Det andra alternativet känns troligt då shunten öppnar fullt, stänger sen ganska hastigt när tillskottet kopplas påGolvvärme på ca 80kvm,installerades för 2år sedanBifogar en bild, när bilden togs är framledningstemperaturen nere på 26grader och snart kommer den dra iväg uppåt och shunten stängs fram tills allt slår av och den sjunker igenHar ingen ftx men en luft luft installeras imorgon
Lite fundersam över vad som är vad på din bild.Kan du rita in vad som är fram och retur från pannan. De vita rören, lite grövre går de till radiatorerna?Varför har du då iså fall två VK inställt på pannan?Man kan ställa in att tillskott ska bryta innan värmepumpen når sitt önskade värde.Om du inte har manual så finns det att ladda ner på nätet.
Hej igen, har du tid någon timma På fotot så är shunten till vänster och ska ge full värme enligt markeringen, nu är det dax att vara lite mekaniker. Ratten på shunten går att dra rakt ut och i mitten så sitter det en skruv, ta bort den och dra ut motorn , på axeln sitter det en taggig plastbit , ta bort den med, på axeln är en fasning ( markering var kläppen står i shunten ) ta ett foto på den. Detta för att säkerställa att shunten inte är felställd. Sen tar vi resten
Prova att sänka värmekurvan för krets 1 så den blir lika låg som kurvan för krets 2.För att säkra upp så inte shunten stänger, kan du dra ut vredet på shuntmotorn och ställa den på fullt öppen. Lämna vredet i läge utdraget.Med den manövern bör du heller inte ha något missljud i värmekretsen.
Hej, lite över min kunskapsnivå men kan försöka. Värmepumpen agerade likadant innan den shunten kom på plats, körde golvvärme och radiatorer på samma framledning från början men valde att shunta golvvärmen då jag behövde få högre framledning på radiatorerna och hade väl en tro att pumpen kanske skulle börja agera annorlunda men det gjorde den inte.
Jag gissar att det är tillskottsgräns som nu står på 15 grader som du menar? la upp lite bilder, försökte hitta det i manualen men noll info om just tillskottsgräns och vad det betyder i detta fall. amatör som jag är tänkte jag att det betyder att tillskottet kopplar bort när utomhustempen är över 15grader
Då känns det som att jag går tillbaka till som det var från början när allt gick på samma framledningstemp men pumpen agerade likadant då vilket ibland gjorde golvvärmen riktigt varm och jag var rädd att trägolvet skulle gå sönder