Flytta framgivare
« skrivet: 02 januari 2006, 21:19:31 »
Det har säkert skrivits om tidigare ...Hur va de nu dÃ¥.. pÃ¥ en 1215-7 om man flytta ut framledn givarn till efter min 140 liters första tank pÃ¥ framledningen , inga problem med varmvattenproduktion eller andra bekymmer. Jag vill att min stigkurva pÃ¥ VB f ska bli lite flackare ..den e rätt brant nu och pumpen stannar. Genom att flytta ut den borde de ta längre tid att värma upp  och pumpen gÃ¥r lite längre per gÃ¥ng.

Var sitter givaren ...e den klamrad eller ..måste väl förlänga kablar.

polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Flytta framgivare
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 22:01:22 »
vist kan man göra så utan att få bekymmer.
Men det ger ju samma effekt att öka gradminutrarna. vad har du för gradminutinställning idag?
Du får ju en lika brant stigning även om u flyttar givaren, bara det att du inta längre kan se den eftersom at givaren är flyttad, skilnaden blir att pumpen får arbeta längre innan den börjar äta upp gradminutrarna, så om du ökar dessa så blir det ungefär samma effekt.

givaren sitter på rörer som försvinner upp o du tar bort höger nedre kåpa, så är röret ibakkkant.

du kan ju alltid köpa en ny givare o bara koppla om kablarna, då är det enkelt att byta tillbaka
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad polaris

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Flytta framgivare
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 06:13:22 »
Jag har ju Gradmin idag ställt på ca -150 och de funkar bra. Jag har ju relativt litet vattensystem och förhållande vis stor pump.
Detta med att flytta fram givaren e lite" fin lir" som kanske skulle ge nåt ytterligare inbillar ja mej.
Grejerna funkar 100 i övrigt.

Polaris   
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Flytta framgivare
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 11:59:20 »
Längre gång o stopptid om du flyttar givaren.
Men ring NIBE dom sponsrar dig säkert med en ny givare pÃ¥ posten  ;)

Bra att ha den gamla kvar på plats!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!