Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Gnugnaf skrivet 04 januari 2020, 15:23:27

Titel: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Gnugnaf skrivet 04 januari 2020, 15:23:27
Märkte att varmvattnet tog slut, högtryckspressostaten hade löst ut.
Gick in i menyerna och nollställde larmet och allting fungerar som vanligt men kikade då på detta forum om vad som skulle tänkas ha orsakat stoppet.
Såg då att min pump har galet många starter jämfört med andras F1255 pumpar.
Tog och loggade på 15 sek intervall om det är någon otroligt vänlig själ som kan berätta varför.

Har inte gjort något med pumpen sedan den driftsattes i oktober 2019.
Trodde det var mera "plug and play" men finns ju hur många variabler som helst.
Starter 3069 på 7000 timmar

Huset är ett nybyggt hus 2 plan med lite över 360m2 yta inkl garage.
FTX system
Golvvärme på bägge plan
Borrhålet är 220m

Tacksam för hjälp
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 04 januari 2020, 16:09:21
Är det termodon på alla slingor GV ,kanske VP går mot stängda/ nästan stängda don, vid utlöst HP så har inte VP blivit av med värmen, ta bort donen på bad/toa så fritt flöde blir, kolla även piggarna under donen så dom går lätt och inte kärvar
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: 944_Driver skrivet 05 januari 2020, 10:24:23
Kolla över siffrorna igen. Det finns ingen möjlighet att den gått 7000 timmar sedan oktober eftersom det är fler timmar än på klockan sedan dess.

// Magnus
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2020, 11:50:34
Du har en kurva som ger ett börvärde på 34,6 när det är ca 6 C ute.
Denna kurvan är troligen aldeles för hög för ett nybyggt hus med golvvärme.
Skulle gissa att kurva 4/0 vore nått att börja med.
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Gnugnaf skrivet 05 januari 2020, 13:54:36
Ber om ursäkt, såklart oktober 2018. Flyttade in januari 2019.

Förstår inte så mycket av det som ni skriver men tog några bilder från menyerna.
Hur ändrar jag börvärde bland annat?
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: HBerggren skrivet 05 januari 2020, 14:04:35
Läs mellan sida 31 och 35. Det är en snabb kunskapsberikning för det som är aktuellt.

https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf

När du har läst dessa sidor, så förstår du och hur man tillämpar 4/0 som Carl N skrev. Värmekurva 4 och förskjutning 0 betyder det.
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2020, 14:05:59
Välj Innomhusklimat => Avancerat => 1.9.1 Kurva och ta en bild.
Här kan du ändra kurvans lutning till en som är mer anpassad för golvvärme, typ kurva 4.
Troligen har installatören lämnat den på kurva 9 (default) och inte gjort ett skit, och inte heller gett dig instruktioner på hur du ska ställa in grejerna?  >:(
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Hasberg skrivet 06 januari 2020, 00:01:43
Läs mellan sida 31 och 35. Det är en snabb kunskapsberikning för det som är aktuellt.
https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf

Du har angett fel länk. Det är installatörshandboken och troligen en äldre då
F1255 -12 inte är med (se sidan 16, ”Mått och röranslutningar)

Detta är Användarhanboken , de hänvisade sidorna 31  - 35 är rätt.:

https://www.nibe.eu/assets/documents/23821/231512-8.pdf

Installatörshandboken har Nibe flyttat till en annan sida, hittade den inte nu.
provar att lägga upp min nerladdade version som bifogad fil.


Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Hasberg skrivet 06 januari 2020, 10:56:26
”Gnugnaf”
Ser på bilderna att dom inte har kopplat in Strömkännare, (sidan 9 i  installatörshandboken)
Det ska du kräva eftersom dom med-levereras ska dom också kopplas in.  .,;-
Jag fick tjata i 1 år och 11 månader, innan dom blev monterade!  >:(
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Gnugnaf skrivet 07 januari 2020, 09:59:52
Strömkännare? Vad skall de användas till?

Kan väl ärligt erkänna att de inte var de bästa på att ge mig info om hur den fungerar.
De sade att det är bara "plug and play" men uppenbarligen så är det långt från sanningen.


”Gnugnaf”
Ser på bilderna att dom inte har kopplat in Strömkännare, (sidan 9 i  installatörshandboken)
Det ska du kräva eftersom dom med-levereras ska dom också kopplas in.  .,;-
Jag fick tjata i 1 år och 11 månader, innan dom blev monterade!  >:(
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2020, 10:13:33
Strömkännare? Vad skall de användas till?

Värmepumpen har inbyggd effektvakt, det innebär att om strömkännarna är inkopplade på inkommade el så kan värmepumpen begränsa elpatron så att inte huvudsäkringarna går om man samtidigt använder mycket ström i hushållet.
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 januari 2020, 10:25:31
De sade att det är bara "plug and play" men uppenbarligen så är det långt från sanningen.

Dom menade nog att det är plug and pay...
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: 944_Driver skrivet 07 januari 2020, 10:40:21
Pay and Pray

// Magnus
Titel: SV: Galet många kompressor starter NIBE F1255 3-12kw
Skrivet av: Hasberg skrivet 07 januari 2020, 16:13:23
Strömkännare? Vad skall de användas till?

Dessutom kan man få en bra uppfattning om hur de olika faserna är belastad.
Beroende på storlek på huvudsäkringar och de olika vit varor, 230/240 volt
eller 400 volt så går det nog inte att köra både diskmaskin, tvättmaskin samtidigt
som man utnyttjar spisen o ugnen för fullt, om fördelningen på faserna är felvald.
Man ser ju vilken fas som är lite belastad och kan göra en omfördelning
efter det.