Men det är svårt att förstå varför den ska Spetsa i 15 min var 180:e minut när tanken innehåller vatten med högre temp än den begärda framledningstemperaturen större delen av de 180 minuterna. 15 min är iaf bättre än hela tiden.
Min åsikt är att CTC:s grejer är lite skumma och denna tråden bekräftar detta.Värmepumpen är på nått sätt byggd för att köra elpatron i onödan om man inte trixar till det på olika sätt.
Min upplevelse på min 308 är att den behöver låg delta på radiatorkretsen, när jag hade högre så blev den större vid kallare väder och då ganska snabbt hamnade på shuntfördröjningen redan vid tex -10. Så efter att ha ställt in flödet över elementen och ökat hastigheten på cirkulationspumpen så har den nästan aldrig öppnat mot övre tank.lågt delta=shunten lite öppen litet flöde ur och in till tankenhögt delta= shunten mer öppen stort flöde och ofta öppnar till mikrobrytaren som startar shunt fördröjningen.För att summera verkar den ha svårt med stora flöden ur tanken utan att börja öppna mot övre.