Titel: Kallt inne o inge varmvatten
Skrivet av: Kristoffers skrivet 11 november 2016, 09:12:09
Tjenare, vi köpte hus i februari och det har funkat bra tills nu när det börjar bli kallt , 17 grader mitten plan och 14grader  övervåningen och får inge varmvatten

inge vatten och värmebehov stå det på info

Vet inte vad den heter
Rego 637 står det i menyn

Retur rad gt1
Från 39.3 till 34

Ute gt2 -1.9

Får inte fram gt3 med varmvatten längre

Gt6 kompressor 75.6


Värmebärare ut gt8
47.2

Värmebärare in gt9
38.8

Köldbärare in gt10
1.8

Köldbärare ut gt11
-0.7


hur funkar denna växelventil och hur vet kan hur det ska stå?

(http://forumbilder.se/FBLG5/15045383-10154746425559559-1120480413-o.jpg) (http://forumbilder.se/FBLG5/15045383-10154746425559559-1120480413-o)
Titel: SV: Kallt inne o inge varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 11 november 2016, 18:53:17
Det ser ju ut som den värmer huset, men varför ser du inget är värde på GT1?
Har den inbyggd varmvattenberedare eller står den bredvid?
Har du gjort nån fabriksåterställning?
Titel: SV: Kallt inne o inge varmvatten
Skrivet av: skruwen skrivet 28 februari 2017, 19:28:17
Hej

Detta har nog hänt mig oxå. Har en HT Plus C och fick Fasföljdsfel som jag inte fick bort. Gjorde en fabriksåterställning och nu har vi ljummet varmvatten och lite kyligt i huset.
Hittar inte varmvatten justeringen.
Titel: SV: Kallt inne o inge varmvatten
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 28 februari 2017, 19:50:14
Fasföljdsfel :  något arbete på el kan vara skift ??
styrkort : prova stäng av 30sek starta
kopiera in på google www.ivt.se/kunskap/tips-rad/skotselrad-ht-plus/
finns filmer