Hej alla VP-proffs!Detta är mitt första meddelande här och jag är nybörjare på området hus och uppvärmning så ha förståelse för klavertramp och naiviteter Jag med familj, tre totalt, har precis flyttat in i ett stort gammalt hus från 1913. Uppvärmning och VV sköts av en IVT E9 tillsammans med ackumulatortank IVT 200/70, installationen gjordes år 2000. Jag vet inte hur djupt borrhålet är men det finns ett plastlock i trädgården där det står 168m, kanske betyder nåt..Jag undrar över tre saker: 1. Är det en vettig installation? Huset är på 320 kvm, 2,5 plan med halv-källare. Vinden är tilläggsisolerad. Många och stora vattenradiatorer. Elförbrukningen sägs ligga runt 25-30 000 kwh per år. Innetemperatur ca 19c. Vi vill höja till ca 21. Enligt säljaren startar eltillskottet vid ca -5 grader.2. Varmvattnet verkar inte räcka till för badkaret, trots att ingen duschat innan. Däremot inga problem för två att duscha efter varandra3. När jag tittar på VP:ns statistik så visar den att VV står för 99% av driften och radiatorerna för 1%, är det rimligt För eltillskott står VV för 90 och rad för 10.Här är lite siffror från VP:n:Kurva 4,7Finjustering 0VV temperatur 47, differens 4Eltillskott 2/3 (6kw)Avläsning:Retur GT1 32,1 Från 33,7Ute GT2 5,1VV GT3 44,9 Från 49Kompressor GT6 93,2Värmebärare Ut GT8 53,9Värmebärare In GT9 44,1Köldbärare In GT10 2,6Köldbärare Ut GT11 -1,7Jag vore jättetacksam för lite hjälp! Tänker kontakta en servicefirma också men vill ha lite kött på benen inför det samtalet.För en nybörjare som mig är detta forum ett ljus i mörkret HälsningarJonas
Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.
Det är högre deltaT vid varmvattenladdning än vid radiatordrift på min 5 kW IVT-pump..
Det borde finnas marginal för att öka VV-temperaturen ett par grader, det ger mer varmvatten.
Kan det inte bero på att den externa cirkpumpen gör att flödet över VP vid radiatordrift blir högre än vid varmvattenladdning?
En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde Vad är en lämplig nivå för dessa?
Har du luftat beredaren? Â
Tack för ditt svar!1. Huset ligger på Ekerö utanför Stockholm2. Termostaten var på max. Funderar på att byta ut blandaren, ser inte så frisk ut.3. Har kollat dessa siffror fyra ggr, nåt ät tokigt här...Avläsning gjordes under "radiatordrift"En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde Vad är en lämplig nivå för dessa?Uppskattar er hjälp!
Skillnaden mellan GT1 (32,1) och GT9 (44,1) känns som väldigt stor om avläsningen gjordes vid radiatordrift, är du säker?I så fall har du aldeles för dålig cirkulation i radiatorsystemet, vid radiatordrift bör det inte skilja mer än nån grad mellan GT1 och GT9. I detta fallet så går vattnet bakvägen genom bypassen och tillbaka till VP:n, öka farten på externa cirkpumpen.