna också, fyll på till 1 bar och kolla regelbundet trycket, du kommer bli proffs på att lufta grejerna innan du är klar. tummenupp
-
Var hem på lunchen och tog lite kort.
Ursäkta allt damm! hann inte städa innan :)
Jag såg att en av rattarna hette "filling" så jag vred lite försiktigt på denna och höjde trycket till 0,5 (vågade inte höjja mer eftersom jag inte skulle vara hemma under eftermiddagen..)
Frågan är väl nu om detta löste problemet med "högtryck löst" och vart sitter luftningsventilen?
-
Lufta får du göra dels på elementen/golvvärmefördelaren och dels på varmvattenberedaren. Höj trycket mer och håll koll på det när du luftar så det inte blir för lågt.
Hur/vart du luftar beredaren står förhoppningsvis i manualen.
-
Om den är lika som min sitter det en luftningsskruv (för TWS slingan) på översidan av pumpen, lite till höger och framför mitten på VP.
-
hittade en annan bild som jag tog där man ser lite mer att det inte sitter någon ventil uppe på pumpen.
Kan det vara någon av dom andra svarta rattarna som är brevid "påfyllningen"?
-
Nej, dom har inget med avluftning att göra. Den under är avstängning och den ovanpå är en säkerhetsventil för inkommande kallvatten.
-
Ser jag rätt så har man satt manometer och säkerhetsventilen där luftnippeln ska vara, Vart går flexslangen som sitter kopplad där?
-
Ser jag rätt så har man satt manometer och säkerhetsventilen där luftnippeln ska vara, Vart går flexslangen som sitter kopplad där?
Flexslangen går till expkärlet (röda i bakgrunden).
-
Då kan du troligen lufta slingan i beredaren genom säkerhetsventilen som sitter över manometern, Golv och element måste som purjo skrev luftas separat.
-
Stämmer bra, påfyllningen sitter på avluftningen.
Så efter att man fyllt på till 1 bar kan man lite snabbt vrida på den svarta ratten ovanpå manometern så hör du om det pyser luft eller skvalar.
-
Okej Tack så mycket för hjälpen alla.
Då får jag åka hem och lufta alla element samt pumpen.
En sista fråga dock. Ska pumpen vara avstängd när allt luftas?