Utloggad Gnugnaf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« skrivet: 04 januari 2020, 15:23:27 »
Märkte att varmvattnet tog slut, högtryckspressostaten hade löst ut.
Gick in i menyerna och nollställde larmet och allting fungerar som vanligt men kikade då på detta forum om vad som skulle tänkas ha orsakat stoppet.
Såg då att min pump har galet många starter jämfört med andras F1255 pumpar.
Tog och loggade på 15 sek intervall om det är någon otroligt vänlig själ som kan berätta varför.

Har inte gjort något med pumpen sedan den driftsattes i oktober 2019.
Trodde det var mera "plug and play" men finns ju hur många variabler som helst.
Starter 3069 på 7000 timmar

Huset är ett nybyggt hus 2 plan med lite över 360m2 yta inkl garage.
FTX system
Golvvärme på bägge plan
Borrhålet är 220m

Tacksam för hjälp

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 16:09:21 »
Är det termodon på alla slingor GV ,kanske VP går mot stängda/ nästan stängda don, vid utlöst HP så har inte VP blivit av med värmen, ta bort donen på bad/toa så fritt flöde blir, kolla även piggarna under donen så dom går lätt och inte kärvar

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2020, 10:24:23 »
Kolla över siffrorna igen. Det finns ingen möjlighet att den gått 7000 timmar sedan oktober eftersom det är fler timmar än på klockan sedan dess.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 11:50:34 »
Du har en kurva som ger ett börvärde på 34,6 när det är ca 6 C ute.
Denna kurvan är troligen aldeles för hög för ett nybyggt hus med golvvärme.
Skulle gissa att kurva 4/0 vore nått att börja med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gnugnaf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 13:54:36 »
Ber om ursäkt, såklart oktober 2018. Flyttade in januari 2019.

Förstår inte så mycket av det som ni skriver men tog några bilder från menyerna.
Hur ändrar jag börvärde bland annat?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 14:04:35 »
Läs mellan sida 31 och 35. Det är en snabb kunskapsberikning för det som är aktuellt.

https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf

När du har läst dessa sidor, så förstår du och hur man tillämpar 4/0 som Carl N skrev. Värmekurva 4 och förskjutning 0 betyder det.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2020, 14:05:59 »
Välj Innomhusklimat => Avancerat => 1.9.1 Kurva och ta en bild.
Här kan du ändra kurvans lutning till en som är mer anpassad för golvvärme, typ kurva 4.
Troligen har installatören lämnat den på kurva 9 (default) och inte gjort ett skit, och inte heller gett dig instruktioner på hur du ska ställa in grejerna?  >:(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2020, 00:01:43 »
Läs mellan sida 31 och 35. Det är en snabb kunskapsberikning för det som är aktuellt.
https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf

Du har angett fel länk. Det är installatörshandboken och troligen en äldre då
F1255 -12 inte är med (se sidan 16, ”Mått och röranslutningar)

Detta är Användarhanboken , de hänvisade sidorna 31  - 35 är rätt.:

https://www.nibe.eu/assets/documents/23821/231512-8.pdf

Installatörshandboken har Nibe flyttat till en annan sida, hittade den inte nu.
provar att lägga upp min nerladdade version som bifogad fil.


Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2020, 10:56:26 »
”Gnugnaf”
Ser på bilderna att dom inte har kopplat in Strömkännare, (sidan 9 i  installatörshandboken)
Det ska du kräva eftersom dom med-levereras ska dom också kopplas in.  .,;-
Jag fick tjata i 1 år och 11 månader, innan dom blev monterade!  >:(
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Gnugnaf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2020, 09:59:52 »
Strömkännare? Vad skall de användas till?

Kan väl ärligt erkänna att de inte var de bästa på att ge mig info om hur den fungerar.
De sade att det är bara "plug and play" men uppenbarligen så är det långt från sanningen.


”Gnugnaf”
Ser på bilderna att dom inte har kopplat in Strömkännare, (sidan 9 i  installatörshandboken)
Det ska du kräva eftersom dom med-levereras ska dom också kopplas in.  .,;-
Jag fick tjata i 1 år och 11 månader, innan dom blev monterade!  >:(

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2020, 10:13:33 »
Strömkännare? Vad skall de användas till?

Värmepumpen har inbyggd effektvakt, det innebär att om strömkännarna är inkopplade på inkommade el så kan värmepumpen begränsa elpatron så att inte huvudsäkringarna går om man samtidigt använder mycket ström i hushållet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2020, 10:25:31 »
De sade att det är bara "plug and play" men uppenbarligen så är det långt från sanningen.

Dom menade nog att det är plug and pay...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2020, 10:40:21 »
Pay and Pray

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2020, 16:13:23 »
Strömkännare? Vad skall de användas till?

Dessutom kan man få en bra uppfattning om hur de olika faserna är belastad.
Beroende på storlek på huvudsäkringar och de olika vit varor, 230/240 volt
eller 400 volt så går det nog inte att köra både diskmaskin, tvättmaskin samtidigt
som man utnyttjar spisen o ugnen för fullt, om fördelningen på faserna är felvald.
Man ser ju vilken fas som är lite belastad och kan göra en omfördelning
efter det.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!