Kan tänka mig att det som händer hos dig. Med urkopplad GV så får du en högre retur tillbaka och VP orkar lyfta tempen till värde, vid inkoppling av retur GV så får du väldigt kalt vatten som blandar sig med returen från raddarna och VP orkar inte lyfta tempen. Ex retur från radarana 35-40 C och VP lyfter till 45 C . med GV så blir returen kanske bara 25 C , ett spann lägre på 10 C . VP orkar inte lyfta tempen till värde då ( den är för klen ) och spets går in , Jag har GV helt i huset , uppe trägolv temp ut 40 C , retur ca 35 C , nere betong temp ut 22 C , tillsammans så blir returen 25-27 C . Nu har jag en ren ON/OFf som går mot tank och värmen tas ut separat med shuntar och returen är gemensam. Har även ett annat hus med GV och Ecoair 407 mot en tank och efterföljande VVB som spets på VV. Värmen shuntas med en mindre EL-panna mellan tank och system om är satt till max 45 C , eftersom den sitter som extra före shunten så stänger den ner och VP får högre temp att jobba med och orkar lyfta tempen i tanken.
Kom att tänka på en sak, vilken fart har du på laddpumpen , går den för fort hinner VP inte med att lyfta tempen , det måste var en balans på flödet så den hinner med, har märkt det på min 407:a.
Monterade om sensorn för framledning 1 och nu verkar alla problem borta även om jag har svårt att tro det. Står i manualen hur sensorn ska monteras så jag gjorde precis så, inklusive lite polerande med en grön tvättsvamp för att få en bra yta. Sen använde jag buntband för att spänna sensorn mot röret och därefter lite isoleringstejp. Använde lite litiumfett för att förbättra värmeledningen. Märkte direkt att den uppmätta temperaturen var flera grader högre än tidigare. Hela differensen mellan tank och framledning är borta och den bivalenta shunten behöver nu strypa framledningen efter VP-körningen, tidigare stod shunten alltid på max utan att riktigt nå börvärdet. Jag rekommenderar alla som har liknande problem att montera om sensorn på värmekrets 1. Värmepumpens styrning är mycket beroende av att den ger korrekt temperatur. Trist att installatören inte förstått detta. CTC-teknikern som var här mätte visserligen framledningstempen men då var den för låg för att felet skulle visa sig tydligt.Jag är (orimligt) lättad såklart men också förbannad på installatörens slarv. Det har kostat mig många timmars grubblerier och ca 3-4000kr spetsel.