VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Sven G skrivet 23 februari 2011, 12:06:04
-
Jag tänkte sänka hastigheten på en Grundfos cp m 4 hastigheter. (Pga att jag har för lågt delta på KB). Inställningen är 4-kantig typ ratt märkt 1-4. Hur gör man? Måste man lossa anslutningslocket?
-
Det är väl bara att vrida på ratten?
Cirkulationspumpen skall väl igentligen stängas av innan man ändrar hastighet men man kan även göra det under gång fast då riskerar man eventuellt att bränna elektroniken till pumpen.
-
Någon som justerat en Grundfos med 4 hastigheter? Det måste väl finnas någon?
Nej det går inte att bara vrida en 4-kantig ratt som är försänkt i locket.
-
Är det en sådan grå(vit) försänkt ratt med en pil i?
då är det väl en skåra i pilen som man kan använda en enkrona att ställa hastigheten med.
-
Mycket svårt att tänka mig att du ska behöva lossa locket. Varför skulle den då vara synlig. Prova tryck eller dra innan du vrider.
-
Mycket svårt att tänka mig att du ska behöva lossa locket. Varför skulle den då vara synlig. Prova tryck eller dra innan du vrider.
Kanske, möjligen dra ut knappen innan man kan vrida den. Ska göra ett försök när risken är mindre att ett misstag blir till ett haveri och det är -27 grader kallt ute. Tack för era tips iaf.
-
Mycket svårt att tänka mig att du ska behöva lossa locket. Varför skulle den då vara synlig. Prova tryck eller dra innan du vrider.
Kanske, möjligen dra ut knappen innan man kan vrida den. Ska göra ett försök när risken är mindre att ett misstag blir till ett haveri och det är -27 grader kallt ute. Tack för era tips iaf.
Min trefas Wilo kräver att man öppnar locket, drar ur en plugg och sätter tillbaka den i ett annat läge. Fast den har ju ingen ratt på utsidan, dock ett fönster som visar vilket läge den har.