Hej,

Har en EcoEl kopplad till en EcoAir luft-vatten värmepump.  Ska dränera om huset och behöver tillfälligt lossa EcoAir:en och jag funderar om det är nÃ¥got jag kanske kan göra själv.

Som jag förstått så behöver jag göra följande:

1. Ändra inställningen i EcoEl:en från "EcoAir" till "EcoEl". Jag antar att detta bryter strömmern till EcoAir:en och stänger av cirkulationspumpen som pumpar vatten mellan EcoEl:en och EcoAir:en.

2. Stänga av utgående och inkommande vatten till EcoAir :en genom att vrida på kulventilerna som sitter på de två rören på undersidan av EcoEl:en.

3. Tömma ur vattnet som ligger kvar i rören mellan EcoEl:en och EcoAir:en. Hur gör man bäst detta?

4. Lossa de två vattenrören och kabeln på EcoAir:en och lyfta bort enheten.

Är det något jag glömt? Tror ni detta är något man vågar ge sig på själv? (jag är händig men gillar inte att hålla på med vatten).

Bifogar bilder på:

1. EcoEl:en
2. Inställningsfönstret på EcoEl:en
3. De två vattenrören med kulventiler under EcoEl:en
4. EcoAir:en

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2021, 08:53:48 »
Hej!
1. Stämmer nästan, du måste även koppla loss elkablen till EcoAir för att göra den spänningslös. Slå ifrån arbetsbrytaren före EcoEl innan du gör detta.
EcoAir ska spänningsmatas från EcoEl om allt är rätt gjort, men kolla att det inte finns nån extern elmatning till EcoAir, det går nämligen att göra så med.

2. OK

3. Välj att lossa på rören och töm ut på lägsta punkten, står EcoEl i källaren så hoppas jag det finns en golvbrunn i närheten. Står EcoAir på lägsta punkten så töm ut på marken.

4. Som sagt bör du kolla att det inte finns nån extern spänningsmatning, och EcoEl stänger inte av spänningen bara för att du ändrar inställning, i EcoEl finns bara 3 dvärgbrytare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad oscarol

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2021, 11:08:41 »
Tack för svaret!

Ja, jag ska kolla att EcoAir:en verkligen blir spänningslös.

Lägsta punkten för vattenrören mellan EcoEl:en och EcoAir:en är vid röranslutning vid EcoEl:en. Så då är det där jag ska tappa ut vattnet efter att jag stängt av kulventilerna. Noterade att det finns någon typ av ventil på undersidan av EcoEl:en (se bild). Är denna för att tappa ur vatten? Isåfall vehöver jag inte lossa rören vid EcoEl:en.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2021, 11:35:00 »
Ja det ser ut att vara en urtappningsventil där längst ner så prova öppna den sedan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2021, 19:26:52 »
Jepp, det där är en urtappning, och det finns en gänga under hatten där du kan skruva dit en gardenakoppling och sätta fast en bit trädgårdsslang till närmsta golvbrunn.
Stäng ventilerna uppåt på bilden och lätta på en koppling vid utedelen när du öppnat så kommer det in luft som får vattnet att rinna ut snabbare.
Ser ut som att ventilerna uppåt är ballofix eller liknande, jag tror man kan stänga med en skruvmejsel?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Har ni uteslutit tanken på att låta den hänga?

Proppat in 2 vinklar i väggen som den kunde vila lite lätt på medans den hänger i ett antal spännband ifrån altanen, men ska altanen rivas så är det ju ingen god tanke.

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!