SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #195 skrivet: 05 februari 2012, 19:02:32 »
För att elsteg två skall hoppa in på samma gradminuter som steg ett tidigare gjorde måste du halvera värdet för TS-min.
Om du ställt in TS-min på 2500 men vill att steg två skall gå in vid 2500 GM skall du alltså ställa TS-min till 1250.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #196 skrivet: 05 februari 2012, 19:11:12 »
Aha, på så vis.

Jag trodde att GM-underskottet var ungefär såhär:

Om jag tex har pumpen avstängd ett tag och ingen värme tillförts, eller att det blir hastigt utkylt i huset av annan orsak, så ökar pumpens gradminutunderskott, och vill jag att spets skall träda in tidigt så sätter jag ett lågt TS-GM, men vill jag att det dröjer med spets så har jag ett högt TS-GM satt. Har jag missuppfattat detta?

Så jag trodde då att det vid ett litet underskott räckte med steg 1, och att steg 2 gick in senare.

Men jag skall ändra till 1250 bums Thumbsup

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #197 skrivet: 05 februari 2012, 19:24:55 »
Gradminutunderskottet har inget med husets temp att göra, det är bara ett resultat av utetemperatur och kurvlutning, vilket i sin tur ger ett börvärde för vb-f
Om värmepumpen inte kan värma vattnet till önskad temp (eller högre) så ökar gradminutunderskottet successivt, har du ställt in TS-min på 500 så går steg 1 in vid -500 GM, och om gradminutunderskottet trots detta försätter att öka så går steg 2 in vid -1000 GM.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #198 skrivet: 05 februari 2012, 21:05:07 »
men om jag brukar ha +20 ºC inne och kommer hem och ser att ytterdörren stÃ¥r vidöppen mitt i smällkalla vintern och att innetempen sjunkit till bara +10 ºC  sÃ¥ mÃ¥ste väl ändÃ¥ pumpens underskott öka?, det var sÃ¥ jag menade.

Större delen av dagen har VP:n gått med steg två draget, men den sista stunden har den både steg ett (det utan last) och steg två dragna, trots att det är först nu som temperaturen börjar närma sig vad jag vill ha. Sc:,h

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #199 skrivet: 05 februari 2012, 21:17:31 »
Sen kom jag på hur jag skulle kunna göra om jag vill ha en signal till min Logger 2020 som visar att kompressorn går, jag borde kunna ta någon av tåtarna till förslagsvis kb-ut-givaren och ha via ett relä som sluter ihop med kompressorkontaktorn. Då ritas bara den grafen när kompressorn går.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #200 skrivet: 05 februari 2012, 23:15:18 »
men om jag brukar ha +20 ºC inne och kommer hem och ser att ytterdörren stÃ¥r vidöppen mitt i smällkalla vintern och att innetempen sjunkit till bara +10 ºC  sÃ¥ mÃ¥ste väl ändÃ¥ pumpens underskott öka?, det var sÃ¥ jag menade.

Ja, om du har en innegivare. Då kommer den att justera upp börvärdet så att skillnaden mellan bör och är blir större och gradminuterna räknas snabbare.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #201 skrivet: 06 februari 2012, 06:23:54 »
men om jag brukar ha +20 ºC inne och kommer hem och ser att ytterdörren stÃ¥r vidöppen mitt i smällkalla vintern och att innetempen sjunkit till bara +10 ºC  sÃ¥ mÃ¥ste väl ändÃ¥ pumpens underskott öka?, det var sÃ¥ jag menade.

Större delen av dagen har VP:n gått med steg två draget, men den sista stunden har den både steg ett (det utan last) och steg två dragna, trots att det är först nu som temperaturen börjar närma sig vad jag vill ha. Sc:,h

Om du får riktigt kallt så blir vb-r och vb-f lite lägre, och gradminutunderskottet räknas upp fortare, så på så sätt har du rätt, men i övrigt krävs en innegivare för att själva rumstemperaturen skall göra någon skillnad på gradminutunderskottet.


Sen kom jag på hur jag skulle kunna göra om jag vill ha en signal till min Logger 2020 som visar att kompressorn går, jag borde kunna ta någon av tåtarna till förslagsvis kb-ut-givaren och ha via ett relä som sluter ihop med kompressorkontaktorn. Då ritas bara den grafen när kompressorn går.
Du kan ju prova, men jag är inte helt säker på att det går, det kan hända att loggern larmar om den tappar en givare, men testa.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #202 skrivet: 07 februari 2012, 18:04:11 »
Eftersom jag grejat och donat och vi haft kallt inne så vred jag upp kurvlutningen i Söndags, pumpen har gått oavbrutet med tillskott sedan dess.

I morses när vi gick upp var temperaturen inne 23º och ökandes. Där kände jag att vi kunde stanna, så jag vred tillbaka kurvlutningen lite, och efter en halvtimme ungefär bröt både kompressor och tillsatsvärme. De var inte av i tio minuter ens innan de båda startade igen. Sedan åkte jag till jobbet.

Från min telefon följde jag nyfiket vad som hände och ungefär kl 11 00 slogs så spetsen ifrån och kompressorn låg kvar i driftläge. Efter detta har spetsen gått i två ggr för att hjälpa upp tempen, och just nu är den ifrån. Men VP:n går hela tiden.

Jag är sÃ¥ jäkla nöjd nu, jag är sÃ¥ tacksam för tips och hjälp jag fÃ¥tt här av er alla, men samtidigt stör det mig att jag haft en "ofrivillig elpanna" de dagar  det varit riktigt kallt i snart tretton Ã¥r nu. Det har kostat mig mÃ¥nga mÃ¥nga onödiga kronor. Troligtvis skulle jag inte upptäckt detta heller om jag inte börjat logga min anläggning. 

Tack Thumbsup

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #203 skrivet: 08 februari 2012, 06:48:59 »
Konstigt att båda kompressor och eltillskott startade igen 10 minuter efter att du ändrat kurvlutningen och alltihop stannat.
Det som borde ha hänt är att både kompressor och eltillskott stannat, och att enbart kompressorn startade igen efter uppehållet, först inom 1-3 timmar borde eltillskottet ha gått in (när GM gått under 2500 GM).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #204 skrivet: 08 februari 2012, 20:07:35 »
Ja det var märkligt, men jag lade ingen möda på att fundera på varför.

Däremot så har jag tittat till maskinen med jämna mellanrum och kompressorn tuffar på så fint, fast det lastlösa steg 1 verkar vara med hela tiden. Varför är det så egentligen, är det någon konstruktionsmiss från Nibe?

Sedan funderar jag på om inte tillsatstid räknas trots att det nu funkar fint utan, det har ingen egentlig betydelse för elförbrukningen, men räkneverket tickar ju på...

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #205 skrivet: 08 februari 2012, 21:25:13 »
Steg ett ligger väl antagligen i för att gradminutunderskottet är över 1250?
Du kan manuellt justera upp gradminutunderskottet via knapparna på fronten så att steg ett går ur (tror jag).
Annars kanske du skall avvakta tills du får ett normalt stopp när gradminuterna på egen hand stoppar både tillskott och kompressor, sedan borde allt hoppa in i rätt fas igen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #206 skrivet: 08 februari 2012, 21:30:19 »
Ja jag kan ändra gradminutunderskottsvärdet via panelen.

Normalt stopp lär dröja, pumpen går 24/7 nu :(


gradminutunderskottsvärdet, det var ett litet fint ord det :D

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #207 skrivet: 15 februari 2012, 19:41:50 »
Det har funkat kanon sedan jag kopplade bort ena steget på patron, men nu när det blivit lite varmare och pumpen tar pauser verkar det som att den först slår ifrån för att underskottet är i balans, och nästan direkt slår på igen för att startvärdet är satt så lågt (-5), TS är på -1250.

Kan -60 vara lämpligt för att slippa det korta extrastoppet, eller vad föreslår ni kunniga?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #208 skrivet: 16 februari 2012, 08:46:08 »
Värdet för gradminuter skall du ställa på -60 till -150 beroende på vattenvolym (stor volym = -60, liten volym = -150) och hur många starter/dygn du vill ha när värmepumpen bara går tidvis, TS kan du ha kvar på 1000-1250 (minst 5 gånger så högt som värdet för gradminuter)

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #209 skrivet: 17 februari 2012, 16:37:27 »
Vilken inställning är att föredra, på den bifogade dumpen visas -60 till vänster och -150 till höger. Man ser tydligt var omställningen gjordes.

Skall jag kanske ändra till ett tredje alternativ för bästa inställning?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!