Ämnessammanfattning

Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 januari 2015, 09:53:19 »

6629R3 verkar ha fixat problemet!  tummenupp
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 augusti 2014, 05:16:16 »

Har gjort det med tidigare logg och fått rådet att ta hit ett serviceombud.

Skickade den nya, med följande kommentarer:
---
Jag kontaktade ett serviceombud i Falun och han hade också sett nåt skumt med 5539 hos en kund där cirkpumpen stannade.

Jag har kört en ny legionellakörning, med loggning varje sekund, och med lite flera parametrar, bland annat pumphastighet.

Här är lite intressanta händelser ur loggen (bifogad):
---
17:53:45 varvar pumparna upp
17:54:06 startar kompressorn
18:00:06 bryter pressostaten och larm 150 sätts (ej rödlarm)
18:00:09 kopplas 1 kW elsteg in
18:02:24 släcks larm 150
18:02:25 kommer larm 172 (ej rödlarm)
18:02:26 kopplas elsteg ur
18:02:28 släcks larm 172
18:02:29 cirkpump varvar ner till 20% (min ekonomiinställning), verkar gå till värmeläge i stället för varmvatten
18:02:30 kopplas 1 kW elsteg in igen, cirkpump stannar!!!!
18:02:32 cirkpump startar igen, med 79%
18:02:37 kopplas elsteg ur, går till värmeläge
18:03:27 går till VV-läge, cp 79%
18:14:06 KB-pump startar
18:14:27 kompressor startar
18:16:51 rödlarm 50
18:16:53 normal legionellakörning startar, med uppstegning till 7 kW tills den är klar.
---

Det är nåt skumt som händer mellan 18:02:24 och 18:16:53, speciellt där cirkpumpen stannar en stund trots att elpatronen är inkopplad och att den går till värmeläge mitt i en VV/legionella-körning

Serviceombudet tyckte inte det var någon idé att komma hit eftersom han också var övertygad om att det är nåt skumt med 5539.

Jag vet inte om det kan vara relaterat till att jag har ett par tillbehör, ACX, SMS resp RMU, och i ombudets fall hade de en FLM, vilken väl också sitter på bussen. Jag har iofs provat att köra med tillbehören ej konfigurerade, men fortfarande elektriskt inkopplade, och det blir samma problem.

Med 3105r7 kan jag köra upprepade legionellakörningar utan problem, så det lär inte vara något fysiskt fel på maskinen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 augusti 2014, 20:55:42 »

Märkligt  Sc:,h kanske skicka loggen till supporten.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 augusti 2014, 19:09:54 »

Nu har jag kört en ny legionellakörning med 5539r8, med loggning varje sekund och med lite flera parametrar.

Nu lät jag den gå även efter att den larmar, och då verkar det som den kommer igång med en normal legionellakörning, dvs den stegar in TS upp till 7 kW tills den är klar, och stannar sedan.

Det verkar alltså som den missar nåt efter att den kört igång TS första gången, för den kör bara ett kort tag med 1 kW och får sedan för sig att den skall köra vidare med kompressorn, och efter stilleståndstiden startar kompressorn och går tills högtryckspressostaten löser ut och larmar då, men då kör den vidare med en till synes normal legionellakörning.

Jag har bifogat loggen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 augusti 2014, 09:45:33 »

Lägg in en logg så vi kan jämföra med den gamla loggen.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 07 augusti 2014, 00:13:57 »

I mitt fall var det lika illa oavsett mjukvara... iofs var det ju nån mjuk vara som fastnat inne i tanken  ;)

Håller på att plåga ur pumpen ordentligt nu så ja ser vad värdena blir efter rengöring!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 augusti 2014, 23:16:55 »

Jo i loggen såg det ut som att slingan hade låg värmeöverföring och går det att spola den så pass enkelt så är det ju bra. Hoppas att problemet löst sig nu men då hade det inte med mjukvaran att göra  Sc:,h
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 06 augusti 2014, 23:04:35 »

Nej, han menade utanpå slingan! Så att det blir som isolering runt röret och värmen inte kan överföras tillräckligt bra - och han verkar haft rätt!
Lossade på rören in och ut i tanken, spolade runt ordentligt med en vattenpump för borrmaskin, sen spolade jag ur med inkommande vatten, utgående gick med slang till avloppet. Mkt brunt vatten, tog kanske 5 minuter innan det klarnade! Och nu verkar den kunna köra varmvatten som vanligt igen!  :)

Troligen har den sugit in skitvatten från när de spolade ledningarna i höstas? Och när brine in blev tillräckligt varmt i början av sommaren blev VP för effektiv, och den orkade inte överföra alla 12 kW?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 augusti 2014, 16:16:32 »

Lite tråkigt om slingan sätter igen sig redan efter några år. Trodde dom det var på vv sidan eller rad sidan den var igensatt.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 06 augusti 2014, 15:59:41 »

Körde VB-cp manuellt på 40% - då klarade den varmvattnet utan att HP-larma!
Periodisk höjning gick däremot inte...

Uppdatering efter servicebesök:
Tempgivarna ska vara OK, troligt fel:
Skit/avlagringar i VV-beredaren! (Kalk? Skräp?)
Ska tömma ur vattnet nu, och försöka spola rent så gott det går.  .,;-
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 juli 2014, 18:13:21 »

Bifogar en log set fil som loggar hastigheten och en del annat. Om du öppnar den i tex anteckningar så ser man vilka nr som loggar vad om du vill göra en egen log set fil som loggar flera grejer än vad mod bus manager tillåter.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 31 juli 2014, 13:08:11 »

Vilken parameter skall jag logga för att se aktuell cirkpumphastighet? De parametrar jag ser i ModbusManager är R/W, så jag antar att det är inställningarna, inte aktuellt värde.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 juli 2014, 08:51:26 »

Att logga pumphastigheten ska inte vara några problem. Konstigt att Flm ska ställa till problem den har ju en separat cp som inte har styrd hastighet från vp men nånting är det ju som ställer till det eftersom det funkar för de flesta andra  Sc:,h
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 31 juli 2014, 04:12:17 »

Jag ringde till ett serviceombud igår, och han berättade att han just haft en kund med liknande problem. I det fallet fanns en FLM installerad och cirkpumpen i den (eller om det var fläkten) hade stannat vid VV-produktion och den hade fått ett högtryckslarm. Han trodde att det var nåt problem med styrningen av cirkpumparna, och eftersom de i dessa versioner är automatisk varvtalsstyrda så kan det väl finnas nån bugg där.

Jag funderar på att göra en ny test med 5539r8 och logga en körning med kortast möjliga logintervall för att kunna se precis vad som händer innan den larmar. Skall väl försöka logga pumphastigheten då också om det går.

Tills problemet är löst får man nog fortsätta köra med en äldre version. Jag kör nu 3105r7 och den har inga som helst liknande problem.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 29 juli 2014, 16:26:11 »

Min 1245-12 (från ca 2010?) med 5539 krånglar fortfarande...
Har äntligen mailat efter service, men jag får nog ringa och påminna...

Har ställt ner VV-temp till start 35 och stopp 40 som är det lägsta vi klarar att ha innan det blir för kallt.
Även spärrat VV-CP till max 50% hastighet. Ändå larmar den och stänger av för Hög kond in!
Legionellakörning är inte ens att tänka på...

Har inte haft tid/ork att växla givarna dock... kanske borde prova det innan teknikern hinner hit? Bara för att se?
Skrivet av: Baddog
« skrivet: 15 juli 2014, 14:27:35 »


Är det ingen annan som har problem med legionella på en F1245-12 som uppgraderats till 5539?


Hej!

Jodå, men "problem" av delvis annan art. Jag märkte i början av året (efter att jag uppgraderat till 5539R7) att VP slutat stega upp räknaren i meny 3.3 efter en legionellakörning, något den tidigare ALLTID gjort (med 0,1 motsv. 0,6 kWh). Jag företog då ett helt ovetenskapligt test genom att jag initierade en legionellakörning och noterade hur länge de olika elpatronstegen låg på. Kompressorn stängde på returledningstemp. 58,0 grader, som väntat. 1 kw på elpatronen låg sedan på i 3' 07", 2 kW i 2' 51", 3 kW i 1' 01", varpå elpatronen slog av (BT6 var då 55,0 grader, BT7 var 58,8 grader). Detta motsvarar ungefär 0,20 kWh (tror jag) och räcker alltså inte för att stega upp tillsatsräknaren. 5539R7 verkar alltså skilja sig från den tidigare versionen beträffande hanteringen av legionellakörning. Inget stort stort problem, men irriterande.
Min VP är en 8 kW maskin, också från 2010.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 juli 2014, 07:59:53 »

Låter konstigt min vp borde också vara från 2010 och funkar kanoners med nya mjukvaran visserligen är den bara på 8 kw. Brine ligger ibland över 10 grader och funkar helt ok.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 juli 2014, 22:42:35 »

Nu har jag gett upp med 5539, den larmar nu även emellanåt när den gör VV, utan legionella. Kan tänka mig att det blir värre på sommaren med varm brine.

Beteendet med 5539 är helt banan, och det hjälper inte med fabriksåterställning.

Jag har nu nedgraderat till 3105r7, och jag kan köra legionellakörningar dagarna i ända med den versionen utan problem.

Nibe säger att det är ett flödesproblem, vilket väl hade varit helt OK om det varit värmekörning med stängda termostater, men det är ju varmvatten och all cirkulation sker helt internt i maskinen. De tycker jag skall ta hit ett serviceombud, och jag får väl göra det, även om jag har svårt att se vad de skall kunna göra, annat än möjligen byta styrkort, som ju fungerar utmärkt med äldre versioner.

Är det ingen annan som har problem med legionella på en F1245-12 som uppgraderats till 5539?

Min maskin är från 2010.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 juni 2014, 08:23:10 »

Bifogar loggar från periodiska höjningar med 1410, 1768r2, 3105(r4 tror jag), 5539r8.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 juni 2014, 08:19:54 »

Hej! Kör den tills DP löser Sc:,h För att sedan gå på el-patron.Larmet "hög kond in" Har inte det med att göra när den kör vv i sommarläge och stannar väl kompressorn men cpn går några sekunder till och då kommer larmet.

F1x45 har ingen driftpressostat. Den har en högtryckspressostat och en lågtryckspressostat. Normala VV-körningar styrs på start/stopp-temperatur. Det finns ju några olika varmvattenprogram, och man kan själv ställa in temperaturerna, så att ha en pressostat för detta skulle inte funka.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 juni 2014, 08:32:53 »

Hej! Kör den tills DP löser Sc:,h För att sedan gå på el-patron.Larmet "hög kond in" Har inte det med att göra när den kör vv i sommarläge och stannar väl kompressorn men cpn går några sekunder till och då kommer larmet.
Tror inte vp kör tills pressostaten tror den bryter den bryter på hög retur eller hög framledning beroende på cp inställning.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 juni 2014, 08:30:50 »

Enligt manualen skall den vid 5kW dra 8,7A på L1 och L2 och 4,3A på L3.

Har du kört en fasföljddetektering?
Fas följden är körd och verkar funka men elpatron drar 8A på L1 och i stort sett 0A på L2 och 12A på L3 vid 5 kw elspets antagligen skulle L2 gå in med 4A om sista steget han gå in. Jag tror faktiskt det är manualen som har fel den här gången  Sc:,h
Skrivet av: måle10
« skrivet: 22 juni 2014, 05:36:18 »

Hej! Kör den tills DP löser Sc:,h För att sedan gå på el-patron.Larmet "hög kond in" Har inte det med att göra när den kör vv i sommarläge och stannar väl kompressorn men cpn går några sekunder till och då kommer larmet.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 juni 2014, 00:04:17 »

Lägger in en logg där vp kör en legionella bränning som ser ok ut. Men det är nått konstigt med effektvakten den funkar helt ok när kompressorn går men när elpatron går i indikeras endast låg förbrukning på L2 den borde vara ungefär lika på alla faser har jag för mig eller ?

Enligt manualen skall den vid 5kW dra 8,7A på L1 och L2 och 4,3A på L3.

Har du kört en fasföljddetektering?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 juni 2014, 00:02:08 »

3105R7 och R4 verkar spöka lika som 5539.

Den kör på kompressorn tills högtryckspressostaten bryter, går över på TS 1kW, ploppar in 2kW och stannar sedan och väntar på att timeouten för kompressorstart skall löpa ut.

Nu har jag inte låtit den köra tills den larmat med 3105 utan har konfat bort VV-höjning när jag ser vartåt det barkar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 juni 2014, 22:14:04 »

Har räknat ampere och det verkar stämma med 5 kw elpatron men det stämmer inte med manualen hur det ska fördelas mellan faserna om jag fattat allt rätt  Sc:,h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 juni 2014, 22:08:13 »

Lägger in en logg där vp kör en legionella bränning som ser ok ut. Men det är nått konstigt med effektvakten den funkar helt ok när kompressorn går men när elpatron går i indikeras endast låg förbrukning på L2 den borde vara ungefär lika på alla faser har jag för mig eller ?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 juni 2014, 21:33:18 »

Jag gjorde en fabriksåterställning idag, efter att ha skrivit ner alla inställningar, och det blir samma spök ändå.

Nu har jag nergraderat till 1410, och den beter sig vettigt, dvs den kör tills pressostaten löser, och stegar då ganska snabbt upp tillskottet till 7kW och ligger där tills den är klar. En stund in säger den Hög kond (163), men genererar inget riktigt larm.  I displayen säger den att den kommer att återställa larmet vid nästa kompressorstart.

Jag har precis uppgraderat till 1768R2, och den ser ut att bete sig likadant.

Nästa steg blir 3105R7.

Det är i vilket fall inget fysiskt fel på den.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 juni 2014, 19:10:24 »

När min vp gör en legionella körning kör den max med kompressorn sen blir det larm 163 (tror jag) och elpatron tar vid till rätt vv temp men larmet återställer sig själv.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 19 juni 2014, 18:07:46 »

Det har funkat bra tidigare. Har kört upp till ca 60 grader med kompressorn, innan elpatronen hoppat in.

Inget sommarläge, kör ju ut 28 grader för golvvärmen.

Ska försöka få tid att kolla i gamla loggarna när det började krångla, och hur värdena såg ut då...

Verkar iaf funka bättre (mindre dåligt) när jag begränsat värmebärar-CP vid VV-körning till 50%.
Tidigare har jag kunnat ställa den hastigheten på vad som helst, och det har funkat oavsett. Samma gäller VV-temperaturen.
I natt hade den försökt göra legionellakörning till 55 grader - och då var det förstås HögKondIn.

Ska testa att växla givare i helgen så får vi se vad som händer då!

Stort tack för hjälpen Smurfen! En STOR tillgång på detta forum! :-)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 juni 2014, 19:26:52 »

Tycker inte returen borde bli varm även om koppar sprider värme bra men om växelventilen är paj borde vp göra vv ofta om den inte står i sommar läge så cp står still.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 17 juni 2014, 06:50:11 »

Bytte till din log.set när jag uppgraderade firmware. Men högkond-larm var det innan åxå...

Märkte en sak nu i morse - när VP gör VV blir returledningen närmast VP varmt!
Ska det vara så, eller äre nåt knas med växelventilen???

Hade visst råkat ställa varmvattnet på Ekonomi, 30-35 grader - inte undra på att frun tyckte det var kallt att bada i badkaret häromdagen! hahaha  8)
Och logfilerna från senaste dagarna är ju inte nåt att ha heller...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 juni 2014, 22:03:31 »

Konstigt framledning och retur går upp i topp trots låg vv temp verkar som slingan har för låg värmeöverföring har det funkat bra tidigare ? Du har använt olika logg sett filer i loggarna av misstag eller  Sc:,h
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 11 juni 2014, 18:25:01 »

Så, åter från semestern! Bifogar ny logg.

Innan vi åkte ställde jag ner varmvatten till ca 30-35 grader, och minsta VB-temp till 11 grader.
Inget larm.

Logg 140610:
Kl 13.20 ställde jag upp VV igen, 40-45 grader. VP gick 20 minuter tills Larm 150 kom.
Kl 16.30 - VV-körning - 5 minuter, nästa Larm 150. Elpatron kopplades in.
Kl 19 - höjde minsta VB-temp till 24 grader, funkade bra tills nästa VV-körning. Larm 150 och elpatron.

Logg 140611:
Ställde ner max hast VB-CP vid varmvatten till 55%
Då klarade den 1 VV-körning, men nästa gång - Larm 150 och elpatron.
 Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 juni 2014, 22:10:41 »

Märkligt har inte haft larm efter nya mjukvaran kör med R7 och allt funkar riktigt bra.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 juni 2014, 21:40:16 »

Jag kör givetvis R8  ;) Det var därför jag skrev 5539Rx

Ingen skillnad vare sig för BT 2 eller hög kond larm.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 juni 2014, 17:00:24 »

Det finns ju en ny version som heter nått med R8 prova den. Tror den ska vara lika förutom stöd för andra serie nr men man vet aldrig.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 juni 2014, 08:30:56 »

Effektvakten kan det omöjligt vara, om det inte är nåt tjall på den. Ingen var i stugan vid tillfället, och det var i stort sett bara VP:n som drog någon ström att tala om. Vakten är inställd på 20A, och den har aldrig orsakat problem tidigare.

Jag undrar om det är nåt spök i styret på den. Efter uppgraderingen till 5539Rx så larmade den på Givarfel  EP21 BT2 vid varje uppstart, och det är framledningsgivaren för klimatsystem 2. Om jag konfigurerade bort ECS (AXC) så larmade den inte, men när man lade tillbaks den kom det tillbaka.

Jag konfigurerade bort den igen och lät styret leta efter tillbehör och den hittade då ECS, och efter larmar den inte för detta vid uppstart.

Jag undrar om det finns mera skräp i styret och man kanske skall göra en fabriksåterställning?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 juni 2014, 21:20:18 »

Men varför kopplas elpatron ur efter 2 minuter effektvakten  Sc:,h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 juni 2014, 21:19:21 »

Just de ja när du stänger av semesterläget åker framledningen upp på max  :::_)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 juni 2014, 21:10:46 »

Har kollat i loggen och när vp gör vv ändras framledningens börvärde från 25,9 till 60 grader vilket jag inte sett i nån logg tidigare sen dyker larm 163 upp vilket är normalt eftersom returen blir för hög och då går elpatron in i endast 2 min och då ändras framledningens börvärde till 15 grader elen kopplas ur börvärdet ökar till 60 grader igen och efter en stund dyker larm 50 upp. Riktigt skumt har inte sett nått liknande i nån logg men kan säkert ha missat det. Måste kolla igenom lite gamla loggar och se om jag hittar nån där framledningens börvärde ändras vid vv laddning   Sc:,h
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 09 juni 2014, 17:39:03 »

Här kommer en logg från den första händelsen för mig.

Har några till om så önskas.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 juni 2014, 11:46:42 »

Normalt kör den ju så länge den kan med kompeessorn vid legionella bränning men inga bestående larm ska ju finnas efter. I ts fall var det inte legionella körning som jag felaktigt trodde det var elpatron som gick pga larmet .
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 09 juni 2014, 10:30:42 »

Jag har också haft det med min F1245-12 ett tag när jag stänger av semesterläget. Den kör ju legionella först då, och i samband med det har den sedan i våras larmat med larm 50.

Eftersom det aldrig hänt innan 5539 trodde jag det hade nåt samband, men jag testade att nedgradera till 3105R7, och samma sak hände där. Har stängt av legionella nu, men skall testa igen och kolla båda VV-temparna.

Jag har också testat att lufta slingan, fanns inte luft alls där.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 juni 2014, 15:21:29 »

Kollat lite i loggen och även med riktigt låg vv temp ca 30 grader så får du upp framledningen för högt över 60 grader och returen följer med så blir det inte normalt om slingan är ok och luft fri kan det kanske vara vv givaren som visar fel  Sc:,h. Det är endast botten tempen som loggas men det går att lägga till den i logg set filen men hinner inte i helgen. Det går att kolla i displayen vad den övre givaren visar vv tempen bör vara ovanligt hög hur känns det i kranen ? Om givaren visar fel kan man skifta trådarna så länge så att den övre givaren får styra istället för att endast visa tempen.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 07 juni 2014, 10:49:04 »

I går kväll provkörde jag med Lyxläget först - Hög kond in, såklart.
Sen körde jag Normal, efter att jag sänkt - Hög kond in.
Sänkte till Ekonomi, 35-45 grader - hög kond in!?!?

Nu återstår att spärra varmvattenproduktion i 3 dagar!
Hur gör jag det? Ska se om jag hittar installatörsmanualen...
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 06 juni 2014, 21:15:25 »

Har luftat ordentligt nu, verkade inte vara nån luft alls där.

Det är jag som återställt larmet - och då har den oftast kört värme direkt efter.
Den värmer väl (varmvattnet) med elpatron tills jag återställt larmet?

Har Min.Temp på 24 grader för att få lite värme i källare och badrumsgolv, skulle vilja ha mer - men då får jag Hög.Kond vid värmekörning åxå. (stryper på övervåning).

Provar att sänka varmvattnet 5 grader? Eller hur mycket?

Smutsfiltret är rensat nyligen btw - och radiatorer luftade!  8)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 juni 2014, 19:24:02 »

Cp justerar sig själv om du kör nya mjukvaran. Verkar som tempen stiger snabbt så kolla luften tycker även du verkar ha onödigt hög vv temp behöver du 50 grader i botten på beredaren om du sänker lite bör det räcka bra ändå. Verkar som larmet ligger kvar tills vp gör en värmekörning eller om du har återställt det vp har kört vv med elpatron flera gånger under dagen.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 06 juni 2014, 19:07:59 »

Ok, jag ska testa att lufta beredaren!
Hög retur - ska jag sänka hastighet på CP vid VV-körning?

Legionellakörning står inställd på var 28:e dag - men den har ju kört hög temp ett antal gånger när jag kollat... Vad kan det bero på?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 juni 2014, 09:46:22 »

Det är returen som blir för hög  Sc:,h verkar som det är dålig värme överföring i beredaren kan kanske vara luft där fast har inte hört att 1245 ska ha problem med luft i slingan men prova lufta. Man får lossa 2 skruvar längst ner på fronten och lyfta bort den sen finns det en slang och en nippel på beredaren där man luftar. Larm 50 kommer när vp kört legionella höjning vilket den gör flera gånger i loggen antar att du triggat igång dom annars är det larm 163 som kom vid vanlig vv beredning.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!