Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ecu971 skrivet 24 augusti 2010, 13:29:15

Titel: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: ecu971 skrivet 24 augusti 2010, 13:29:15
Hur monterar man packningen i värmepatronen när packningen läcker. Har nya packningar. Måste man tömma beredaren, vilka kranar skall stängas. Hur får man loss värmepatronen?

Tacksam för snabbt svar!
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 24 augusti 2010, 15:53:17
Stäng av VP:n, stäng sen ventilerna på stigare/retur, tappa ut vattnet via bottenventilen (sitter längst ner bakom underluckan). Sen får du lossa alla kablar till elpatron (kan vara bra att märka upp innan), och lossa elpatron med en rejäl rörtång eller liknande. Den kan sitta rejält!
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: utopiazz skrivet 24 augusti 2010, 16:00:48
Sätt även lite smörjmedel på den nya packningen så blir det lite enklare att dra åt
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: COCS i Göteborg skrivet 24 augusti 2010, 16:06:59
Om du använder smörjmedel på den nya packningen så använd gärna armaturfett. Använd inte vanligt fett, eftersom det innehåller ämnen som löser upp och förstör packningen.
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: ecu971 skrivet 24 augusti 2010, 18:41:38
Jag lyckades med rörtången, den satt hårt. Lindade in gängan med lite lin, ny packning, samt satte lite olja på packningen. Dock drog jag inte åt den stenhårt utan lagom hårt, såg dock att den läckte något så jag får väl dra åt den ytterligare, ska testa det imorgon.
Det stora problemet var dock inte att det läckte några droppar utan varningstriangeln tändes när jag slog på systemet. Cirkulationspumpen som ligger under ser lite ansträngd ut av allt vatten den fått på sig då packningen gått sönder sen tidigare. Den verkar inte fungera. Ger en defekt cirkulationspump varningstriangel? Några tips vad man ska göra?

En annan fråga, jag har 10års försäkring. Vad ligger självrisken på?
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: COCS i Göteborg skrivet 24 augusti 2010, 19:03:14
Citera
En annan fråga, jag har 10års försäkring. Vad ligger självrisken på?

Jag förmodar att det är 10 års försäkring på kompressorn, antagligen inte på hela enheten.

Självrisken är antagligen den du har på din hemförsäkring, troligtvis mellan 2.500 till 5.000 kr.

Ditt hemförsäkringsbolag ersätter alla skador på VP, men med åldersavdrag + avdragen självrisk. Det brukar med andra ord inte vara lönt att ta upp skador med hemförsäkringen om reparationen ligger på under 5.000 kr. Men du får ringa bolaget och ta reda på vad som gäller just din försäkring. Tänk också på att din bonus påverkas negativt om du tar ut ersättning.
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 24 augusti 2010, 20:53:11
Om du förlängt den 6 åriga försäkringen hos nibe till 10 år så ska den ersätta både självrisk (upp till 3000 kr) och åldersavdrag på allt på VP:n. Men det är meningen att hemförsäkringen ska gå in först och täcka en del först.

Blinkar larmlampan utan nån larmtext?
Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: utopiazz skrivet 24 augusti 2010, 22:36:07
Om du förlängt den 6 åriga försäkringen hos nibe till 10 år så ska den ersätta både självrisk (upp till 3000 kr) och åldersavdrag på allt på VP:n. Men det är meningen att hemförsäkringen ska gå in först och täcka en del först.

Vi hade en skada för ett år sedan och gången för ersättning var som följer.

Anmäl till ditt försäkringsbolag (hemförsäkringen) och gör en skadeanmälan. Du ska även få en blankett från bolaget för skadeanmälan som ska fyllas i av rörisen.
Anmäl även skadan till Nibes försäkringsbolag
Ta dit en aktoriserad Nibe röris (ring Nibe kundtjänst eller sök på deras web)
Rörisen lämnar kostnadsförslag på reparationen
Du skickar in kostandsförslaget på en blankett som du fått från ditt försäkringsbolag
Försäkringsbolaget tar ställning till kostanden för åtgärd och meddelar dig vad som kommer att ersättas.
Du tar dit Nibe rörisen igen som lagar VP samt ger dig en faktura på reparationen.
Fakturan skickar du till ditt föräkringsbolag som betalar ut ersättning till dig -självrisk och värdeminskning.
En kopiaa på fakturan tillsammans med den skadereglering som ditt försäkringsbolag gjorde skickar du till Nibes försäkringsbolag
Självrisken och värdeminskningen får du sedan från Nibes bolag.


Titel: SV: NIBE 1215 Bergvärme
Skrivet av: ecu971 skrivet 25 augusti 2010, 18:28:41
ok, bra svar.

En annan fråga. Är det fler packningar som ska sitta i värmepatronen? Får inte tätt med 1 st packning + lin. Tycker mig få ett litet mellanrum mot gängningen.