Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 maj 2020, 10:39:49 »I och med att det är sommardrift står växelventilen i läge för varmvattenberedning, det minskar värmeförlusterna då det inte kan cirkulera något vatten från pumpen ut i radiatorsystemet. Det blir lite självcirkulation i annat fall. GT8-givaren sitter under växelventilen men efter elpatronen. Det är normalt att den då visar ungefär den temperatur som är i varmvattenberedaren och att röret ut till radiatorerna är kallt. GT9 sitter på ingående rör för värmebäraren men ovanför T-stycket som där returen från varmvattenberedaren ansluter. Därför visar GT9 inte korrekt temperatur på returen vid varmvattenberedning. Men det är helt normalt att den visar höga värden vid sommardrift. Röret där givaren sitter värms av varmvattenberedaren men det finns vid sommardrift inget radiatorflöde som kyler röret.
Det är också normalt att köldbärargivarna visar lite vad som helst när pumpen har stått still ett tag.
Det är också normalt att köldbärargivarna visar lite vad som helst när pumpen har stått still ett tag.