Författare Ämne: Ivt greenline HT plus C9  (läst 1800 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ivt greenline HT plus C9
« skrivet: 19 oktober 2022, 11:36:51 »
Hejsan.
Nu när elpriser och dyligt är lite oroligt så har vi här hemma börjat försöka se över vår energiförbrukning.

Har en IVT greenline HT plus C9 hemma som värmekälla som är installerad i huset runt 2003.
Har inte satt mig in riktigt i hur den fungerar förrän nu den senaste månaden. Den har bara tuggat och gått och nu vill jag lära mig mer och se om jag kan ställa in den så optimalt det får efter våra behov.

Första funderingen jag har är hur man läser av hur mycket pumpen drar både drift och tillskottet.
Man kan ju välja mellan 1/3 , 2/3 och 3/3 så antar att tillskottet har tre lägen?

Här är en bild på märkplåten på pumpen.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2022, 20:12:16 »
Här är manualen till Greenline HT plus: https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/IVT/IVT%20Greenline%20HT%20Plus/Anvandarmanual_GreenlineHTPlus.pdf  Se sid 25-26 för hur man läser av drifttider.

Den original manualen finns fortfarande kvar hemma, så den har man läst igenom några gånger nu🙂

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 13:29:15 »
Hejsan.
Nu när elpriser och dyligt är lite oroligt så har vi här hemma börjat försöka se över vår energiförbrukning.

Har en IVT greenline HT plus C9 hemma som värmekälla som är installerad i huset runt 2003.
Har inte satt mig in riktigt i hur den fungerar förrän nu den senaste månaden. Den har bara tuggat och gått och nu vill jag lära mig mer och se om jag kan ställa in den så optimalt det får efter våra behov.

Första funderingen jag har är hur man läser av hur mycket pumpen drar både drift och tillskottet.
Man kan ju välja mellan 1/3 , 2/3 och 3/3 så antar att tillskottet har tre lägen?

Här är en bild på märkplåten på pumpen.

Jag har blockerat eltillskottet till max c 3kW via menyerna, då max läget kan bli kritiskt för husets förbrukning om man har 16A servis.  Har iofs en 2 stegs extern effektvakt där ena signalen bryter tillskottet och den andra bryter bastun. Under de 13 år jag haft pumpen så har dock tillskott bara gått tiden innan borran kopplades in samt nån strö timme ett år då februari var onormalt kall.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2022, 13:23:00 »
Under de 13 år jag haft pumpen så har dock tillskott bara gått tiden innan borran kopplades in samt nån strö timme ett år då februari var onormalt kall.

Borran=borrhål?


Stängde precis av mitt tillskott helt. Den har stått på full effekt under tiden jag har ägt huset och säkert länge innan det. Men pannan har vart avsäkrad med 16A så är ju tur att den aldrig har gått på Max.
Kommer fortfarande hoppa in vid varmvattenspets och ifall det blir larm i VP vid extrem kyla enlig manualen.

Pumpen installerades runt 2003 och tillskottet har väl gått nästan 1700h på den tiden men kanske kan spara någon krona iaf på att ha den avstängd.

Är de olika stegen på tillskottet 3/6/9kw?

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2022, 16:30:36 »
Har för mig att steg 1 är 3kW, nr 2 är runt 5,6 kW (?) och 3 är 9kW
« Senast ändrad: 23 oktober 2022, 16:32:45 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2022, 16:59:44 »
Kommer fortfarande hoppa in vid varmvattenspets och ifall det blir larm i VP vid extrem kyla enlig manualen.


Så står det i min manual också men det fungerar av någon anledning inte så. Är tillskottet frånkopplat går det inte in när pumpen stannar. Testa att det verkligen fungerar som det står innan ni reser bort vintertid med elpatronen bortkopplad.

Jag förmodar att styrsystemet är REGO 600. De inställningar man kan ändra på finns i meny 8.1, inställning av tillskottstimer. Där är fabriksinställningen 60 minuter. I meny 8.3.4, ramptid öppna, ställer man in hur lång tid det ska gå mellan inkoppling av 3 kW och 6 kW. Med tanke på hur få tillsatstimmar det är kommer 6 kW troligen aldrig att behövas så den tiden kan väljas lång så att 6 kW inte kopplas in fast den effekten inte behövs. Ramptidstimern börja räkna när tillskotttimern har räknat färdigt. Är 6 kW elpatron inkopplad går kopplas 3 kW in när 50% av ramptiden har gått och 6 kW vid 100%.   

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2022, 22:49:09 »
Kan man testa om tillskottet hoppar igång genom att köra pumpen manuellt via menyn 5.3?

Sedan har jag en fundering på vad det är som styr trycket i värmesystemet?
Tycker att jag har onormalt högt tryck och ”sänker” jag trycket ovanför expansionskärlet så vandrar det upp igen på några dagar.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 833
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #8 skrivet: 01 november 2022, 04:54:17 »
Det finns en nedräkningstimer och ramptid för tillskottet som du kan se statusen på. Jag har ställt min på max, så 3kw tillskottet går väldigt sällan igång och bara efter flera timmars värmeunderskott.

Ökar trycket har du förhoppningsvis läckage i en "slidventil" mellan ingående vatten och radiatorsystemet, den används att fylla på systemet. Värre är om läckage i varmvattenberedaren.  Blir till att koppla dit en fristående. :'(
« Senast ändrad: 01 november 2022, 04:58:27 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #9 skrivet: 14 november 2022, 20:23:58 »
Ja jag har också hört att man kan ha otur att få läckage på slingan i varmvattensberedaren, håller tummarna på att det inte är så och försöker leta mig fram till problemet.
Har monterat en slang på säkerhetsventilen på expansionskärlet för att se om/hur mycket vatten som trycks ut när mätaren står på max.

Vilken är slidventilen? ventilen till att fylla på systemet?

Någonting måste det väl ändå vara som bestämmer hur högt tryck man har i sitt värmesystem? Har man läckage någonstans så borde väl trycket bli samma som vattentrycket in i huset?

Såg på min cirkulationspump att den stod på max. Finns ju tre lägen att välja på, vad kan ni rekommendera för hastighet?   

« Senast ändrad: 14 november 2022, 20:27:24 av Johan87 »

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 833
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #10 skrivet: 15 november 2022, 00:46:35 »
Trycket blir 1,5bar som ventilen är inställd på,  på expansionskärlet,  den pytsar ut samtidigt som det läcker in någonstans :'(.

Du har nog ingen gammal slidventil, den svarta i bilden är det, som det står Filling på.
Är den åtskruvad läcker den nog inte....

Cirkulationspumpen kan du ställa på 2-3, beror på om alla dina element blir "jämnvarma" .
Dessutom skall skillnad över värmepumpen ut och in vara rekomenderade 7-10C (se instr.bok) ,  får du normalt om du gjort rent smutsfilter,  annars får du spola rent plattvärmeväxlaren och dess anslutningslangar.
« Senast ändrad: 15 november 2022, 01:42:51 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #11 skrivet: 15 november 2022, 06:33:16 »
Har haft detta lilla läckage länge. Gjorde en service på pumpen efter en rekommendation av en vän. Efter det så kändes det som att pannan fick lite ny tag för efter ett tag så började några gamla kulventiler att läcka för avstängning av värmen ut till elementen. Efter byte av dessa så kändes det som att detta fenomen dök upp med högt tryck.

Har hört att man kan höra ifall det blir läckage inne i VBn men kan kanske spela roll hur stort eller litet läckage man har.

Då ska jag jämföra lite temperaturer men känns som att den kan stå kvar i läge tre👍🏻

Har trycket i blåsan i expansionskärlet något med hur högt tryck man får i sitt system eller är det bara beroende på hur mycket vatten man fyller på?
Blir inte riktigt klok på all funktioner som expansionskärlet har😅

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 833
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #12 skrivet: 15 november 2022, 08:19:07 »
Trycket ökar när vattnet värms upp.
Vet inte exakt hur snabbt trycket ökar om gummiblåsan är sönder, någon annan "räv" får svara på detta.
Trycket blir max vad ventilen är inställd på, dvs 1,5bar.
Du hade väl vridit på ventilen och släppt ut lite vatten till tex 0,5 bar, för att sedan se, att det ökat igen?

Har du någon läckage por i mantlingen, kan du sätta dit en fristående beredare tror jag skrev tidigare (finns olika) , eller som nödåtgärd en billig elberedare.
« Senast ändrad: 15 november 2022, 08:25:05 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Johan87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline HT plus C9
« Svar #13 skrivet: 15 november 2022, 08:54:46 »
Trycket ökar när vattnet värms upp.
Vet inte exakt hur snabbt trycket ökar om gummiblåsan är sönder, någon annan "räv" får svara på detta.
Trycket blir max vad ventilen är inställd på, dvs 1,5bar.
Du hade väl vridit på ventilen och släppt ut lite vatten till tex 0,5 bar, för att sedan se, att det ökat igen?

Har du någon läckage por i mantlingen, kan du sätta dit en fristående beredare tror jag skrev tidigare (finns olika) , eller som nödåtgärd en billig elberedare.

Expansionskärlet är helt nytt, så hoppas inte att den är trasig.

Ja det har jag gjort och det tar några dagar innan den når max tryck på säkerhetsventilen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!