Författare Ämne: Vattenläckage vid KV-anslutningen  (läst 2249 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
Vattenläckage vid KV-anslutningen
« skrivet: 27 december 2011, 23:22:39 »
Nyinstallerad Nibe 1245 fungerar till synes OK men jag har noterat att det kommer vatten ur
röret som är anslutet till avstängningsventilen/säkerhetsventilen(?) för kallvatten till värmepumpen, det rör sig om några liter i veckan och jag undrar dels om det är normalt dels om det går att göra något åt det eftersom det är nödvändigt att tömma hinken som vattnet samlas i ungefär varannan vecka. Att dra ett rör till närmaste golvbrunn är naturligtvis möjligt men det kanske går att ordna på enklare sätt.
På gamla oljepannan, som i det här avseendet inte fungerade annorlunda än värmepumpen(?), fanns inte problemet. Expansionskärlet läckte naturligtvis vatten efter påfyllning av systemet men det är ju en annan sak.
 
« Senast ändrad: 28 december 2011, 00:22:30 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011, 00:38:26 »
Nu menar du inte att det är säkerhetsventilen som släpper genom vatten, utan  det är pÃ¥fyllnads ventilen som läcker  i skarven. Om det är klämringskoppling sÃ¥ kan du dra Ã¥t klämringsmuttern  hÃ¥rdare.
Om du har möjlighet att stänga av vattnet helt så kan du öppna muttern lite först och droppa lite olja i gängorna och dra åt sedan.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011, 07:21:55 »
Så länge backventilen är tät, och du inte har några läckande tappvarmvattenkranar skall det läcka vatten från det röret, i princip varje gång värmepumpen värmer tappvarmvatten - i vart fall efter varje större tappning av varmvatten.
Tömning av hink var 14:e dag är helt normalt och indikerar ett tätt system.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011, 09:17:41 »
Tack för lugnande besked, det läcker inte i någon rörskarv utan det rinner ur röret som är anslutet till ventilen och som öppet avslutas några decimeter ovanför golvet. Det här kan ju bli ett problem om man är bortrest flera veckor, hur gör folk? Kopplar en slang tillfälligtvis till golvbrunn eller låter vattnet rinna ut på golvet?
Men: vad är skillnaden mellan oljepannan och VP i det här avseendet? Från oljepannan fanns inte ens något motsvarande rör kopplat.
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 10:13:11 »
Läser man installtionsmanualen så står det:
"Utrymmet där värmepumpen placeras ska vara försett med golvbrunn."

Man kan ju dra slangen vidare till en golvbrunn eller annat avlopp om man inte vill att det skall rinna efter golvet till brunnen.
"Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat"
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
« Svar #5 skrivet: 28 december 2011, 13:15:31 »
Tack för lugnande besked, det läcker inte i någon rörskarv utan det rinner ur röret som är anslutet till ventilen och som öppet avslutas några decimeter ovanför golvet. Det här kan ju bli ett problem om man är bortrest flera veckor, hur gör folk? Kopplar en slang tillfälligtvis till golvbrunn eller låter vattnet rinna ut på golvet?
Men: vad är skillnaden mellan oljepannan och VP i det här avseendet? Från oljepannan fanns inte ens något motsvarande rör kopplat.

Backventilen på det gamla kopplet läckte förmodligen.
När anläggningar får några år på nacken brukar det sluta rinna vatten från röret p.g.a. läckande backventil, eller att man har någon kran som läcker en aning.
När man är bortrest är det normalt inget större problem med stora vattenmängder, det är främst efter större tappning av varmvatten, när det är en stor vattenvolym som skall värmas upp många grader som det blir några mängder att tala om.
Men visst, en vattenslang som mynnar i eller i närheten av avlopp är ju aldrig fel.

Mitt rör har jag dragit till avlopp direkt.

Det värsta som skulle kunna hända är att säkerhetsventilen hakar upp sig i öppet läge, då kan det bli en rejäl vattenskada om du inte löst avloppet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
« Svar #6 skrivet: 28 december 2011, 17:04:25 »
Tack för att ni tagit er tid att svara och gett så bra förklaringar på varför det rinner eller varför det inte rinner vatten!
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!