Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« skrivet: 06 december 2012, 19:27:40 »
Hej alla glada.
Som en rookie har man försökt trimma in sin NIBE 1245 med grundvattenvärmeväxlare i mitt ganska nyköpta hus.
Jag började med att sänka värmekurvan från 10 till 9 och dra ner tempen. (det var ohyggligt många starter per timme)
Sedan ökade jag gradminuterna på tillsatsen till 500 och pumpen till 120 (stod på standard tidigare)
Allt fungerade fint tills det började storma. Då blev det kallt. Jag skruvade i innetempgivaren och låter den sedan dess justera på innertemp (18,5grader)

Loggar bifogade: 3/12 var det -22grader ute och 5/12 installerade jag innetempgivare.
Huset är ett lättbetonghus i 1,5 plan med källare halvbra isolerat och nyligen grunddränerat med isodrän. Radiatorerna är av varierande sort och ålder. Ytterligare radiatorer är planerade i källaren framför allt och ett FTX-system installeras i mitten på december (vattenbatteri).
Även en braskamin är under installation. Jag väntar bara på att få rätt längd på rökröret. Därav BT50.


Är det någon eller några av värmepumpsguruna som kan tänka sig att komma med optimeringstipstips?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 19:38:03 »
Tycker det ser helt ok ut men vill du ha 17-18 grader inne ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sötnos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 20:19:36 »
Ett tips kan vara att ta tid från det att pumpen startar till du känner värme i elementet. Huset vi köpte har en Nibe 1245-10. Den startade nästan 30ggr/dygn på vår/sommar. Den gick 20min ungefär. Men av dessa 20min tog det 8min innan värmen kom till elementet. Snack om ineffektiv inställning. Av den anledningen gick jag upp till -200gm från de -50 som den +var inställd på.

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 22:59:44 »
Nej. det har varit ca:19 grader inne tills nu. Lagom!
Sedan någon dag tillbaka kom kylan och framför allt vinden. Då blev det lite kallt på övervåningen.
Vi har haft BT50 igång någon dag nu och tänkte prova oss fram lite. Kan vara aktuell att höja till 19grader.
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Utloggad drik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 03:09:31 »
Hur krångligt var det att få dit rumsgivaren å få den att funka?
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 17:24:48 »
Det är mycket enkelt att koppla in givaren men kopplades inte din in vid vp installationen den ingår i vp leveransen likaså effekvakt Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad drik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 19:15:03 »
Det är mycket enkelt att koppla in givaren men kopplades inte din in vid vp installationen den ingår i vp leveransen likaså effekvakt Sc:,h

Nej den kopplades inte in. Den ligger vackert uppe pÃ¥ bvp. Tror heller inte den skulle kopplas in i priset. Krökarn ryckte det va overkill men han sa att jag kunde ägna mig Ã¥t det om jag ville....  vad är en effektvakt?
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 19:29:13 »
Det sitter kännare runt elkabeln i centralen som känner hur mycket el huset förbrukar och drar huset redan tex 16 amp och du har 16 amp huvud säkring sÃ¥ väntar den med att koppla in hela eller delar av spetsen tills förbrukningen pÃ¥ huset sjunker. I Info menyn kan man se hur mycket huset drar pÃ¥ varje fas hela tiden om dom är inkopplade. 
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lekman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #8 skrivet: 11 december 2012, 12:53:28 »

Smurfen; kan man se på något enkelt sätt typ i menyerna eller så om effektvakten blivit installerad på 1245an eller ej?
Nibe 1245-8. UKV 100l. ECS 41. 170m borrdjup. 230 kvm +30 kvm garage.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #9 skrivet: 11 december 2012, 14:41:20 »
Smurfen; kan man se på något enkelt sätt typ i menyerna eller så om effektvakten blivit installerad på 1245an eller ej?

Du kan kolla i någon av INFO-menyflikarna, där visas aktuell ström i faserna, och om du inte ser nåt värde där, eller om du inte hittar den fliken så är nog inte transformatorerna installerade.

Elektrikern satte mina i proppskåpet och drog en fyrledare till VP:n för detta.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad lekman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #10 skrivet: 11 december 2012, 15:34:34 »
Du kan kolla i någon av INFO-menyflikarna, där visas aktuell ström i faserna, och om du inte ser nåt värde där, eller om du inte hittar den fliken så är nog inte transformatorerna installerade.

Elektrikern satte mina i proppskåpet och drog en fyrledare till VP:n för detta.
Ok - tack för svar! Jag hittar en infomeny som visar på olika ström i tre faser beroende på strömförbrukningen i huset - innebär det att effektvakten är installerad?
« Senast ändrad: 11 december 2012, 15:40:57 av lekman »
Nibe 1245-8. UKV 100l. ECS 41. 170m borrdjup. 230 kvm +30 kvm garage.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #11 skrivet: 11 december 2012, 15:41:18 »
Ja.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lekman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Nibe 1245-8. UKV 100l. ECS 41. 170m borrdjup. 230 kvm +30 kvm garage.

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
« Svar #13 skrivet: 12 december 2012, 11:23:01 »
I mitt fall hade inte installatören monterat/kopplat in BT50.
Jag hörde av mig till NIBE och fick en skickad på posten.
När jag senare skulle koppla in just BT50 så hittar jag givaren instoppad i isoleringen på värmepumpen.

Kan jag använda mig av den andra för information när jag byggt färdigt och kopplat in golvvärmen i garaget ( via kulvert)?
Går det att ha två BT50?
Om man har två klimatsystem (garage med GV via kulvert) sätter man shuntgrupp och cirkpump innan kulvert för att kunna styra med 1245:an?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren