Skrivet av: Johan87
« skrivet: 15 november 2022, 08:54:46 »

Trycket ökar när vattnet värms upp.
Vet inte exakt hur snabbt trycket ökar om gummiblåsan är sönder, någon annan "räv" får svara på detta.
Trycket blir max vad ventilen är inställd på, dvs 1,5bar.
Du hade väl vridit på ventilen och släppt ut lite vatten till tex 0,5 bar, för att sedan se, att det ökat igen?

Har du någon läckage por i mantlingen, kan du sätta dit en fristående beredare tror jag skrev tidigare (finns olika) , eller som nödåtgärd en billig elberedare.

Expansionskärlet är helt nytt, så hoppas inte att den är trasig.

Ja det har jag gjort och det tar några dagar innan den når max tryck på säkerhetsventilen.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 15 november 2022, 08:19:07 »

Trycket ökar när vattnet värms upp.
Vet inte exakt hur snabbt trycket ökar om gummiblåsan är sönder, någon annan "räv" får svara på detta.
Trycket blir max vad ventilen är inställd på, dvs 1,5bar.
Du hade väl vridit på ventilen och släppt ut lite vatten till tex 0,5 bar, för att sedan se, att det ökat igen?

Har du någon läckage por i mantlingen, kan du sätta dit en fristående beredare tror jag skrev tidigare (finns olika) , eller som nödåtgärd en billig elberedare.
Skrivet av: Johan87
« skrivet: 15 november 2022, 06:33:16 »

Har haft detta lilla läckage länge. Gjorde en service på pumpen efter en rekommendation av en vän. Efter det så kändes det som att pannan fick lite ny tag för efter ett tag så började några gamla kulventiler att läcka för avstängning av värmen ut till elementen. Efter byte av dessa så kändes det som att detta fenomen dök upp med högt tryck.

Har hört att man kan höra ifall det blir läckage inne i VBn men kan kanske spela roll hur stort eller litet läckage man har.

Då ska jag jämföra lite temperaturer men känns som att den kan stå kvar i läge tre👍🏻

Har trycket i blåsan i expansionskärlet något med hur högt tryck man får i sitt system eller är det bara beroende på hur mycket vatten man fyller på?
Blir inte riktigt klok på all funktioner som expansionskärlet har😅
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 15 november 2022, 00:46:35 »

Trycket blir 1,5bar som ventilen är inställd på,  på expansionskärlet,  den pytsar ut samtidigt som det läcker in någonstans :'(.

Du har nog ingen gammal slidventil, den svarta i bilden är det, som det står Filling på.
Är den åtskruvad läcker den nog inte....

Cirkulationspumpen kan du ställa på 2-3, beror på om alla dina element blir "jämnvarma" .
Dessutom skall skillnad över värmepumpen ut och in vara rekomenderade 7-10C (se instr.bok) ,  får du normalt om du gjort rent smutsfilter,  annars får du spola rent plattvärmeväxlaren och dess anslutningslangar.
Skrivet av: Johan87
« skrivet: 14 november 2022, 20:23:58 »

Ja jag har också hört att man kan ha otur att få läckage på slingan i varmvattensberedaren, håller tummarna på att det inte är så och försöker leta mig fram till problemet.
Har monterat en slang på säkerhetsventilen på expansionskärlet för att se om/hur mycket vatten som trycks ut när mätaren står på max.

Vilken är slidventilen? ventilen till att fylla på systemet?

Någonting måste det väl ändå vara som bestämmer hur högt tryck man har i sitt värmesystem? Har man läckage någonstans så borde väl trycket bli samma som vattentrycket in i huset?

Såg på min cirkulationspump att den stod på max. Finns ju tre lägen att välja på, vad kan ni rekommendera för hastighet?   

Skrivet av: Börje__
« skrivet: 01 november 2022, 04:54:17 »

Det finns en nedräkningstimer och ramptid för tillskottet som du kan se statusen på. Jag har ställt min på max, så 3kw tillskottet går väldigt sällan igång och bara efter flera timmars värmeunderskott.

Ökar trycket har du förhoppningsvis läckage i en "slidventil" mellan ingående vatten och radiatorsystemet, den används att fylla på systemet. Värre är om läckage i varmvattenberedaren.  Blir till att koppla dit en fristående. :'(
Skrivet av: Johan87
« skrivet: 31 oktober 2022, 22:49:09 »

Kan man testa om tillskottet hoppar igång genom att köra pumpen manuellt via menyn 5.3?

Sedan har jag en fundering på vad det är som styr trycket i värmesystemet?
Tycker att jag har onormalt högt tryck och ”sänker” jag trycket ovanför expansionskärlet så vandrar det upp igen på några dagar.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 oktober 2022, 16:59:44 »

Kommer fortfarande hoppa in vid varmvattenspets och ifall det blir larm i VP vid extrem kyla enlig manualen.


Så står det i min manual också men det fungerar av någon anledning inte så. Är tillskottet frånkopplat går det inte in när pumpen stannar. Testa att det verkligen fungerar som det står innan ni reser bort vintertid med elpatronen bortkopplad.

Jag förmodar att styrsystemet är REGO 600. De inställningar man kan ändra på finns i meny 8.1, inställning av tillskottstimer. Där är fabriksinställningen 60 minuter. I meny 8.3.4, ramptid öppna, ställer man in hur lång tid det ska gå mellan inkoppling av 3 kW och 6 kW. Med tanke på hur få tillsatstimmar det är kommer 6 kW troligen aldrig att behövas så den tiden kan väljas lång så att 6 kW inte kopplas in fast den effekten inte behövs. Ramptidstimern börja räkna när tillskotttimern har räknat färdigt. Är 6 kW elpatron inkopplad går kopplas 3 kW in när 50% av ramptiden har gått och 6 kW vid 100%.   

Skrivet av: Håkke
« skrivet: 23 oktober 2022, 16:30:36 »

Har för mig att steg 1 är 3kW, nr 2 är runt 5,6 kW (?) och 3 är 9kW
Skrivet av: Johan87
« skrivet: 23 oktober 2022, 13:23:00 »

Under de 13 år jag haft pumpen så har dock tillskott bara gått tiden innan borran kopplades in samt nån strö timme ett år då februari var onormalt kall.

Borran=borrhål?


Stängde precis av mitt tillskott helt. Den har stått på full effekt under tiden jag har ägt huset och säkert länge innan det. Men pannan har vart avsäkrad med 16A så är ju tur att den aldrig har gått på Max.
Kommer fortfarande hoppa in vid varmvattenspets och ifall det blir larm i VP vid extrem kyla enlig manualen.

Pumpen installerades runt 2003 och tillskottet har väl gått nästan 1700h på den tiden men kanske kan spara någon krona iaf på att ha den avstängd.

Är de olika stegen på tillskottet 3/6/9kw?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 22 oktober 2022, 13:29:15 »

Hejsan.
Nu när elpriser och dyligt är lite oroligt så har vi här hemma börjat försöka se över vår energiförbrukning.

Har en IVT greenline HT plus C9 hemma som värmekälla som är installerad i huset runt 2003.
Har inte satt mig in riktigt i hur den fungerar förrän nu den senaste månaden. Den har bara tuggat och gått och nu vill jag lära mig mer och se om jag kan ställa in den så optimalt det får efter våra behov.

Första funderingen jag har är hur man läser av hur mycket pumpen drar både drift och tillskottet.
Man kan ju välja mellan 1/3 , 2/3 och 3/3 så antar att tillskottet har tre lägen?

Här är en bild på märkplåten på pumpen.

Jag har blockerat eltillskottet till max c 3kW via menyerna, då max läget kan bli kritiskt för husets förbrukning om man har 16A servis.  Har iofs en 2 stegs extern effektvakt där ena signalen bryter tillskottet och den andra bryter bastun. Under de 13 år jag haft pumpen så har dock tillskott bara gått tiden innan borran kopplades in samt nån strö timme ett år då februari var onormalt kall.
Skrivet av: Johan87
« skrivet: 19 oktober 2022, 20:12:16 »

Här är manualen till Greenline HT plus: https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/IVT/IVT%20Greenline%20HT%20Plus/Anvandarmanual_GreenlineHTPlus.pdf  Se sid 25-26 för hur man läser av drifttider.

Den original manualen finns fortfarande kvar hemma, så den har man läst igenom några gånger nu🙂
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 oktober 2022, 12:11:57 »

Skrivet av: Johan87
« skrivet: 19 oktober 2022, 11:36:51 »

Hejsan.
Nu när elpriser och dyligt är lite oroligt så har vi här hemma börjat försöka se över vår energiförbrukning.

Har en IVT greenline HT plus C9 hemma som värmekälla som är installerad i huset runt 2003.
Har inte satt mig in riktigt i hur den fungerar förrän nu den senaste månaden. Den har bara tuggat och gått och nu vill jag lära mig mer och se om jag kan ställa in den så optimalt det får efter våra behov.

Första funderingen jag har är hur man läser av hur mycket pumpen drar både drift och tillskottet.
Man kan ju välja mellan 1/3 , 2/3 och 3/3 så antar att tillskottet har tre lägen?

Här är en bild på märkplåten på pumpen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!